Добрый день. Специально зарегистрировался на форуме, что-бы попросить совет у экспертов. Итак, начнем.
Есть квартира (старый дом, панельная пятиэтажка), в которой нет заземления (в щитке). Все старые провода были только L и N, без PE. Исключение составляла только электроплита, у которой было 3 жилы и 3-я жила (земля) в щитке была по сути закреплена на 0, ну или на корпус шкафа. Старой проводки не осталось, проводим сейчас новую. По совету электрика из управляющей компании завели 2 жилы в квартиру (о чем пожалели), т.к. нет же земли. И все как бы работает, но вот момент. Стиральная машинка стоит в ванной и подключена в розетку через дифф. автомат 16А 10mA по прямой линии до него. Машинка то работает, но бьет током при касании полотенчика и корпуса машинки, или ванны и корпуса машинки. Берем мультиметр, 1 щуп на корпус, 2-ой щуп на стояк. Итог - 110В, а если прикрепить провод к корпусу и касаться им стояка - аж искрит. При всем этом - дифф. не выбивает. Почитал, это связывают с тем, что сетевой фильтр в машинке не выдает на выходе необходимый порог отключения дифф. Итак, если резюмировать. Землю провести не получится (3 этаж, согласования с УК и т.д.). Ждать кап. ремонта по программе? Ну ждать то я буду, но мне кажется что не в этой жизни уже. Логичные варианты приведу ниже: 1. Кусок медного кабеля кинуть от корпуса стиральной машины на стояк полотенцесушителя (так не пробивает током), а если фаза придет на корпус с течением времени? Хотя по логике машинка подключена через УЗО. 2. Закинуть с площадки землю от корпуса шкафа (по сути от нуля) на клемму земли в щитке в квартире и подцепить всю землю к этой колодке. Получим по сути зануление. 3. В квартиру уже заведен 2-х жильный провод 6кв.мм, в щитке в квартире просто дополнительно кинуть 0 на колодку земли и так же запитать всю землю от этой колодки. Просто сейчас заказали кухонный гарнитур и проблема ровно та же будет и с духовым шкафом, да и компьютер тоже хочется обезопасить. Но еще больше хочется обезопасить себя. Схема подключения сейчас такая (по сути для всех автоматов), если идти от площадки в подъезде: Автомат С63 (L+N) → Счетчик → УЗО 63А 30мА (L+N) → Дифф. автомат 16A 10mA (L+N) → Стиральная машинка |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Старой проводки не осталось, проводим сейчас новую. Новую необходимо выполнить 3-х проводной. Необязательно в стояке отдельного РЕ проводника, там проложен провод с совмещенными функциями PE и N. Необходимо было электрику выполнить на ЛК разделение этого PEN проводника и ввести в квартиру 3-х проводку. И здесь еще поправимо, если в КЩ произвести разделение и далее осуществить 3-х проводку. Что касается СМ, может быть в ней утечка, а может и "умный" электрик дал перемычку при подключении по внутреннему цвету проводки, вилку ведь можно и перевернуть. УЗО в 2-х проводке должно сработать при прикосновении человека. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 10.12.2022 Пользователь №: 60764 ![]() |
Новую необходимо выполнить 3-х проводной. Необязательно в стояке отдельного РЕ проводника, там проложен провод с совмещенными функциями PE и N. Необходимо было электрику выполнить на ЛК разделение этого PEN проводника и ввести в квартиру 3-х проводку. И здесь еще поправимо, если в КЩ произвести разделение и далее осуществить 3-х проводку. Что касается СМ, может быть в ней утечка, а может и "умный" электрик дал перемычку при подключении по внутреннему цвету проводки, вилку ведь можно и перевернуть. УЗО в 2-х проводке должно сработать при прикосновении человека. Переворачивание вилки не дает ничего абсолютно УЗО подключено вроде бы верно (единственное что земли нет). На бойлер и машинку стоят 2 одинаковых УЗО и их меняли местами (думали что не работает УЗО), эффекта отключения все равно нет. |
![]() |
|
Гость_случайный_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Если уверен в своих силах, можно убрать из схемы противопомеховый фильтр в машине. Током щипать от машинки не будет. На работу УЗО это никак не повлияет При включении/отключении двигателя (индуктивная нагрузка) без фильтра могут возникать сбои в электронике из-за помех. Можно попробовать отключить среднюю точку фильтра от корпуса, но обмотки двигателя всегда должны быть зашунтированы емкостями. Сообщение отредактировал Dimka1 - 10.12.2022, 13:20 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 10.12.2022 Пользователь №: 60764 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3186 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Цитата Есть квартира (старый дом, панельная пятиэтажка), в которой нет заземления (в щитке). Все старые провода были только L и N, без PE. Исключение составляла только электроплита, у которой было 3 жилы и 3-я жила (земля) в щитке была по сути закреплена на 0, ну или на корпус шкафа. 0 и корпус шкафа и есть заземление для квартиры. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |