Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Запуск мощного электродвигателя от ДЭС

Арсентий А.Р.
сообщение 5.2.2022, 10:22
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 4.5.2021
Пользователь №: 58512



Всем добрый день.
Ситуация такая: имеется на руках винтовой компрессор Boge s90, мощность эл.двигателя 90кВт (схема запуска "звезда-треугольник"), который необходимо запустить от ДЭС FG Wilson P200H2, активность мощностью 160 кВт.
Просто так запустить компрессор от ДЭС не получается, так как во время пуска напряжение проседает, генератор не успевает поднять напряжение, и в связи с этим контакторы отключаются. Ситуация не меняется даже если запускать двигатель со снятыми ремнями, т.е. без нагрузки.
Какие есть варианты запуска в такой ситуации? Помимо установки плавного пуска, разумеется.

Сообщение отредактировал Арсентий А.Р. - 7.2.2022, 8:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
квершлаг
сообщение 5.2.2022, 10:59
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 2.1.2022
Пользователь №: 59260



Можно попробовать запустить от частотника. Такуй мощный двигатель я не пробовал врать не буду, но вот при запуске винтового компрессора с двигателем 30 кВт ток не превышает номинальный ток двигателя в любом режиме работы компрессора. цена такого частотнику вас не обрадует конечно. Дешевле будет кабель протянуть наверно. Других вариантов я не знаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 5.2.2022, 11:02
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Помимо установки плавного пуска, разумеется.

Что, дорого?
ИМХО другого варианта нет. И то надо консультироваться потянет ли дизель даже в плавным пуском
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Арсентий А.Р.
сообщение 5.2.2022, 11:10
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 4.5.2021
Пользователь №: 58512



Цитата(Shturman1 @ 5.2.2022, 11:02) *
Что, дорого?
ИМХО другого варианта нет. И то надо консультироваться потянет ли дизель даже в плавным пуском


Само собой, иначе бы никаких вопросов не было бы)
В целом для дизеля не будет никаких проблем тянуть этот движок. Проблема только в пуске.
Плавный пуск - это, наверное, самый простой вариант. Просто хочу убедится, что я не упускаю из вида какой-нибудь другой вариант.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
квершлаг
сообщение 5.2.2022, 11:21
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 2.1.2022
Пользователь №: 59260



Так обычно винтовые компресора с такими мощными двигателями уже идут с частотниками.

Цитата(Арсентий А.Р. @ 5.2.2022, 11:10) *
В целом для дизеля не будет никаких проблем тянуть этот движок. Проблема только в пуске.

Проблема у вас только в голове того кто покупал генератор такой мощности и думал что его хватит для запуска такого двигателя. Сказочники вы господа.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Арсентий А.Р.
сообщение 5.2.2022, 11:32
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 4.5.2021
Пользователь №: 58512



Цитата(квершлаг @ 5.2.2022, 11:21) *
Так обычно винтовые компресора с такими мощными двигателями уже идут с частотниками.


Проблема у вас только в голове того кто покупал генератор такой мощности и думал что его хватит для запуска такого двигателя. Сказочники вы господа.



Обожаю форумы. Ты про одно, тебе про четвёртое.
Я же спрашиваю не про то, дурак я или всё-таки сказочник. Я спрашиваю про конкретную проблему и пути её решения, а не про то как мы дошли до жизни такой.
Да вроде никто нигде и не писал, что генератор был куплен под компрессор.
Да и если бы у компрессора был частотник или плавный пуск, то, опять же, никаких вопросов бы и не было.
Компрессор достаточно простой по конструкции, схема запуска звезда-треугольник.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 5.2.2022, 11:41
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Мощность ДЭС должна быть в три раза больше ,если пуск звезда треугольник то немного меньше. Попробуйте вручную придержать контактор который отваливается. Но только это не есть хорошо. .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 5.2.2022, 12:27
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1380
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(Арсентий А.Р. @ 5.2.2022, 10:22) *
Какие есть варианты запуска в такой ситуации? Помимо установки плавного пуска, разумеется.

Судя по постановке вопроса, вам нужен чудотворец. Но они есть только в штате профсоюза лоховодов.
Если что пойдёт не так (ну вдрух), то пара советов: 1) у некоторых компрессоров есть два комплекта обмоток для 2-х-ступенчатого пуска, посмотрите, не про ваш ли это; 2) плавный пуск - единственная альтернатива лоховодам.

Сообщение отредактировал чукча - 5.2.2022, 12:28


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 5.2.2022, 13:27
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Пуск АД кроме обозначенных выше, могут быть:
- реостатный
- с вводом в статорную обмотку доп. сопротивления
- с использованием для начального разгона двигателя меньшей мощности, без нагрузки
- с помощью электромагнитных муфт скольжения или порошковых с регулировкой пускового момента.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.2.2022, 14:42
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



уже сказано - частотник
можно ещё - двигатель как подключен - звезда или треугольник?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 5.2.2022, 15:20
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Арсентий А.Р.)
....напряжение проседает, генератор не успевает поднять напряжение, и в связи с этим контакторы отключаются.....
Просто хочу убедится, что я не упускаю из вида какой-нибудь другой вариант.
Если только в этом вопрос, то нужно всего лишь принудительно "подтянуть" контакторы на первые несколько секунд с помощью самого простейшего реле времени.
Исполнение может быть как параллельным включение ещё одного контактора или использование катушки контактора не мЕньшее напряжение (например вместо 380, катушка на 220).
Думаю смысл понятен.... support.gif


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
квершлаг
сообщение 5.2.2022, 18:12
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 2.1.2022
Пользователь №: 59260



Цитата(Rezo @ 5.2.2022, 15:20) *
Если только в этом вопрос, то нужно всего лишь принудительно "подтянуть" контакторы на первые несколько секунд с помощью самого простейшего реле времени.
Исполнение может быть как параллельным включение ещё одного контактора или использование катушки контактора не мЕньшее напряжение (например вместо 380, катушка на 220).
Думаю смысл понятен.... support.gif

Был у меня раньше генератор трехфазный на 4 кВт, так вот при попытке запустить 3 кВт асинхронник, он сбрасывал напряжение на выходе до 0 вольт. Генератор был конечно не дизельный обычный армейский ГАБ. Человеку можно попробовать двигатель поменять асинхронный на двигатель с фазным ротором, у тех двигателей тоже пусковые токи не больше номинала . но я это советовать даже не стал. Там переделывать много. Да и цена этих попробовать не в какие ворота при такой мощности.

Пробовать можно с двигателями до 10 кВт. А с двигателем 90 кВт тут много на попробуешь, дорого однако.

Сообщение отредактировал квершлаг - 5.2.2022, 18:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 5.2.2022, 18:24
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2340
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Арсентий А.Р. @ 5.2.2022, 11:10) *
В целом для дизеля не будет никаких проблем тянуть этот движок. Проблема только в пуске.
Плавный пуск - это, наверное, самый простой вариант. Просто хочу убедится, что я не упускаю из вида какой-нибудь другой вариант.

Как вариант:
Поставить контактор с катушкой на постоянном токе (КТП6033, Катушка управления 220V/0,32А или 24V/3.1А и пр.) и запитать ее через простенький стабилизатор постоянного напряжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 5.2.2022, 18:58
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(eugevict)
Как вариант:
Поставить контактор с катушкой на постоянном токе.....и запитать ее через простенький стабилизатор постоянного напряжения
.Да - это как раз в контексте мной сказанного в #12.
Цитата(квершлаг)
Был у меня раньше генератор трехфазный на 4 кВт, так вот при попытке запустить 3 кВт асинхронник, он сбрасывал напряжение на выходе до 0 вольт.
Вероятно сбрасывал по защите.
Моя же идея исходит из того, что у автора (с его слов) генератор именно "просаживает" напряжение ниже точки удержания.
В таком случае всё решаемо.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 7.2.2022, 7:32
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



пуск по схеме звезда-трегольник


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 7.2.2022, 9:30
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2340
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(moshkarow @ 7.2.2022, 7:32) *
пуск по схеме звезда-трегольник

moshkarow пора просыпаться и прочитать пост №1.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_asd_*_*
сообщение 7.2.2022, 12:46
Сообщение #17





Гости






схема автоматики правильно собрана ?
какие ошибки выдает ДЭС ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 7.2.2022, 13:28
Сообщение #18





Гости






Цитата(Rezo @ 5.2.2022, 15:20) *
принудительно "подтянуть" контакторы на первые несколько секунд с помощью самого простейшего реле времени.
support.gif


Всего-то делов: присоединить винтовой компрессор к дизельному двигателю через муфту сцепления. механически! icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_asd_*_*
сообщение 7.2.2022, 13:35
Сообщение #19





Гости






контроллер кто-нибудь настраивал ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 7.2.2022, 14:37
Сообщение #20


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11175
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(ZavGar @ 7.2.2022, 12:28) *
Всего-то делов: присоединить винтовой компрессор к дизельному двигателю через муфту сцепления. механически! icon_wink.gif

Хорошо бы, чтоб обороты совпали. Иначе понадобится редуктор или гидротрансформатор.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2025, 17:49
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены