Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Здравствуйте. Имеется три танка, которые периодически заполняют молоком. Собрана схема для сигнализации верхнего уровня от переполнения. Когда танк заполняется и молоко доходит до верхнего электрода, то включается реле уровня "У"(на схеме) и включает ревун "З" и далее персонал, услышав звуковой сигнал нажимает кнопку "Сброс", после чего звуковой сигнал пропадает, а лампочка остается гореть. Когда молоко уходит от верхнего уровня, то все сбрасывается, занимая исходное положение. Дело в том, что танков стало 6 и хотелось бы собрать схему на одном ревуне, чтобы работало все параллельно, но данной схеме так не получится, лампочки неправильно светятся. Может кто сообразит как модернезировать схему с минимальным количеством реле для 6 танков и 1 ревуна.
![]() Сообщение отредактировал Диего - 20.10.2022, 15:44 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7555 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Если первый танк заполнится, то все правильно, сработает ревун, оператор подойдет и нажмет кнопку сброс, звуковой сигнал пропадет. Но если танк первый не успеет опустошится(молоко не уйдет от электрода) до заполнения например танка 6, то ревун на 6 не сработает, оператор не заметит и будет перелив. Сообщение отредактировал Диего - 21.10.2022, 3:21 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Если первый танк заполнится, то все правильно, сработает ревун, оператор подойдет и нажмет кнопку сброс, звуковой сигнал пропадет. Но если танк первый не успеет опустошится(молоко не уйдет от электрода) до заполнения например танка 6, то ревун на 6 не сработает, оператор не заметит и будет перелив. Оператора пару раз носом в бочку с молоком окунуть. После экзекуции никаких переливов не будет. Хороший кулак работает лучше всяких схем. p.s. Уберите кнопки и реле с ревуна. Пока молоко не уйдет с контактов 1.1..6.1 он должен постоянно звонить, т. к. это критическая ситуация, требующая принятия мер, а не отключения сигнализации. Последовательно с контактами 1.1..6.1 включи сигнальные лампы, чтобы оператор видел в какой бочке перелив. Параметры ламп подбираются так, чтобы при последовательном включении лампы и ревуна лампа заметно светилась, а ревун слышно ревел. Сообщение отредактировал Dimka1 - 21.10.2022, 7:56 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7555 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Эта схема - прошлый век.
Автоматизировать легче, без оператора, установив клапан на линии наполнения, который перекрывает при достижении верхнего уровня. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7555 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Реле уравнемера на танк дает сигнал на одновременное включение насоса и своего клапана, а по верхнему уровню закрывает свой клапан и при необходимости насос, если он не включен на другой танк.
Варианты могут быть различные в зависимости от ТЗ, например, клапан может быть открыт постоянно, закрывается только при достижении верхнего уровня. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3259 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
почему не хотите рассмотреть готовый мини контроллер .
например ; - овен - КЕАЗ - Первый электронный завод ИТД https://www.termoregulator.ru/ -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Вот вариант, нужно немного Вашу схему переделать. Один уровень сработает и все лампочки сразу с ревуном загорятся почему не хотите рассмотреть готовый мини контроллер . например ; - овен - КЕАЗ - Первый электронный завод ИТД https://www.termoregulator.ru/ В качестве уровнемера стоит САУ Овен и кондуктометрические датчики. Предлагал схему на программируемом реле не хотят, как бы дежурные в случае чего не разберутся Реле уравнемера на танк дает сигнал на одновременное включение насоса и своего клапана, а по верхнему уровню закрывает свой клапан и при необходимости насос, если он не включен на другой танк. Варианты могут быть различные в зависимости от ТЗ, например, клапан может быть открыт постоянно, закрывается только при достижении верхнего уровня. Предложил, но толком пока ничего не ответили. Разговор только о том, что должно быть максимально все просто |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Да согласен не пойдет. Подумаю над новым вариантом.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3259 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
В релейной защите на подстанциях используют Реле импульсной сигнализации РИС . Попробуйте его приспособить
Реле импульсной сигнализации РИС-Э2М-LED предназначено для работы в цепях постоянного тока с напряжением в диапазонах 48/50/110/220В в качестве аппарата, реагирующего на изменение тока в цепях, в схемах аварийной и предупреждающей сигнализации с центральным съемом звукового сигнала, и в схемах специальной сигнализации. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_случайный_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3259 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Автоматика как раз и нужна для того что бы минимизировать влияние человеческого фактора на технологический процесс
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_случайный_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
как модернезировать схему с минимальным количеством реле для 6 танков и 1 ревуна. плохая идея снижение надежности при отказе единственного ревуна система контроля теряет функционал имхо -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3259 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Потом приходит этот пенс на производство .
Заявляет : нахера установили кучу релюшек , нахера контроллер . Любая автоматика во власти оператора человека, если человек - *удак, толку от автоматики нет никакого.. icon_sad.gif . а если что то прозевал то Оператора пару раз носом в бочку с молоком окунуть. После экзекуции никаких переливов не будет. Хороший кулак работает лучше всяких схем. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |