Прошу помочь! Есть контактор КМИ-34012 с питанием катушки 380 В. Питаться от контактора будет свет и розетки. Можно ли его запитать напрямую, т.е. контакт А1 через обычный клавишный выключатель от одной фазы, А2 - напрямую от любой другой фазы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
slavapril
сообщение 14.3.2020, 10:16
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 526
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 17031



Можно, если потребляемый катушкой ток не будет превышать допустимый ток выключателя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 14.3.2020, 11:11
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3104
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



можно


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_KonstantinE_*_*
сообщение 14.3.2020, 18:53
Сообщение #4





Гости






Цитата(moshkarow @ 14.3.2020, 11:11) *
можно


не сгорит ли катушка от постоянного питания от выключателя?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 14.3.2020, 19:19
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Катушка питается не от выключателя он нужен только для замыкания и размыкания цепи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.3.2020, 19:19
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость_KonstantinE_* @ 14.3.2020, 17:53) *
не сгорит ли катушка от постоянного питания от выключателя?

Не. Она на то рассчитана.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Константин_*_*
сообщение 14.3.2020, 19:31
Сообщение #7





Гости






Всем спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Константин_*_*
сообщение 14.3.2020, 19:35
Сообщение #8





Гости






И зачем тогда нужен вообще кнопочный пост? для вкл/откл с разных мест?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.3.2020, 19:40
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость_Константин_* @ 14.3.2020, 18:35) *
И зачем тогда нужен вообще кнопочный пост? для вкл/откл с разных мест?

Вот захотел человек отключать свет и розетки, не имея нуля в цепях управления... А скорее всего, нашёл контактор с катушкой на указанное напряжение.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Константин_*_*
сообщение 14.3.2020, 19:47
Сообщение #10





Гости






Цитата(Roman D @ 14.3.2020, 19:40) *
Вот захотел человек отключать свет и розетки, не имея нуля в цепях управления... А скорее всего, нашёл контактор с катушкой на указанное напряжение.


Вот у меня и проблема, что контакторы есть только с катушками на 380 В, других даже не купить... И берут меня необразованного сомнения всякие... отсюда и вопросы глупые.
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Константин_*_*
сообщение 14.3.2020, 20:23
Сообщение #11





Гости






Цитата(Электромонтёр @ 14.3.2020, 19:19) *
Катушка питается не от выключателя он нужен только для замыкания и размыкания цепи.


Вопрос про обычный клавишный выключатель как в квартире: можно ли для питания использовать такой вместо кнопочного поста и т.п.? питание катушки 380.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 14.3.2020, 20:33
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Вам же уже ответили.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 14.3.2020, 20:49
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6963
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Гость_Константин_* @ 14.3.2020, 20:23) *
Вопрос про обычный клавишный выключатель как в квартире: можно ли для питания использовать такой вместо кнопочного поста и т.п.? питание катушки 380.

Клавишник нужен на 400 В.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.5.2024, 23:02
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены