сообщение 8.10.2020, 17:26
Сообщение #61


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 13.9.2020
Из: Владимир
Пользователь №: 57652



Цитата(Rezo @ 8.10.2020, 17:28) *
Идёт НЕжелание понять, что говорят автору! Норма!
- стабилизатор напряжения котла (даже если взять самый малой мощности 0,5 кВА) за 10 часов возьмёт - порядка 2 кВт - - холодильник за то же время возьмёт - около 2 кВт
- роутеры, ДО, насосы водоподготовки (хотя бы для поддержки давления в системе) и пр.... - порядка 0,2 кВт.

Но у Вас стабилизатор не 500кВА, а 3000.
Внеся поправку на это получим примерно те же 500 кВт/час за ночь. Это очень условно (а лучше почитайте паспорт на котёл) и это чистая величина. В Вашем же случае имеется ещё и стабилизатор со своей "специфической" (для обывателя) мощностью.

Откуда Вы знаете, какой у меня стабилизатор?

Почему тогда по-Вашему, когда я отключаю всю котельную на сутки -( вместе со стабилизатором и насосами и котлом) -показания счетчика не уменьшаются ? Плюс-минус 1 кВт ежедневно я вижу на счетчике. В том числе и без котельной.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 8.10.2020, 17:38
Сообщение #62


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Nata_small)
Откуда Вы знаете, какой у меня стабилизатор?
Специалисты по котлам рекомендуют с запасом и предлагают 1-3 кВА (обычно 3).
Я же в расчёт взял самый минимальный, который только существует - 0,5 кВА.
Цитата
Почему тогда по-Вашему, когда я отключаю всю котельную на сутки -( вместе со стабилизатором и насосами и котлом) -показания счетчика не уменьшаются ?
Такого быть не может!
Да и.... если сгруппировать всё о общем Ваши действия и описания, то отключив почти всё, показания суточные не меняются.
Не верю!
Проведите всё это так, как Вам здесь рекомендовали (2 этапа - в наружнем щите и на вводе в дом).
Только в этом случае можно о чём-то начинать говорить.
В противном случае - не верю!..... mage.gif


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 8.10.2020, 18:35
Сообщение #63


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Автор пишет о потреблении её холодильника 1 кВт в сутки.У меня также.На наблюдении находится несколько.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 8.10.2020, 19:20
Сообщение #64


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Электромонтёр)
Автор пишет о потреблении её холодильника 1 кВт в сутки.У меня также.
Автор вообще непонятно, что пишет.
Я исходил из
Цитата
Постоянно работает холодильник...
Понятие относительное. Поэтому брал среднее значение мощности холодильника (с учётом NoFrost), с коэффициентом рабочего времени = 0,33.
Это весьма экономичный показатель!
Да Бог с ними - с холодильником и стабилизатором.
Цитата(Nata_small)
Цитата(Rezo)
К Вам (на всякий случай) один вопрос - какое-либо заземление при строительстве Вам делали?
Заземление делали как положено- плоским металлом треугольник и забивали штыри и все это с улицы на щиток идет.
Я же не спроста задал Вам (автору) этот вопрос - конкретно написать можно было?
На какой щиток идёт проводник от заземления - на уличный (на опоре) или на домовой?
Иногда это очень важно бывает!......
Цитата(Dimka1)
опустите вниз все рычаги обоих автоматов.
Возьмите обычную лампу накаливания на 60..75Вт....
Здесь всё будет впорядке, т.к. утечке в 1 кВт просто неоткуда в щите взяться, если конечно нет устройства обогрева узла учёта (на фото вроде как не видно, да и 1 кВт - это недопустимо много).
Но если дама всё же в своих подозрениях права, то проблема не здесь, а в доме.
Данные приглашённых электриков-сказочников в счёт не берём - приходится с автора хотя бы что-то "клещами" вытаскивать, но она при этом обижается, что не могут помочь.

Сообщение отредактировал Rezo - 9.10.2020, 5:16


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nata_small
сообщение 10.10.2020, 10:52
Сообщение #65


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 13.9.2020
Из: Владимир
Пользователь №: 57652



Пабам!
ПАрнишка, который проявил интерес и несколько раз после работы заезжал искать причину - наконец её нашел!
Потребляет 1 группа розеток.
В них ДО находки были включены только ТВ и ресивер к нему и эл. часы. Сейчас я их включила удлинителем через розетку 2 группы.
Когда клещи висят на этой фазе и выключешь автомат этой группы розеток - то потребление сразу падает. Пробовали сначала вытащить все вилки из розеток - ничего не менялось. Именно, когда выключаешь автомат 1 группы розеток - потребление падает.
Пробовали этот автомат кинуть на другую фазу - ничего не меняется.

Отключили автомат на щитке. Всё. Потребление в сутки стало 10-11 кВт, за ночь 2 кВт. Вот уже 2 суток наблюдаю.

Теперь буду вызывать электриков, которые проводку прокладывали - пусть ищут- почему именно розетки столько едят? Как такое может быть - есть версии?

Из остального в доме ничего не отключилось - с отключением этого автомата - все в штатном режиме, избегая предположений, что что-то еще посадили в эту группу.

Как думаете, вернут мне жизнь в спокойное русло- смогут отыскать причину?

Я так устала от ежедневных многократных опытов и хождений к счетчику на уличном столбе icon_sad.gif(((

И самое обидное, что все приходящие ко мне электрики говорили, как и некоторые на этом форуме, что "Вы столько потребляете"!

Цитата(Rezo @ 8.10.2020, 20:20) *
Автор вообще непонятно, что пишет.
Я исходил из Понятие относительное. Поэтому брал среднее значение мощности холодильника (с учётом NoFrost), с коэффициентом рабочего времени = 0,33.
Это весьма экономичный показатель!
Да Бог с ними - с холодильником и стабилизатором.
Заземление делали как положено- плоским металлом треугольник и забивали штыри и все это с улицы на щиток идет.Я же не спроста задал Вам (автору) этот вопрос - конкретно написать можно было?
На какой щиток идёт проводник от заземления - на уличный (на опоре) или на домовой?
Иногда это очень важно бывает!......Здесь всё будет впорядке, т.к. утечке в 1 кВт просто неоткуда в щите взяться, если конечно нет устройства обогрева узла учёта (на фото вроде как не видно, да и 1 кВт - это недопустимо много).
Но если дама всё же в своих подозрениях права, то проблема не здесь, а в доме.
Данные приглашённых электриков-сказочников в счёт не берём - приходится с автора хотя бы что-то "клещами" вытаскивать, но она при этом обижается, что не могут помочь.

Автор обычный обыватель. Но не дурочка, которой почему-то Вы меня считаете...
Зазамление полосой и треугольником идет на щиток дома. На столбе своё зазанмление ( я не знаю точно, как делают его элетрсети - но от щитка идет провод заземления в землю).

И что же Вы из меня клещами вытаскивали, интерсно? Я могу ответить только в рамках своей компетентности.


Сообщение отредактировал Nata_small - 10.10.2020, 10:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.10.2020, 11:10
Сообщение #66


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23180
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Nata_small @ 10.10.2020, 10:52) *
И что же Вы из меня клещами вытаскивали, интерсно? Я могу ответить только в рамках своей компетентности.
это например так и не вытащили
Цитата(с2н5он @ 13.9.2020, 21:38) *
счётчик электрика не понятно - где поставлен?
Цитата(Nata_small @ 10.10.2020, 10:52) *
Отключили автомат на щитке.
это Вам советовали и без ПАрнишки


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.10.2020, 11:45
Сообщение #67


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18143
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Nata_small @ 10.10.2020, 10:52) *
Как думаете, вернут мне жизнь в спокойное русло- смогут отыскать причину?

... ... Так ведь:
Цитата(Nata_small @ 10.10.2020, 10:52) *
ПАрнишка... причину - наконец её нашел!


Сообщение отредактировал Олега - 10.10.2020, 11:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 10.10.2020, 12:04
Сообщение #68


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Nata_small)
Автор обычный обыватель. Но не дурочка, которой почему-то Вы меня считаете...
А к Вам как к обычному обывателю и отнеслись здесь, а не как к дурочке - с чего такой "наезд" на тех к кому обращаетесь?
Я лично исхожу из того, что Вы простой, но очень упрямый обыватель, поэтому и общение с Вами очень тяжёлое.
Цитата(Nata_small)
Зазамление полосой и треугольником идет на щиток дома. На столбе своё зазанмление ( я не знаю точно, как делают его элетрсети - но от щитка идет провод заземления в землю).
Именно это (куда подключено Ваше повторное заземление) я лично и "вытаскивал" из Вас на протяжении почти всей темы.
Дело в том, что при определённых обстоятельстваз, действительно могло быть именно так, как ВЫ и описываете утечку.
Но Вы проигнорировали мой вопрос (как впрочем и вех остальных, о чём напомнил "с2н5он") и о подключении заземления наконец-то узнал только сейчас - это правильно?
Цитата(Nata_small)
И самое обидное, что все приходящие ко мне электрики говорили, как и некоторые на этом форуме, что "Вы столько потребляете"!
Так Вы же сами своим упрямством не оставили других заключений!
Хотя и здесь Вы не совсем справедливы, потому как лично мной было сказано (сообщение #65), что:
Цитата(Rezo)
Но если дама всё же в своих подозрениях права, то проблема не здесь, а в доме.
Что Ваш электрик-ПАрниша и подтвердил.
Цитата(Nata_small)
Как думаете, вернут мне жизнь в спокойное русло- смогут отыскать причину?
Смогут, если захотят и это (найти это место) нужно сделать НЕМЕДЛЕННО, т.к. такая неопределённость может привести к печальным последствиям, ведь Ваш парнишка причину не нашёл, а только определил!
Желаю удачи!.....

Сообщение отредактировал Rezo - 10.10.2020, 12:15


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nata_small
сообщение 10.10.2020, 14:34
Сообщение #69


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 13.9.2020
Из: Владимир
Пользователь №: 57652



Цитата(с2н5он @ 10.10.2020, 12:10) *
это например так и не вытащилиэто Вам советовали и без ПАрнишки

у меня же нет приборов, чтобы увидеть снижение потребления

Цитата(Олега @ 10.10.2020, 12:45) *
... ... Так ведь:

Парнишка не электрик, он просто любит загадки и у мог взять на работе прибор - он нашел источник утечки, а не причину. Причину он не найдет - не разбирается. Причину приглашу искать тех, кто прокладывал проводку в доме.

И спрашиваю тут - у профессионалов - какие могут быть причины - потому что те могут прийти и сказать... ну не знааааем....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.10.2020, 15:07
Сообщение #70


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18143
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Nata_small @ 10.10.2020, 14:34) *
- он нашел источник утечки, а не причину.
Причина - утечка, источник - оборудование (кабель), а "парнишка", выявил групповую цепь, в которой находится оборудование с утечкой
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.10.2020, 15:11
Сообщение #71


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23180
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Nata_small @ 10.10.2020, 14:34) *
у меня же нет приборов, чтобы увидеть снижение потребления

а счётчик? и я кстати там про другое говорил, ну да ладно
покажите в щитке проблемный автомат (фото), но так, чтобы было видно все


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.10.2020, 15:12
Сообщение #72


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18143
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Nata_small @ 10.10.2020, 14:34) *
какие могут быть причины
Раз нет неведомого вам оборудования, то причина утечка. )))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 10.10.2020, 16:27
Сообщение #73


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Nata_small)
И спрашиваю тут - у профессионалов - какие могут быть причины....
Зачем спрашивать, если слышать не желаете?
Да и не спрашивать нужно (нет у Вас прямых "рычагов" для спроса), а задавать консультационные вопросы.
Спрашивать будете с тех, кто Вам электроразводку некачественно сделал, если уж утечка обнаружена.
Цитата(Nata_small)
....могут прийти и сказать... ну не знааааем....
Именно так и будет!
А чтобы так не было, Вы должны спрашивать с них либо в присутствии своего грамотного специалиста, либо с результатом технического заключения, т.к. наверняка актов сдачи-приёмки нет.....

Сообщение отредактировал Rezo - 10.10.2020, 16:28


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nata_small
сообщение 11.10.2020, 10:42
Сообщение #74


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 13.9.2020
Из: Владимир
Пользователь №: 57652



Цитата(с2н5он @ 10.10.2020, 16:11) *
покажите в щитке проблемный автомат (фото), но так, чтобы было видно все

Добрый день!
Фото сделала. Проблемный автомат заклеила коричневой изолентой (красной изолентой заклеен автомат котельной, чтоб лишний раз не вырубать её) icon_smile.gif

Если нужно фото в другом ракурсе напишите пожалуйста, что именно сделать.



Сообщение отредактировал Nata_small - 11.10.2020, 10:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 11.10.2020, 10:46
Сообщение #75


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Извиняюсь... не сразу всё открылось....

Сообщение отредактировал Rezo - 11.10.2020, 10:49


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nata_small
сообщение 11.10.2020, 10:53
Сообщение #76


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 13.9.2020
Из: Владимир
Пользователь №: 57652







я не знаю, что еще icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 11.10.2020, 13:28
Сообщение #77


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Если дело в прошивании кабеля то проще будет сразу пробросить новый чем выяснять причину.А автоматы так заклеивать бесполезно это не выключатели они всё равно отщёлкнутся.Только если для себя чтоб нечаянно не выключить или не включить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 11.10.2020, 14:02
Сообщение #78


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3302
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Если б, это было "прошивание" кабеля, то дом уж сгорел бы давно, ну по крайней мере носом бы давно почувствовали. И не в розетках дело, а в том, что ещё сидит на этой линии, кроме них, и что , возможно нужное, отключилось, кроме розеток после отключения автомата?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.10.2020, 14:18
Сообщение #79


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23180
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



эти или им подобные, как то связаны с обнаруженным автоматом?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 11.10.2020, 15:15
Сообщение #80


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
эти или им подобные, как то связаны с обнаруженным автоматом?
Были бы связаны, не смогли бы напряжение подать на проблемную группу - сразу бы сработало.
Да и на фото видно, что АВ проблемной линии запиташ шинкой на которую идут проводники сразу с вводного.
Цитата(Nata_small)
Когда клещи висят на этой фазе и выключешь автомат этой группы розеток - то потребление сразу падает
А насколько падает?
Опять приходится "вытаскивать" информацию.
Желательно сказать по току, считываемого с клещей.
Какой проходит ток в проблемной линии при включенном автомате, но без единой нагрузки в этой линии?
Как электрик мог не замерить это?
Это же практически первое, что делается - обмер всех токов!
Обалдеть.....

PS: Всё же опять прихожу к мысли, которая была с самого начала.
Ждём-с данные.... jump.gif

Впрочем уже не нужно.
Исходя из данных автора, в первом приближении можно прнять, что ток в проблемной линии порядка 1 Ампера.
Может строители под обшивкой забыли что-то отключить (фен, подстветку и т.п.)?
"Nata_small" - у Вас абсолютно всё работает как и прежде или что-то изменилось?
А может быть что-то, на что пока не обратили внимание или не бросилось в глаза?

Сообщение отредактировал Rezo - 11.10.2020, 16:03


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2025, 23:10
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены