Вот недавно спор возник, в общем электрошкафу на станке один прибор предлагают подключить через разделительный трансформатор, остальные приборы питаются напрямую, корпус этого прибора металический и соединен с общим заземлением. Есть ли смысл и можно ли заземлять металический корпус прибора подключенного через разделительный трансформатор??
-------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3153 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Очень редко можно встретить станки с рабочим нулём (N), поэтому для получения 220 В применяют однофазный разделительный трансформатор 380/220. Но есть, так есть. Обязательно нужно выровнять потенциал корпуса прибора с остальными СПЧ внутри электрошкафа.
Но это абсолютно не значит, что один из выводов вторичной обмотки разделительного трансформатора нужно тоже принудительно соединять с корпусом шкафа. Всё зависит от взаимодействия "приборов" внутри электрошкафа. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 19.4.2022, 22:32 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
На этом станке есть рабочий ноль, через разделительный трансформатор предлагают подключить ЧПУ станка, которая находится на заземленном шкафу, при пробое на корпус одного полюса после трансформатора весь станок будет под потенциалом, автомат то не отработает при пробое на корпус.........
-------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Разделительный трансформатор сам по себе является неплохим фильтром помех и хорошей защитой от импульсных, грозовых перенапряжений, что обеспечивает более надежную работу подключенной аппаратуры. Это свойство часто используется для обеспечения надежной работы цифровой аппаратуры на предприятиях в условиях высокого уровня помех от работы оборудования.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
Разделительный трансформатор сам по себе является неплохим фильтром помех и хорошей защитой от импульсных, грозовых перенапряжений, что обеспечивает более надежную работу подключенной аппаратуры. Это свойство часто используется для обеспечения надежной работы цифровой аппаратуры на предприятиях в условиях высокого уровня помех от работы оборудования. А как же ПУЭ? 1.7.85 Защитное электрическое разделение цепей следует применять, как правило, для одной цепи. Наибольшее рабочее напряжение отделяемой цепи не должно превышать 500 В. Питание отделяемой цепи должно быть выполнено от разделительного трансформатора, соответствующего ГОСТ 30030 "Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы", или от другого источника, обеспечивающего равноценную степень безопасности. Токоведущие части цепи, питающейся от разделительного тpaнсформатора, не должны иметь соединений с заземленными частями и защитными проводниками других цепей. Проводники цепей, питающихся от разделительного трансфоматора, рекомендуется прокладывать отдельно от других цепей. Если это невозможно, то для таких цепей необходимо использовать кабели без металлической оболочки, брони, экрана или изолированные провода, проложенные в изоляционных трубах, коробах и каналах при условии, что номинальное напряжение этих кабелей и проводов соответствует наибольшему напряжению совместно проложенных цепей, а каждая цепь защищена от сверхтоков. Если от разделительного трансформатора питается только один электроприемник, то его открытые проводящие части не должны быть присоединены ни к защитному проводнику, ни к открытым проводящим частям других цепей. Допускается питание нескольких электроприемников от одного разделительного трансформатора при одновременном выполнении следующих условий: 1) открытые проводящие части отделяемой цепи не должны иметь электрической связи с металлическим корпусом источника питания; 2) открытые проводящие части отделяемой цепи должны быть соединены между собой изолированными незаземленными проводниками местной системы уравнивания потенциалов, не имеющей соединений с защитными проводниками и открытыми проводящими частями других цепей; 3) все штепсельные розетки должны иметь защитный контакт, присоединенный к местной незаземленной системе уравнивания потенциалов; 4) все гибкие кабели, за исключением питающих оборудование класса II, должны иметь защитный проводник, применяемый в качестве проводника уравнивания потенциалов; 5) время отключения устройством защиты при двухфазном замыкании на открытые проводящие части не должно превышать время, указанное в табл.1.7.2. -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
И где не соответствие ПУЭ?
Есть ли смысл и можно ли заземлять металический корпус прибора подключенного через разделительный трансформатор?? Так и должно быть, защита содержимого прибора, например, от статического электричества. Название этого секретного прибора озвучить сможете? Сообщение отредактировал gomed12 - 19.4.2022, 23:48 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
И где не соответствие ПУЭ? Так и должно быть, защита содержимого прибора, например, от статического электричества. Называние этого секретного прибора озвучить сможете? ЧПУ станка, корпус металлический и соединен с корпусом шкафа, станок шлифовальный. ЧПУ Балтсистем NC-400 И где не соответствие ПУЭ? Так и должно быть, защита содержимого прибора, например, от статического электричества. Название этого секретного прибора озвучить сможете? 2) открытые проводящие части отделяемой цепи должны быть соединены между собой изолированными незаземленными проводниками местной системы уравнивания потенциалов, не имеющей соединений с защитными проводниками и открытыми проводящими частями других цепей; Сообщение отредактировал Митяй_ - 19.4.2022, 23:51 -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3153 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
К чему этот опус из ПУЭ не понятно. Ни кто и не предлагает соединять с заземлёнными частями токоведущие части после трансформатора.
А при одиночном замыкании на корпус цепи после разделения ни какого потенциала на корпусе не будет, естественно и защита по сверхтоку не сработает. Да и вообще кроме как защиты от ВЧ и цифровых помех трансформатор выполнять не будет, внутри ЧПУ есть свой блок питания с гальванической развязкой. И при правильном конструктивном решении разделительный трансформатор поможет разделить защитное заземление с функциональным для минимизации тех же помех и защиты сложного (нежного) электронного оборудования от внешних импульсных перенапряжений, о чём выше и писал уважаемый gomed12 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
2) открытые проводящие части отделяемой цепи должны быть соединены между собой изолированными незаземленными проводниками местной системы уравнивания потенциалов, не имеющей соединений с защитными проводниками и открытыми проводящими частями других цепей; Других цепей, значит, с цепями других станков. А местная СУП станка соединенная с защитным проводником, полноценно используется для экранирования корпуса, возможно, и экрана питающих прибор проводников. Здесь я ошибся, признаю. Как сказал Shura_with_KINEF, корпус не заземляют по причине, чтобы при первом замыкании на корпус ответственное оборудование продолжало работать без ущерба, а при замыкании на заземленный корпус, транс не будет выполнять свои функции защиты от ВЧ помех. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Вот недавно спор возник, в общем электрошкафу на станке один прибор предлагают подключить через разделительный трансформатор, остальные приборы питаются напрямую, корпус этого прибора металический и соединен с общим заземлением. Есть ли смысл и можно ли заземлять металический корпус прибора подключенного через разделительный трансформатор?? Корпус заземлять надо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
К чему этот опус из ПУЭ не понятно. Ни кто и не предлагает соединять с заземлёнными частями токоведущие части после трансформатора. А при одиночном замыкании на корпус цепи после разделения ни какого потенциала на корпусе не будет, естественно и защита по сверхтоку не сработает. Да и вообще кроме как защиты от ВЧ и цифровых помех трансформатор выполнять не будет, внутри ЧПУ есть свой блок питания с гальванической развязкой. И при правильном конструктивном решении разделительный трансформатор поможет разделить защитное заземление с функциональным для минимизации тех же помех и защиты сложного (нежного) электронного оборудования от внешних импульсных перенапряжений, о чём выше и писал уважаемый gomed12 В ПУЭ говорится об открытых проводящих, а не о токоведущих частях, например корпус прибора. Как замыкание на корпус выявлять? При замыкании на корпус автомат не сработает, а на корпусе будет потонцеал относительно другого проводника. -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3153 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
В ПУЭ говорится об открытых проводящих, а не о токоведущих частях, например корпус прибора. Ваше? Токоведущие части цепи, питающейся от разделительного тpaнсформатора, не должны иметь соединений с заземленными частями и защитными проводниками других цепей. Как замыкание на корпус выявлять? При замыкании на корпус автомат не сработает, а на корпусе будет потонцеал относительно другого проводника. А как диспетчер в сетях IT определяет, что произошло одиночное замыкание? Индикация. По простому - по неонке с резистором на оба проводника вторичной обмотки вторыми концами на корпус "прибора", как загорится неонка, зачит соседний проводник коротнул.Только поймите, приведённый вами пункт ПУЭ о безопасности эксплуатации электроприёмников инструктированным персоналом. И сомнения ваши, начиная с топикстартера, это "горе от ума". Весь ваш станок с электрошкафом это и есть один электроприёмник. Вы, уж не знаю, модернизируете ли, или реконструируете станок, так и пользуйтесь стандартами на устройство станков, а если ПУЭ, то не 1.7, а 3.1, 3.4, 4.1. Во внуть станков (электрошкафов) полезет не слесарь или бухгалтер, а обученный и проинструктированный персонал, которому будет достаточно двухполюсного пробника, чтобы определить наличие замыкания или отсутствия онного. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
Ваше? А как диспетчер в сетях IT определяет, что произошло одиночное замыкание? Индикация. По простому - по неонке с резистором на оба проводника вторичной обмотки вторыми концами на корпус "прибора", как загорится неонка, зачит соседний проводник коротнул. Только поймите, приведённый вами пункт ПУЭ о безопасности эксплуатации электроприёмников инструктированным персоналом. И сомнения ваши, начиная с топикстартера, это "горе от ума". Весь ваш станок с электрошкафом это и есть один электроприёмник. Вы, уж не знаю, модернизируете ли, или реконструируете станок, так и пользуйтесь стандартами на устройство станков, а если ПУЭ, то не 1.7, а 3.1, 3.4, 4.1. Во внуть станков (электрошкафов) полезет не слесарь или бухгалтер, а обученный и проинструктированный персонал, которому будет достаточно двухполюсного пробника, чтобы определить наличие замыкания или отсутствия онного. К сожалению или счастю не модернизируем, а проектируем и собираем, сейчас импортозамещаем Сименс. Врот эта панель на фото будет запитана от разделительного трансформатора, всё остальное оборудование запитывается напрямую, корпус станка и подиум полностью металлические. прлучается и корпус этой панели тоже будет соединен со всеми металическими деталями. Ни какие неонки с резисторами естественно ставится не будут, тут или забить или ставить систему контроля пробоя на корпус, что-бы в случае аварии отрубала станок и сигнализировала об этом... Паралельный вопрос, почему например Сименс и Фанук не предлагают свои потребители запитывать от разделительного трансформатора? ![]() Вот так было раньше, все питалось от одно блока питания 230/24 В, минус блока питания заземлялся. ![]() -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Чтобы этот прибор работал в системе заземления IT от разделительного трансформатора, необходимо соблюдать несколько условий:
1. Этот прибор и питающая сеть не должны иметь связи с ОПЧ станка, которые заземлены в системе TN. 2. Для ОПЧ прибора отдельно должно быть выполнено функциональное заземление, не имеющее гальваническую связь с системой заземления остального оборудования станка. В сложившейся ситуации вряд ли эти условия (2) выполнимы. Систему IT выполняют в том числе и для безопасности (медицина, понимаю-пациент, надежность), для станочника неактуально и для защиты от помех, которые нарушают управление станком. Поэтому лучше отказаться от идеи и все выполнить по классике. От помех можно использовать и активные или пассивные фильтры по обстоятельствам. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3153 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Параллельный вопрос, почему например Сименс и Фанук не предлагают свои потребители запитывать от разделительного трансформатора? Потому, что они деньги считают. У вас что, по всем цепям управления, входам и выходам от ЧПУ будет гальваническая развязка? Или связи начинаются и заканчиваются КАН-шиной или токовой петлёй? Если да, то пожалуйста, ставьте разделительный транс. Если нет, а есть реальные связи с энкодерами, линейками, датчиками, вариаторами, то смысл ставить транс по питанию, чтоб в цепях управления вернуться к общему корпусу с остальными блоками(приборами) станка. Цитата Ни какие неонки с резисторами естественно ставится не будут, тут или забить или ставить систему контроля пробоя на корпус, что-бы в случае аварии отрубала станок и сигнализировала об этом... Понятно, раз речь о проектировании. Тогда достаточно пару входов ЧПУ использовать для этой диагностики и тут же принятие решения. А решение надо принять: - гасить станок и запороть резец, фрезу, заготовку, из-за одиночного, абсолютно ни чего за собой не тянущего замыкания, или просто зажечь ERRxx для ремонтной команды и продолжить работу. ![]() А вы действительно можете сотворить чудо и заменить старый сдохший Сименс на что-то современное и вразумительное, оставив железо и привода станка. У меня в цехе 15-ти летний немецкий центр, SPM-1200, который начальство хочет реанимировать. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
Чтобы этот прибор работал в системе заземления IT от разделительного трансформатора, необходимо соблюдать несколько условий: 1. Этот прибор и питающая сеть не должны иметь связи с ОПЧ станка, которые заземлены в системе TN. 2. Для ОПЧ прибора отдельно должно быть выполнено функциональное заземление, не имеющее гальваническую связь с системой заземления остального оборудования станка. В сложившейся ситуации вряд ли эти условия (2) выполнимы. Систему IT выполняют в том числе и для безопасности (медицина, понимаю-пациент, надежность), для станочника неактуально и для защиты от помех, которые нарушают управление станком. Поэтому лучше отказаться от идеи и все выполнить по классике. От помех можно использовать и активные или пассивные фильтры по обстоятельствам. Вооот, золотые слова!! Я тоже думаю фильтр поставить. А вы действительно можете сотворить чудо и заменить старый сдохший Сименс на что-то современное и вразумительное, оставив железо и привода станка. У меня в цехе 15-ти летний немецкий центр, SPM-1200, который начальство хочет реанимировать. Можем, но не будем, не сейчас точно, сейчас даже чисто физически времени не будет, мы тут как электровеники бегаем и за голову хватаемся потому что 95% электрооборудования было забугорным, а теперь всё отвалилось.... Но если что-то подсказать, то обращайтесь - mitaj@yandex.ru А в вашем случае лучше всё-таки попробовать восстановить старый Сименс, если это возможно. -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Вот эта панель на фото будет запитана от разделительного трансформатора, всё остальное оборудование запитывается напрямую, Паралельный вопрос, почему например Сименс и Фанук не предлагают свои потребители запитывать от разделительного трансформатора? А зачем ЧПУ запитывать от разделительного трансформатора? Это же по сути компьютер. Мы же компы не запитываем от разделительного -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517 ![]() |
А зачем ЧПУ запитывать от разделительного трансформатора? Это же по сути компьютер. Мы же компы не запитываем от разделительного У нас все металлоткацие станки в стойках управления имеют здоровенные разделительные трансы 380х3/220 от которых запитаны все элементы системы управления. Сообщение отредактировал Steppe - 26.4.2022, 21:08 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
У нас все металлоткацие станки в стойках управления имеют здоровенные разделительные трансы 380х3/220 от которых запитаны все элементы системы управления. Какого года выпуска станки и какая система управления? А зачем ЧПУ запитывать от разделительного трансформатора? Это же по сути компьютер. Мы же компы не запитываем от разделительного Хотят от помех так защититься... -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
У нас все металлоткацие станки в стойках управления имеют здоровенные разделительные трансы 380х3/220 от которых запитаны все элементы системы управления. Так это потому что напряжение питания у станков не 380, а 220. Это не разделительный транс, а понижающий Какого года выпуска станки и какая система управления? Я в основном с Fanuc работаю. Там если приводы на 200В, естественно подключаем через понижающий транс, а если на 380, то напрямую. Fanuc само ЧПУ ему только 24 постоянка нужна. От обычного стабилизированного БП запитывают. Еще и минус на корпус сажают итальянцы и японцы. Хотят от помех так защититься... От помех фильтр на входе защищает и экранирование. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |