Извечный вопрос , Поломка у механов или электриков |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Извечный вопрос , Поломка у механов или электриков |
25.4.2020, 9:04
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 26.7.2011 Пользователь №: 23721 |
Выбивает автомат на питание привода ленточного конвеера. Электрики вылизали все, что можно, но проблема осталась. Мое предложение расцепить эл.двигатель и редуктор было поднято механиками на смех. Мол, это не доказательство , двигатель без проблем работает без нагрузки, а нагрузи его и все поменяется. А, по моему. движке по боку, с нагрузкой он или нет . И работать он будет одинаково, что с редуктором, что без него?
|
|
|
mukas911 Извечный вопрос 25.4.2020, 9:04
Гость сочувствующий Цитата(mukas911 @ 25.4.2020, 9:04) ... А,... 25.4.2020, 9:31
moshkarow для начала померить ток
обследовать двигатель
об... 25.4.2020, 9:35
eugevict Цитата(mukas911 @ 25.4.2020, 9:04) Выбива... 25.4.2020, 10:38
Костян челябинский Цитата(eugevict @ 25.4.2020, 12:38) Как в... 25.4.2020, 11:07
Ixtim Цитата(Костян челябинский @ 25.4.2020, 11... 25.4.2020, 12:11
eugevict Цитата(Костян челябинский @ 25.4.2020, 11... 25.4.2020, 13:30
шахтер Замеряем ток при включении двигателя все три фазы,... 25.4.2020, 11:29
Костян челябинский moshkarow, шахтер, ну замеряли мы ток. Ну большой... 25.4.2020, 11:34
шахтер Цитата(Костян челябинский @ 25.4.2020, 11... 25.4.2020, 11:44
Костян челябинский Так и я о том же, дядь Юра. Что там что электрики ... 25.4.2020, 12:08
Roman D А ещё бывают конвейеры, где используются двигатели... 25.4.2020, 12:11
gomed12 Цитата(Roman D @ 25.4.2020, 12:11) А ещё ... 25.4.2020, 16:49
Roman D Цитата(gomed12 @ 25.4.2020, 15:49) Есть т... 25.4.2020, 17:18
Dimka1 Цитата(mukas911 @ 25.4.2020, 9:04) Выбива... 25.4.2020, 17:11
eugevict Цитата(Dimka1 @ 25.4.2020, 17:11) вредный... 25.4.2020, 22:11![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 14:54 |
|
|
|
|