![]() Возможность удовлетворения нагрузки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Возможность удовлетворения нагрузки |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.11.2022 Пользователь №: 60697 ![]() |
Всем добрый день!
Я студент троечник делаю практику и не могу найти ответ. У меня есть здание, внутри которого оборудования на 20 МВт. Достаточно ли одной ЛЭП 10 кВ для того, чтобы энергии хватило на все здание? И как это считать? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
учебники почитайте на досуге .
Сколько вы готовы потратить на консультации ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Если грубо, 20 Мвт делим на 400 вольт, получаем 50 000А для низкой стороны.
Коэффициент трансформации, 10 кВ делим на 400 вольт, получаем 25 50 000А делим на 25, получаем ток по 10кВ - 2 000А Наверное, это многовато для линии в 10 кВ. Я думаю, не достаточно! Сообщение отредактировал sasha4312 - 22.11.2022, 8:26 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
По ВЛ -35 кВ необходимо порстроить ПС-35/10 кВ недалеко от здания, от нее проложить кабельные линии до нескольких ТП внутри здания.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Если грубо, 20 Мвт делим на 400 вольт, получаем 50 000А для низкой стороны. Коэффициент трансформации, 10 кВ делим на 400 вольт, получаем 25 50 000А делим на 25, получаем ток по 10кВ - 2 000А Наверное, это многовато для линии в 10 кВ. Я думаю, не достаточно! мы ни чего ни знем о категории потребителя .(Линий будет две или три ) внутри которого оборудования на 20 МВт - это установленная мощность . Коэф спроса . коэф использования -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
У меня есть здание, внутри которого оборудования на 20 МВт. Это жилой дом или литейное производство? Типа маленький, сталеплавильный заводик для развития малого бизнеса. Как здесь, продают. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если грубо - пост 4
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18048 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В посте 4 сказано "несколько линий". В вопросе - хватит ли одной и, главное, подкрепить расчетом
А "задачка" с бодуна, хренова туча неизвестных на 2 цифирки )) Если грубо, 20 Мвт делим на 400 вольт, получаем 50 000А для низкой стороны. Еще Михал Осипыч смекнул: I = P /1,73 Uна 20 МВт. Может МВ*А ?Имх, правильнее будет прекратить терки ни о чем.. Сообщение отредактировал Олега - 25.11.2022, 10:45 |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2025, 0:14 |
|
![]() |