Трех фазный котел по одной фазе

Artimy
сообщение 16.2.2022, 13:10
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 16.2.2022
Пользователь №: 59431



Доброго дня! Очень нужен совет! Есть в наличии котел на 21квт он на 380в, а у меня на даче только 220в но 30квт. как бы мне его переделать на 220. может даст кто совет. схему котла прилагаю
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 16.2.2022, 14:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8893
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Это вопрос профессионала? Дожили


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 16.2.2022, 14:33
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2780
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Без замены ТЭНов останется только 12 КВт.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.2.2022, 15:13
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Ставьте трансформатор 220/380, если ТЭНы не менять )).
Только потянет ли питающая сеть дополнительные под сотню ампер ?

Цитата(Shura_with_KINEF @ 16.2.2022, 14:33) *
Без замены ТЭНов останется только 12 КВт.
Не меньше ?
Сопротивление ТЭНа R= U2/P=380*380/7000=20,629 Ом
Мощность ТЭНа при 220В : 220*220/20,629=2346 Вт
Три ТЭНа – 7 кВт


Сообщение отредактировал Олега - 16.2.2022, 15:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Artimy
сообщение 17.2.2022, 10:53
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 16.2.2022
Пользователь №: 59431



Цитата(Shura_with_KINEF @ 16.2.2022, 14:33) *
Без замены ТЭНов останется только 12 КВт.

да меня вполне устроит! Тэны умрут поменяю на 220. расскажите что делать! Руки растут откуда надо с тэнами разберусь а вот со схемой прошу помощи!

Цитата(Олега @ 16.2.2022, 15:13) *
Ставьте трансформатор 220/380, если ТЭНы не менять )).
Только потянет ли питающая сеть дополнительные под сотню ампер ?

Не меньше ?
Сопротивление ТЭНа R= U2/P=380*380/7000=20,629 Ом
Мощность ТЭНа при 220В : 220*220/20,629=2346 Вт
Три ТЭНа – 7 кВт

Транс стоит больше котла. меня устроит если он выдаст 8-9 квт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.2.2022, 11:47
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Artimy @ 17.2.2022, 10:53) *
да меня вполне устроит! Тэны умрут поменяю на 220. ... со схемой прошу помощи!
меня устроит если он выдаст 8-9 квт
Какая еще может быть схема, кроме "все параллельно" при однофазном питании ?
Может вас и устроило бы 8-9. Тока пока тэны не умрут, они больше 7 кило никак не дадут.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Artimy
сообщение 17.2.2022, 12:05
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 16.2.2022
Пользователь №: 59431



Цитата(Олега @ 17.2.2022, 11:47) *
Какая еще может быть схема, кроме "все параллельно" при однофазном питании ?
Может вас и устроило бы 8-9. Тока пока тэны не умрут, они больше 7 кило никак не дадут.

в котле есть плата управления я ее имел ввиду
ну 7 квт меня устроит, просто без запаса будет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 17.2.2022, 12:34
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2780
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Олега @ 16.2.2022, 15:13) *
Не меньше ?

Согласен. Пропорционально квадрату.


С платой управления проблем нет, она питается от 220 В, а вот обмотки пускателей надо смотреть(на схеме не показаны)


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.2.2022, 12:49
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Катушки пускателей - на 220, их не трогайте
Контакты всех пускателей 1 и 5 должны быть подключены от вводных клемм А и N
Наверно и всё..

Цитата(Shura_with_KINEF @ 17.2.2022, 12:34) *
(на схеме не показаны)
От N и А(через термовыключатель)


Цитата(Artimy @ 17.2.2022, 12:05) *
.. 7 квт меня устроит, просто без запаса будет
Зато ток снизится до 32 А ))
До сих пор в толк не соображу.. Кто вам 30 кило отмерил на однофазный ввод, как там с учетом.. Хотелось бы увидеть фотку ТУ icon_confused.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 17.2.2022, 13:15
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Artimy @ 17.2.2022, 10:53) *
да меня вполне устроит! Тэны умрут поменяю на 220. расскажите что делать!

Какую площадь собираетесь отапливать?
12 кВт хватит на 150-170 м2


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Artimy
сообщение 20.2.2022, 2:30
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 16.2.2022
Пользователь №: 59431



Цитата(Олега @ 17.2.2022, 12:49) *
Катушки пускателей - на 220, их не трогайте
Контакты всех пускателей 1 и 5 должны быть подключены от вводных клемм А и N
Наверно и всё..

От N и А(через термовыключатель)


Зато ток снизится до 32 А ))
До сих пор в толк не соображу.. Кто вам 30 кило отмерил на однофазный ввод, как там с учетом.. Хотелось бы увидеть фотку ТУ icon_confused.gif

В тэны лесть надо? переделать на "все паралельно"?
30квт досталось по наследству было 90квт.
Домик 90 м2 + косвенник хотел иметь запас. Этот котел даром достался не выбрасывать же его
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.2.2022, 8:12
Сообщение #12





Гости






Цитата(Artimy @ 20.2.2022, 2:30) *
...
30квт досталось по наследству было 90квт.
Домик 90 м2 + косвенник хотел иметь запас. ...

Официально оформленная к потреблению мощность какая? Что прописано в ТУ на подключение?
Дело в том, что при установке "умного" электросчётчика сетевой организацией, могут ограничить потребляемую мощность. И все Ваши "потуги" окажутся н к чему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 20.2.2022, 8:50
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Цитата
Тэны умрут поменяю на 220
Замучаетесь ждать. ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.2.2022, 11:23
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Artimy @ 20.2.2022, 2:30) *
В тэны лесть надо? переделать на "все паралельно"?
В ТЭНы "лесть" не нада, в параллель нада:
"Контакты всех пускателей 1 и 5 должны быть подключены от вводных клемм А и N"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 22:11
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены