Это вопрос профессионала? Дожили
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3153 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Без замены ТЭНов останется только 12 КВт.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17891 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ставьте трансформатор 220/380, если ТЭНы не менять )).
Только потянет ли питающая сеть дополнительные под сотню ампер ? Без замены ТЭНов останется только 12 КВт. Не меньше ?Сопротивление ТЭНа R= U2/P=380*380/7000=20,629 Ом Мощность ТЭНа при 220В : 220*220/20,629=2346 Вт Три ТЭНа – 7 кВт Сообщение отредактировал Олега - 16.2.2022, 15:30 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 16.2.2022 Пользователь №: 59431 ![]() |
Без замены ТЭНов останется только 12 КВт. да меня вполне устроит! Тэны умрут поменяю на 220. расскажите что делать! Руки растут откуда надо с тэнами разберусь а вот со схемой прошу помощи! Ставьте трансформатор 220/380, если ТЭНы не менять )). Только потянет ли питающая сеть дополнительные под сотню ампер ? Не меньше ? Сопротивление ТЭНа R= U2/P=380*380/7000=20,629 Ом Мощность ТЭНа при 220В : 220*220/20,629=2346 Вт Три ТЭНа – 7 кВт Транс стоит больше котла. меня устроит если он выдаст 8-9 квт |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17891 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
да меня вполне устроит! Тэны умрут поменяю на 220. ... со схемой прошу помощи! Какая еще может быть схема, кроме "все параллельно" при однофазном питании ? меня устроит если он выдаст 8-9 квт Может вас и устроило бы 8-9. Тока пока тэны не умрут, они больше 7 кило никак не дадут. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 16.2.2022 Пользователь №: 59431 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3153 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Не меньше ? Согласен. Пропорционально квадрату. С платой управления проблем нет, она питается от 220 В, а вот обмотки пускателей надо смотреть(на схеме не показаны) -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17891 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Катушки пускателей - на 220, их не трогайте
Контакты всех пускателей 1 и 5 должны быть подключены от вводных клемм А и N Наверно и всё.. (на схеме не показаны) От N и А(через термовыключатель).. 7 квт меня устроит, просто без запаса будет Зато ток снизится до 32 А ))До сих пор в толк не соображу.. Кто вам 30 кило отмерил на однофазный ввод, как там с учетом.. Хотелось бы увидеть фотку ТУ ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
да меня вполне устроит! Тэны умрут поменяю на 220. расскажите что делать! Какую площадь собираетесь отапливать? 12 кВт хватит на 150-170 м2 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 16.2.2022 Пользователь №: 59431 ![]() |
Катушки пускателей - на 220, их не трогайте Контакты всех пускателей 1 и 5 должны быть подключены от вводных клемм А и N Наверно и всё.. От N и А(через термовыключатель) Зато ток снизится до 32 А )) До сих пор в толк не соображу.. Кто вам 30 кило отмерил на однофазный ввод, как там с учетом.. Хотелось бы увидеть фотку ТУ ![]() В тэны лесть надо? переделать на "все паралельно"? 30квт досталось по наследству было 90квт. Домик 90 м2 + косвенник хотел иметь запас. Этот котел даром достался не выбрасывать же его |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
... 30квт досталось по наследству было 90квт. Домик 90 м2 + косвенник хотел иметь запас. ... Официально оформленная к потреблению мощность какая? Что прописано в ТУ на подключение? Дело в том, что при установке "умного" электросчётчика сетевой организацией, могут ограничить потребляемую мощность. И все Ваши "потуги" окажутся н к чему. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Цитата Тэны умрут поменяю на 220 Замучаетесь ждать. ))
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17891 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |