Всем добрый день!
Я студент троечник делаю практику и не могу найти ответ.
У меня есть здание, внутри которого оборудования на 20 МВт.
Достаточно ли одной ЛЭП 10 кВ для того, чтобы энергии хватило на все здание?
И как это считать?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 22.11.2022, 7:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



учебники почитайте на досуге .
Сколько вы готовы потратить на консультации ?


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 22.11.2022, 8:17
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Если грубо, 20 Мвт делим на 400 вольт, получаем 50 000А для низкой стороны.
Коэффициент трансформации, 10 кВ делим на 400 вольт, получаем 25
50 000А делим на 25, получаем ток по 10кВ - 2 000А
Наверное, это многовато для линии в 10 кВ.
Я думаю, не достаточно!

Сообщение отредактировал sasha4312 - 22.11.2022, 8:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 22.11.2022, 9:21
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



По ВЛ -35 кВ необходимо порстроить ПС-35/10 кВ недалеко от здания, от нее проложить кабельные линии до нескольких ТП внутри здания.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.11.2022, 13:45
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(levchenko_an @ 21.11.2022, 23:05) *
У меня есть здание
покажите, иначе это танцы с бубном


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 22.11.2022, 22:26
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(sasha4312 @ 22.11.2022, 8:17) *
Если грубо, 20 Мвт делим на 400 вольт, получаем 50 000А для низкой стороны.
Коэффициент трансформации, 10 кВ делим на 400 вольт, получаем 25
50 000А делим на 25, получаем ток по 10кВ - 2 000А
Наверное, это многовато для линии в 10 кВ.
Я думаю, не достаточно!

мы ни чего ни знем о категории потребителя .(Линий будет две или три )
внутри которого оборудования на 20 МВт - это установленная мощность .
Коэф спроса . коэф использования


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 24.11.2022, 16:05
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(levchenko_an @ 21.11.2022, 23:05) *
У меня есть здание, внутри которого оборудования на 20 МВт.

Это жилой дом или литейное производство?

Типа маленький, сталеплавильный заводик для развития малого бизнеса.

Как здесь, продают.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 24.11.2022, 19:57
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Цитата(moshkarow @ 22.11.2022, 22:26) *
мы ни чего ни знем о категории потребителя ...
Коэф спроса . коэф использования

Я же пометил: - Если грубо!
Это-же задачка а не реальный проект!

Сообщение отредактировал sasha4312 - 24.11.2022, 20:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.11.2022, 8:25
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если грубо - пост 4


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.11.2022, 10:43
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18048
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



В посте 4 сказано "несколько линий". В вопросе - хватит ли одной и, главное, подкрепить расчетом
А "задачка" с бодуна, хренова туча неизвестных на 2 цифирки ))

Цитата(sasha4312 @ 22.11.2022, 8:17) *
Если грубо, 20 Мвт делим на 400 вольт, получаем 50 000А для низкой стороны.
Еще Михал Осипыч смекнул: I = P /1,73 U

Цитата(levchenko_an @ 21.11.2022, 23:05) *
на 20 МВт.
Может МВ*А ?

Имх, правильнее будет прекратить терки ни о чем..

Сообщение отредактировал Олега - 25.11.2022, 10:45