Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 22.1.2022 Пользователь №: 59320 ![]() |
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, как подобрать тепловое реле по току для запуска звезда-треугольник. Правильно ли для такого запуска ток делить на пополам, так как при устоявшимся режиме в данном случае ток течет через 2 контактора?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Нет
Советую ознакомиться с любой уже готовой схемой прежде чем постить пустые вопросы При ознакомлении обратить внимание на место установки РТ -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 22.1.2022 Пользователь №: 59320 ![]() |
Тут нарисовано же(https://rexmill.files.wordpress.com/2015/11/1-sheme_zv-tr_220_rt-sd-rele.jpg), что тепловая стоит не на входе контактора.
Сообщение отредактировал с2н5он - 6.7.2022, 7:19 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 22.1.2022 Пользователь №: 59320 ![]() |
Тут нарисовано же(https://rexmill.files.wordpress.com/2015/11/1-sheme_zv-tr_220_rt-sd-rele.jpg), что тепловая стоит не на входе контактора. "Следует обратить внимание на то, что при такой схеме подключения (а она наиболее распространена) через тепловое реле протекает не весь потребляемый двигателем ток, а только его часть (1/Ö3 или 58%). Это надо помнить, производя настройку теплового реле (все они имеют регулятор тока срабатывания). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А смысл такого мягко говоря немного расположения РТ там разъяснён?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 22.1.2022 Пользователь №: 59320 ![]() |
К сожалению нет. Работая на заводе где есть такие схемы, поэтому и спрашиваю, а правильно ли делить ток.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ну если подумать и вспомнить курс электромашин, то можно и найти правильный ответ
Вот я подумал, подумал и пришел к выводу что не так уж и глупо ставить РТ в этом месте -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
проблема пуска по схеме звезда-треугольник в том что при работе на звезде двигатель не защищен от перегрузки .
вопрос решается установкой комбинацией реле тока и теплового реле. Или по современному установкой двухдиапазонного электронного токового реле |
![]() |
|
Гость_Гость_asd_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
"Следует обратить внимание на то, что при такой схеме подключения (а она наиболее распространена) через тепловое реле протекает не весь потребляемый двигателем ток, а только его часть (1/Ö3 или 58%). Это надо помнить, производя настройку теплового реле (все они имеют регулятор тока срабатывания). так выбирается контактор |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Правильно ли для такого запуска ток делить на пополам, так как при устоявшимся режиме в данном случае ток течет через 2 контактора? Ток ЭД при пуске в звезду в 1,73 раза меньше (на те 58%), чем при треугольнике, поэтому контакторы подбирают с учетом этих параметров сети для различных схем соединений обмоток ЭД. Цитата как подобрать тепловое реле по току для запуска звезда-треугольник. Подбирать ТР нужно с учетом мех нагрузки на валу ЭД в зависимости от времени разгона конкретного привода. Если для звезды ТР по ВТХ не подходит, можно при желании использовать реле тока в связке с реле времени, отстроенное на время разгона. Установить защиту можно непосредственно перед или после выводов контактора на звезду. Для треугольника ТР подбирают свое. Сообщение отредактировал gomed12 - 6.7.2022, 22:33 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 22.1.2022 Пользователь №: 59320 ![]() |
Ток ЭД при пуске в звезду в 1,73 раза меньше (на те 58%), чем при треугольнике, поэтому контакторы подбирают с учетом этих параметров сети для различных схем соединений обмоток ЭД. Это понятно что контактор выбирается с учётом схем соединения обмоток. Допустим ЭД 380/660 45 кВт с номинальным током 90/52А. Его ток на треугольнике 90 А, правильно ли взять все контакторы допустим на 45А, там же ток течет через два контактора одновременно? И поставить тепловую защиту на~ 35-45A?
Подбирать ТР нужно с учетом мех нагрузки на валу ЭД в зависимости от времени разгона конкретного привода. Если для звезды ТР по ВТХ не подходит, можно при желании использовать реле тока в связке с реле времени, отстроенное на время разгона. Установить защиту можно непосредственно перед или после выводов контактора на звезду. Для треугольника ТР подбирают свое. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
все контакторы допустим на 45А - мало . нужно 63,75А
на звезду 0.33 от номинала уставка теплового реле 45 А + 10% При выборе теплового реле нужно учесть то что уставка теплового реле должна находиться примерно на середине шкалы . Сообщение отредактировал moshkarow - 7.7.2022, 18:46 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()