Всем добрый день.
Ситуация такая: имеется на руках винтовой компрессор Boge s90, мощность эл.двигателя 90кВт (схема запуска "звезда-треугольник"), который необходимо запустить от ДЭС FG Wilson P200H2, активность мощностью 160 кВт. Просто так запустить компрессор от ДЭС не получается, так как во время пуска напряжение проседает, генератор не успевает поднять напряжение, и в связи с этим контакторы отключаются. Ситуация не меняется даже если запускать двигатель со снятыми ремнями, т.е. без нагрузки. Какие есть варианты запуска в такой ситуации? Помимо установки плавного пуска, разумеется. Сообщение отредактировал Арсентий А.Р. - 7.2.2022, 8:45 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 2.1.2022 Пользователь №: 59260 ![]() |
Можно попробовать запустить от частотника. Такуй мощный двигатель я не пробовал врать не буду, но вот при запуске винтового компрессора с двигателем 30 кВт ток не превышает номинальный ток двигателя в любом режиме работы компрессора. цена такого частотнику вас не обрадует конечно. Дешевле будет кабель протянуть наверно. Других вариантов я не знаю.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Помимо установки плавного пуска, разумеется. Что, дорого? ИМХО другого варианта нет. И то надо консультироваться потянет ли дизель даже в плавным пуском |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 4.5.2021 Пользователь №: 58512 ![]() |
Что, дорого? ИМХО другого варианта нет. И то надо консультироваться потянет ли дизель даже в плавным пуском Само собой, иначе бы никаких вопросов не было бы) В целом для дизеля не будет никаких проблем тянуть этот движок. Проблема только в пуске. Плавный пуск - это, наверное, самый простой вариант. Просто хочу убедится, что я не упускаю из вида какой-нибудь другой вариант. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 2.1.2022 Пользователь №: 59260 ![]() |
Так обычно винтовые компресора с такими мощными двигателями уже идут с частотниками.
В целом для дизеля не будет никаких проблем тянуть этот движок. Проблема только в пуске. Проблема у вас только в голове того кто покупал генератор такой мощности и думал что его хватит для запуска такого двигателя. Сказочники вы господа. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 4.5.2021 Пользователь №: 58512 ![]() |
Так обычно винтовые компресора с такими мощными двигателями уже идут с частотниками. Проблема у вас только в голове того кто покупал генератор такой мощности и думал что его хватит для запуска такого двигателя. Сказочники вы господа. Обожаю форумы. Ты про одно, тебе про четвёртое. Я же спрашиваю не про то, дурак я или всё-таки сказочник. Я спрашиваю про конкретную проблему и пути её решения, а не про то как мы дошли до жизни такой. Да вроде никто нигде и не писал, что генератор был куплен под компрессор. Да и если бы у компрессора был частотник или плавный пуск, то, опять же, никаких вопросов бы и не было. Компрессор достаточно простой по конструкции, схема запуска звезда-треугольник. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Мощность ДЭС должна быть в три раза больше ,если пуск звезда треугольник то немного меньше. Попробуйте вручную придержать контактор который отваливается. Но только это не есть хорошо. .
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1380 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Какие есть варианты запуска в такой ситуации? Помимо установки плавного пуска, разумеется. Судя по постановке вопроса, вам нужен чудотворец. Но они есть только в штате профсоюза лоховодов. Если что пойдёт не так (ну вдрух), то пара советов: 1) у некоторых компрессоров есть два комплекта обмоток для 2-х-ступенчатого пуска, посмотрите, не про ваш ли это; 2) плавный пуск - единственная альтернатива лоховодам. Сообщение отредактировал чукча - 5.2.2022, 12:28 -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Пуск АД кроме обозначенных выше, могут быть:
- реостатный - с вводом в статорную обмотку доп. сопротивления - с использованием для начального разгона двигателя меньшей мощности, без нагрузки - с помощью электромагнитных муфт скольжения или порошковых с регулировкой пускового момента. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23137 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
уже сказано - частотник
можно ещё - двигатель как подключен - звезда или треугольник? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Арсентий А.Р.) ....напряжение проседает, генератор не успевает поднять напряжение, и в связи с этим контакторы отключаются..... Если только в этом вопрос, то нужно всего лишь принудительно "подтянуть" контакторы на первые несколько секунд с помощью самого простейшего реле времени.Просто хочу убедится, что я не упускаю из вида какой-нибудь другой вариант. Исполнение может быть как параллельным включение ещё одного контактора или использование катушки контактора не мЕньшее напряжение (например вместо 380, катушка на 220). Думаю смысл понятен.... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 2.1.2022 Пользователь №: 59260 ![]() |
Если только в этом вопрос, то нужно всего лишь принудительно "подтянуть" контакторы на первые несколько секунд с помощью самого простейшего реле времени. Исполнение может быть как параллельным включение ещё одного контактора или использование катушки контактора не мЕньшее напряжение (например вместо 380, катушка на 220). Думаю смысл понятен.... ![]() Был у меня раньше генератор трехфазный на 4 кВт, так вот при попытке запустить 3 кВт асинхронник, он сбрасывал напряжение на выходе до 0 вольт. Генератор был конечно не дизельный обычный армейский ГАБ. Человеку можно попробовать двигатель поменять асинхронный на двигатель с фазным ротором, у тех двигателей тоже пусковые токи не больше номинала . но я это советовать даже не стал. Там переделывать много. Да и цена этих попробовать не в какие ворота при такой мощности. Пробовать можно с двигателями до 10 кВт. А с двигателем 90 кВт тут много на попробуешь, дорого однако. Сообщение отредактировал квершлаг - 5.2.2022, 18:13 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2340 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
В целом для дизеля не будет никаких проблем тянуть этот движок. Проблема только в пуске. Плавный пуск - это, наверное, самый простой вариант. Просто хочу убедится, что я не упускаю из вида какой-нибудь другой вариант. Как вариант: Поставить контактор с катушкой на постоянном токе (КТП6033, Катушка управления 220V/0,32А или 24V/3.1А и пр.) и запитать ее через простенький стабилизатор постоянного напряжения. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(eugevict) Как вариант: .Да - это как раз в контексте мной сказанного в #12.Поставить контактор с катушкой на постоянном токе.....и запитать ее через простенький стабилизатор постоянного напряжения Цитата(квершлаг) Был у меня раньше генератор трехфазный на 4 кВт, так вот при попытке запустить 3 кВт асинхронник, он сбрасывал напряжение на выходе до 0 вольт. Вероятно сбрасывал по защите.Моя же идея исходит из того, что у автора (с его слов) генератор именно "просаживает" напряжение ниже точки удержания. В таком случае всё решаемо. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
пуск по схеме звезда-трегольник
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2340 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_asd_*_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
схема автоматики правильно собрана ?
какие ошибки выдает ДЭС ? |
![]() |
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_asd_*_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
контроллер кто-нибудь настраивал ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11175 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Всего-то делов: присоединить винтовой компрессор к дизельному двигателю через муфту сцепления. механически! ![]() Хорошо бы, чтоб обороты совпали. Иначе понадобится редуктор или гидротрансформатор. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |