aleksey.RU
сообщение 5.2.2023, 4:10
Сообщение #141


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 17.1.2023
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 60896



Цитата(Олега @ 4.2.2023, 17:20) *
Есть мнение, что тут не все однозначно:

По скольку разговор шёл о болтовом соединении, о сварке и опресовке
Был дан ответ при ЛЮБОЙ , в смысле из перечисленных. Я не думаю, что среди нас есть такие умельцы, которые будут делать на крючОчьках и скрутках(как окончательном варианте, без обваривания и опрессовки)
А коле тут собрались одни юристы, докапывающиеся до слов, подкину еще :
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 57%
Прикрепленное изображение
230 x 183 (12.67 килобайт)


Имеем ВЛ, СИП, на линии 4й провод - PEN. Счетчик стоит на опоре на 6м высоте.
Поскольку на счетчик ноль подается для обеспечения его работы (типа как на лампу накаливания) транзитом через клемник. Уточню, счетчик однофазный прямого включения.
То значит это не PEN, а N. А согластно ПУЭ Глава 1.7 Рис. 1.7.1.а для заземления берётся третий провод с магистрали, т.е с СИП
И использовать N проводник после счетчика для деления на N и PE , мягко говоря не корректно. ПатуштА, чисто юридически - это уже не PEN, а рабочий N.
О том, что там латуневая шина и отпайка выполнена внутри счётчика не серьёзная, потому что таким макаром обосновать ответвление спирали в ЛН.

Интересно услышать Ваше мнение, Господа по этому вопросу


--------------------
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.2.2023, 13:57
Сообщение #142


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17988
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 5.2.2023, 2:33) *
Цитата
PEN-проводник, РЕМ-проводник, PEL-проводник и защитный проводник (РЕ) не являются проводниками, находящимися под напряжением.

Как же так - это же один и тот же проводник? "Беременна наполовину" или "почти беременна"? Ну явная же нестыковка!
"Под напряжением" - это относительно земли. Всего и делов.


Цитата(Rezo @ 5.2.2023, 2:33) *
но теперь ГОСТ таким "корявым" образом узаконил протекание тока через PEN.
И до этого ГОСТа протекание рабочего тока было не менее законным. Буква N видна отчётливо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 5.2.2023, 14:04
Сообщение #143


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11122
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(aleksey.RU @ 5.2.2023, 3:10) *
Поскольку на счетчик ноль подается для обеспечения его работы (типа как на лампу накаливания) транзитом через клемник. Уточню, счетчик однофазный прямого включения.
То значит это не PEN, а N. А согластно ПУЭ Глава 1.7 Рис. 1.7.1.а для заземления берётся третий провод с магистрали, т.е с СИП
И использовать N проводник после счетчика для деления на N и PE , мягко говоря не корректно. ПатуштА, чисто юридически - это уже не PEN, а рабочий N.
О том, что там латуневая шина и отпайка выполнена внутри счётчика не серьёзная, потому что таким макаром обосновать ответвление спирали в ЛН.



Если рассматривать не "юридически", а физически, рабочий проводник - это тот, по которому течёт рабочий ток.
Не раз на форуме описывались случаи, когда при обрыве PEN на линии (или что там было до изобретения TN-S) между ТП и неким потребителем ток нейтрали устремлялся от прочих потребителей через заземление потребителя обратно на контур подстанции.
Рассмотрим такой гипотетический случай.
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 93%
Прикрепленное изображение
1314 x 420 (8.04 килобайт)

При отсутствии заземления на вводе счётчик останется цел, зато на "РЕ" проводнике получаем букет эффектов, что електрики обзывают "отгорание нуля".
При наличии такового - рабочий
Если рассматривать не "юридически", а физически, рабочий проводник - это тот, по которому течёт рабочий ток.

Не раз на форуме описывались случаи, когда при обрыве PEN на линии (или что там было до изобретения TN-S) между ТП и неким потребителем ток нейтрали устремлялся от прочих потребителей через заземление потребителя обратно на контур подстанции.
Рассмотрим такой гипотетический случай.

При отсутствии заземления на вводе счётчик останется цел, зато на "РЕ" проводнике получаем букет эффектов, что електрики обзывают "отгорание нуля".
При наличии такового - рабочий ток нейтрали присутствует в щитке; чем лучше повторный контур - тем он больше. Бают, что заземляющий спуск может даже светиться в темноте.
Понятно, что счётчику снова мало не покажется; и статус-кво с отгоранием вернётся.
Таки если раздел будет выше счётчика? icon_wink.gif
Извиняюсь за повторы, некорректная работа движка форума.

Сообщение отредактировал Roman D - 5.2.2023, 16:25
Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 93%
Прикрепленное изображение
1314 x 420 (8.04 килобайт)
 


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 5.2.2023, 14:14
Сообщение #144


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(aleksey.RU)
Интересно услышать Ваше мнение, Господа по этому вопросу
Обо всём этом говорилось в сообщении #84.
Цитата(Олега)
"Под напряжением" - это относительно земли. Всего и делов.
Возможно, но как бы этот момент нигде официально не отражён.
Однако обычно он как раз под некоторым напряжением относительно земли, тем более если линия длинная и повторки "через пень колоду".
И потом..... Если проводник с совмещёнными функциями (предназначениями), то как может быть, что ноль является проводником напряжения, а РЕ нет?
То что так должно быть - это понятно, но в совмещённом проводнике, это непонятка - как-минимум.
А уж с перекошенными фазами - и тем более.
Достаточно включить вольтметр на опоре между PEN и землёй и будет видно напряжение на совмещённом проводнике.
Вот и выражаю своё мнение в том, что мне лично такая трактовка совершенно непонятна, как противоречищая законам физики (электротехники).
Цитата(Олега)
И до этого ГОСТа протекание рабочего тока было не менее законным. Буква N видна отчётливо.
Было законным по N, а я говорю не о токах N, а о токах PEN, чего раньше не было (даже текст пункта процитировал).

Сообщение отредактировал Rezo - 5.2.2023, 14:20


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.2.2023, 15:09
Сообщение #145


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17988
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Roman D @ 5.2.2023, 14:04) *
Извиняюсь за повторы, некорректная работа движка форума.[/i]
Роман, в выходной день вполне допустимо несколько расслабиться, мы с пониманием.. )))


Цитата(Rezo @ 5.2.2023, 14:14) *
Возможно, но как бы этот момент нигде официально не отражён.
Стопудово. См. рис. в ГОСТах по ЭБ.


Цитата(Rezo @ 5.2.2023, 14:14) *
Однако обычно он как раз под некоторым напряжением относительно земли, тем более если линия длинная и повторки "через пень колоду".
Вот повторками и подтягиваем потенциал земли до потенциала PENa. Около ответвления к дому д.б. повторное ЗУ.


Цитата(Rezo @ 5.2.2023, 14:14) *
Достаточно включить вольтметр на опоре между PEN и землёй и будет видно напряжение на совмещённом проводнике.
Таки потому и д.б. повторки, через 200м и при ответвлении к домикам.. В чем вопрос-то ? В чьей-то безалаберности, раздолбайстве ?

Цитата(Rezo @ 5.2.2023, 14:14) *
мне лично такая трактовка совершенно непонятна, как противоречищая законам физики (электротехники).
Ждем от тебя идеальную (или улучшенную) трактовку )) Надеемся, окажется понятнее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 5.2.2023, 15:10
Сообщение #146


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3917
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Roman D @ 5.2.2023, 14:04) *
...Таки если раздел будет выше счётчика?...
А если раздел PEN-проводника будет выше счётчика, как рекомендует ГОСТ 32395-2020, то в случае обрыва PEN-провода ничего страшного со счётчиком не будет:

 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 93%
Прикрепленное изображение
1306 x 414 (54.48 килобайт)



--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 5.2.2023, 16:07
Сообщение #147


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Олега)
д.б. повторки, через 200м и при ответвлении к домикам.. В чем вопрос-то ? В чьей-то безалаберности, раздолбайстве ?
Повторки - не панацея и не гарантия полного отсутствия напряжения на PEN.
Вопрос, как и причину безалаберности и раздолбайства, в расчёт не берём, но всегда исходят из самого худшего возможного случая, к которому можно отнести и раздолбайство, нештатный режим, случайный обрыв повторки и так далее....
Именно такой подход и требуют во всех технических ВУЗах.
Цитата(Олега)
Ждем от тебя идеальную (или улучшенную) трактовку )) Надеемся, окажется понятнее.
А это тут при чём?
Я разве обещал другую трактовку, что ждёте её от меня?
Ну вот.... не можешь ты без "уколов", даже если они совершенно ни к месту.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 5.2.2023, 16:28
Сообщение #148


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11122
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Олега @ 5.2.2023, 14:09) *
Роман, в выходной день вполне допустимо несколько расслабиться, мы с пониманием.. )))

Вот те хрест, ни капельки!


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.2.2023, 16:46
Сообщение #149


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17988
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 5.2.2023, 14:14) *
Было законным по N, а я говорю не о токах N, а о токах PEN, чего раньше не было (даже текст пункта процитировал).
Текст процитирован, но там нет никакого обобщения "о токах PEN. Токи N и токи РЕ рассматриваются самостоятельно.
Это было и в ГОСТ Р 50571.1-2009 п.п. 20.8, 20.9

Цитата(Rezo @ 5.2.2023, 16:07) *
Повторки - не панацея и не гарантия полного отсутствия напряжения на PEN.

Вполне приемлемые величины. И уж куда лучше, чем без повторок ))
Можешь предложить лучше ?

Сообщение отредактировал Олега - 5.2.2023, 17:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 5.2.2023, 16:53
Сообщение #150


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Ваня Иванов @ 5.2.2023, 15:10) *
А если раздел PEN-проводника будет выше счётчика, как рекомендует ГОСТ 32395-2020, то в случае обрыва PEN-провода ничего страшного со счётчиком не будет:

 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 93%
Прикрепленное изображение
1306 x 414 (54.48 килобайт)

В таком виде это не разделение, а выполнение выводов PE и N от PEN-шины в СЗ TNC.
Правильнее для потребителя по ГОСТ 32395-2020
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 93%
Прикрепленное изображение
1306 x 462 (55.25 килобайт)

Олега и Rezo момент окончания спора давно наступил, дело приобретает принципиальный характер, кто скажет последнее слово.
Вопрос:надо ли это?
[i]20.5 проводник, находящийся под напряжением: Проводник, предназначенный находиться под напряжением при нормальных условиях.
Примечание 1 - К проводникам, находящимся под напряжением, относят линейный проводник (L), нейтральный проводник (N) и средний проводник (М).
PEN-проводник, РЕМ-проводник, PEL-проводник и защитный проводник (РЕ) не являются проводниками, находящимися под напряжением.

20.77 токопроводящий проводник: Проводник, по которому при нормальных условиях протекает электрический ток.
Примечание - К токопроводящим проводникам относят линейный проводник (L),
нейтральный проводник (N), средний проводник (М), PEN-проводник, РЕМ-проводник и PEL-проводник.
Защитный проводник (РЕ) не является токопроводящим проводником.[/i]
При рассмотрении этих проводников существенным является рассмотрение их при нормальных условиях, что означает проектирование, монтаж и эксплуатация выполнено надлежащим образом и находятся в рассматриваемый период с допустимыми токами утечек на защитные и совмещенные проводники.





--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.2.2023, 17:31
Сообщение #151


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17988
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 5.2.2023, 16:53) *
Олега и Rezo момент окончания спора давно наступил, дело приобретает принципиальный характер, кто скажет последнее слово.
Вопрос из зала: gomed12 вступил в должность арбитра ?

Цитата(gomed12 @ 5.2.2023, 16:53) *
Вопрос:надо ли это?
А это кому как.. Никого не неволят покуда ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 5.2.2023, 17:41
Сообщение #152


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(gomed12)
При рассмотрении этих проводников существенным является рассмотрение их при нормальных условиях, что означает проектирование, монтаж и эксплуатация выполнено надлежащим образом и находятся в рассматриваемый период с допустимыми токами утечек на защитные и совмещенные проводники.
Это всё понятно, но всё же..... перекос фаз и вида нагрузок в пределах допустимого - нормальные условия или нет?
Ну если в пределах допустимого, значит нормальные.
Так в этих условиях есть ток и напряжение на PEN?
Как по одному и тому же проводнику (сечению) один и тот же ток может протекать и в то же вреямя не может?
И как один и тот же проводник является проводником напряжения и не является им?
Ну кто мне это объяснит с точки зрения физики?
Подчёркиваю - с точки зрения физики и реальности, а не цитированием этой словестной "мешанины".

PS: Я никому ничего не хочу доказывать, но периодически знакомясь и анализируя всякого рода нормативки, возникают вопросы, на которые для себя хочу получить логические правильные технически ответы, а не словестную "блудонину" от этих нормативок.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.2.2023, 17:57
Сообщение #153


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17988
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 5.2.2023, 16:53) *
В таком виде это не разделение, а выполнение выводов PE и N от PEN-шины в СЗ TNC.
gomed12, честное слово лениво уже мять эти булки. Нынешний ГОСТ 5.54 настолько "демократичен" (с тремя рисунками), что позволительным стало многое. Если групповые шинки в данном щитке отсутствуют, так это за ненадобностью оных здесь, они стоят в доме. Неужели это так важно - заиметь лишний соединитель..

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 5.2.2023, 18:00
Сообщение #154


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Rezo @ 5.2.2023, 17:41) *
Это всё понятно, но всё же..... перекос фаз и вида нагрузок в пределах допустимого - нормальные условия или нет?
Ну если в пределах допустимого, значит нормальные.
Так в этих условиях есть ток и напряжение на PEN?
Как по одному и тому же проводнику (сечению) один и тот же ток может протекать и в то же вреямя не может?
И как один и тот же проводник является проводником напряжения и не является им?
Ну кто мне это объяснит с точки зрения физики?
Подчёркиваю - с точки зрения физики и реальности, а не цитированием этой словестной "мешанины".

PS: Я никому ничего не хочу доказывать, но периодически знакомясь и анализируя всякого рода нормативки, возникают вопросы, на которые для себя хочу получить логические правильные технически ответы, а не словестную "блудонину" от этих нормативок.

Самый главный демагог на данном ресурсе ... это Rezo!
Этож надо придумать такие тупые вопросы ... icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.2.2023, 18:24
Сообщение #155


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17988
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(off.open @ 5.2.2023, 18:00) *
тупые вопросы ...
Вот тока откровенно гавкаться в период затишья ни к чему, имх.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 5.2.2023, 18:36
Сообщение #156


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(off.open)
Самый главный демагог на данном ресурсе ... это Rezo!
Этож надо придумать такие тупые вопросы ...
Что..... самый умный?
А если для Вас всё ясно, может сможете объяснить?
Или только обзывать умеете?
А на большее мозгов не хватает?
Похоже на это, глядя на Ваше сообщение в #32, на что заслуженно получили:
Цитата(gomed12)
бред, не соответствующий ни одному НД.....
Но Вас никто не обзывал.
Что за манера у людей.
Вы не из Москвы случайно?


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 5.2.2023, 19:42
Сообщение #157


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Rezo @ 5.2.2023, 17:41) *
Это всё понятно, но всё же..... перекос фаз и вида нагрузок в пределах допустимого - нормальные условия или нет?
Ну если в пределах допустимого, значит нормальные.
Так в этих условиях есть ток и напряжение на PEN?
Как по одному и тому же проводнику (сечению) один и тот же ток может протекать и в то же вреямя не может?
И как один и тот же проводник является проводником напряжения и не является им?
Ну кто мне это объяснит с точки зрения физики?

Относительно какой-либо точки земли за пределами ЭУ, может быть и будет оно безопасным напряжением. Но, когда говорят нормальные условия эксплуатации для рассматриваемой конкретной ЭУ, речь идет о безопасности в пределах этой установки, где выполнено уравнивание потенциалов и другие мероприятия по обеспечению безопасности. В этих условиях хотя по PEN ток течет, измерить напряжение на нем невозможно, так как в это время все окружающее находится под тем же потенциалом. Значит, данный PEN, в данных условиях под напряжением не находится и является безопасным.
Видимо из этого исходят издатели стандартов.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 5.2.2023, 20:41
Сообщение #158


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(gomed12)
Видимо из этого исходят издатели стандартов.
Вполне возможно.
Но в основе моего вопроса лежит именно ВЛ со своей протяжённостью, на которой PEN.
Там практически в любой точке ВЛ на PEN будет ток и напряжение относительно земли.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.2.2023, 21:28
Сообщение #159


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17988
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 5.2.2023, 20:41) *
Там практически в любой точке ВЛ на PEN будет ток и напряжение относительно земли.

В #145 я уже сказал, на ВЛ "д.б. повторки, через 200м, и при ответвлении к домикам". (повторные ЗУ)
Потенциал земли у опоры ответвления к дому, и желательно вокруг дома (с подключением ЗУ к щитку дома), подтянется к потенциалу PEN-проводника.
В любых других точках ВЛ как бы до лампы. Но раз есть норма (200м) - то делаем, мало ли оборвется..

Сообщение отредактировал Олега - 5.2.2023, 21:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 5.2.2023, 23:03
Сообщение #160


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Олега)
Потенциал земли у опоры ответвления к дому, и желательно вокруг дома (с подключением ЗУ к щитку дома), подтянется к потенциалу PEN-проводника.
В принципе логично, но ведь только подтянется насколько-то, т.к. повторка не может полностью устранить влияние перекоса фаз.
Ну да ладно..... тут "вокруг и около" можно долго ходить и так уже все вопросы и темы переплелись.
У меня к тебе только один вопрос:
Цитата(Олега)
д.б. повторки, через 200м и при ответвлении к домикам..
Через 200 метров и меньше (при особых условиях грунта) я знаю, но почему не знаю про повторки на опорах ответления?
Где это предписано?
Иногда это может быть весьма весомым аргументом.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения