Добрейшего всем дня!
Возникла необходимость вынести счётчик из трудно доступного места. Удлинять силовую (трёх фазную) линию на 30-ть. метров технически проблематично да и кабель не дешёвый. Ставить трансформаторы тока то же не очень удобно, бабульке придётся пересчитывать, запутается. Как малой кровью решить проблему? Может существуют тр-ры тока 1/1? Я не встречал. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17966 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Что за "труднодоступное место", кто туда счетчик устанавливал ?
Умные счетчики на столбах позволяют считывать показания с помощью дистанционного пульта |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 31.3.2022 Пользователь №: 59566 ![]() |
...речь идёт об учёте потребления арендаторов. Кабель проходит по подвалу, а моя задача организовать учёт. Это для внутреннего расчёта, пломбировка и соблюдение норм не требуется. Ну кроме ПУЭ конечно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7574 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
В начале питающей линии установите или в любом в другом месте вразрез.
Есть и умные с переносным пультом. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3161 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Какая разница, где проходит кабель? Главное откуда выходит. Там на всех арендаторов и надо ставить. Ну на крайний случай куда приходит. И счётчики есть и размером с однополюсный автомат, и многоканальные на 8, 16 и даже 32 канала. Учитывай не хочу.
Нам отсюда, конечно, не видно вашего объекта, но... -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23094 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Может существуют тр-ры тока 1/1? Я не встречал. я тоже, а вот 5/5 даа у Вас счётчик трансформаторный? или прямой? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 31.3.2022 Пользователь №: 59566 ![]() |
я тоже, а вот 5/5да а у Вас счётчик трансформаторный? или прямой? ...ну да, я имел ввиду единичный коэффициент. Честно говоря ни разу не встречал, теперь буду знать. Счетчики конечно трансформаторные. Но тут другой вопрос возникает: у меня четыре линии, то есть надо 12 штук. стоимость получается не маленькая. Может кто то наталкивался на примеры расчётов токовых трансформаторов? Там то ничего сложного для самостоятельного изготовления, главное правильно число витков соблюсти. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23094 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
чёй то в схему Вашу не врубаюсь - хотите поставить ТТ и до счётчика протянуть провода или пользовать какие есть?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 31.3.2022 Пользователь №: 59566 ![]() |
...да.Схема простая: по подвалу (трудно проходимому) идёт кабель, от которого в четыре помещения сделаны отводы. В настоящее время у помещений разные хозяева. Ставить счётчики в этих помещениях не реально по ряду причин. Кроме того в эти помещения доступ ограничен. Идея состоит в том, что бы на каждое ответвление установить автомат, т/тр-ры, и протянуть семи жильные кабеля к счётчикам в щитовой шкаф. Как то так.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23094 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а счётчики насколько ампер? у всех 380 нужно?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 31.3.2022 Пользователь №: 59566 ![]() |
...да, всем нужно 380в., счётчики обыкновенные "Меркурии" 3Х230(400) , 5(60)А.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23094 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ясно, что касаемо ТТ собственного изготовления - никакой гарантии что не будут врать + не исключена безучётка
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Pegas) "Меркурии" 3Х230(400) , 5(60)А..... Может кто то наталкивался на примеры расчётов токовых трансформаторов? Там то ничего сложного для самостоятельного изготовления, главное правильно число витков соблюсти. Можно и так, но придётся возится с подгонкой на потери (тем более, что измерительные линии длинные).Проще и надёжнее использовать импульсный выход счётчика в режиме телеметрии - для этого он и предназначен. Сообщение отредактировал Rezo - 31.3.2022, 16:08 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 31.3.2022 Пользователь №: 59566 ![]() |
Провода действительно длинные получатся, метров-30ть. А вот про импульсный выход, если можно по подробнее, как то с этим не сталкивался.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата про импульсный выход, если можно по подробнее, В паспорте на счётчик всё чётко указано.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7574 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
по подвалу (трудно проходимому) идёт кабель, от которого в четыре помещения сделаны отводы. Как это отводы, на орехах? По ПУЭ, где меняется сечение, устанавливают АВ, рассчитанный на нагрузку отвода. В конце да концов, почему бы петлей не вытащить кабель из подвала на 1 этаж в удобном месте, установить КА, выполнить УУ для каждого арендатора и спустить кабели на каждого обратно в подвал? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 31.3.2022 Пользователь №: 59566 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7574 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Проще и надёжнее использовать импульсный выход счётчика в режиме телеметрии - для этого он и предназначен. Так еще проще, дополнительно нужен еще один конвертер от Меркурий на 4 счетчика и установить в ПК ПО. ...АВ стоЯт, Не в подвале же, а счетчики туда же никак? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 31.3.2022 Пользователь №: 59566 ![]() |
Не, любая установка счётчика на "развилку" отпадает. А вот возникла идея: есть куча старых т/т - 100/5. Не могу сообразить, сколько витков силовой жилы надо сделать, что бы получить множитель единица?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7574 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Чтобы получить токи первичной обмотки, столько же витков что и в первичной обмотке с таким же сечением, что приблизительно соответствует сечению питающего кабеля.
Практичнее и дешевле -использовать телеметрический зашлейфованный выход счетчиков, протянуть информационный кабель с витой парой в удобное место, в конце установить конвертер CAN-USB, скачать ПО с сайта производителя в ноут. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»