Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

ЭКМ и дребезг контактов

Диего
сообщение 19.10.2019, 17:19
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Здравствуйте. Установили ЭКМ в паре с промежуточным реле и пускателем. Проблема в том, что когда приближается максимальное давление(уставка), релюха начинает активно дребезжать. Как решить проблему? Не знаю кандер поможет или нет, а если поможет, то какой. Реле обычное иек на динрейку
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 19.10.2019, 18:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Диего @ 19.10.2019, 17:19) *
релюха начинает активно дребезжать.

Кондер не поможет. Пускатель при этом отключается или остается включенным?

Сообщение отредактировал rosck - 19.10.2019, 18:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 19.10.2019, 19:57
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7559
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Зависит от того, где установлен.
Если на трубопроводе, необходимо ставить компенсационную трубку и 3-ходовой кран перед ЭКМ для заполнения трубки рабочей средой.
Напрямую ставят либо там, где отсутствуют импульсные изменения давления, либо на расширительный бак, где гасятся эти изменения.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEKS56
сообщение 19.10.2019, 20:32
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 30.11.2010
Пользователь №: 20460



Думаю,в вашем случае избежать дребезга контактов не удастся,проще приобрести новый манометр с подмагничивающимися контактами ДМ 02-V-100, или использовать ваш манометр для индикации давления в системе,а для коммутации промежуточного реле применить реле давления с перикидной пружиной,за счёт которой происходит мгновенное переключение контактов,исключающее дребезг.Например, при давлении до 5кг-реле РДМ-5 ДЖИЛЕКС,при давлении до 8кг-реле РОСНА-2Р модель35 и многие другие,работающие по этому принципу. На своих объектах стоят древние реле давления с холодильных установок, работают чётко, правда для настройки нужен манометр, который можно оставить и для индикации давления.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 19.10.2019, 20:57
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3262
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



конденсатор поможет .
Я схему не вижу . Конденсатор параллельно катушки реле .
или изменить схему.
Что б при первом срабатывании реле , оно становилось на самоподхват


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 20.10.2019, 4:44
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Цитата(rosck @ 19.10.2019, 18:42) *
Кондер не поможет. Пускатель при этом отключается или остается включенным?

Отключается

Цитата(gomed12 @ 19.10.2019, 19:57) *
Зависит от того, где установлен.

Прям на ресивере компрессора
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 20.10.2019, 9:27
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3262
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Диего @ 20.10.2019, 4:44) *
Прям на ресивере компрессора

icon_smile.gif icon_smile.gif icon_biggrin.gif


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 20.10.2019, 10:15
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Цитата(moshkarow @ 20.10.2019, 9:27) *
icon_smile.gif icon_smile.gif icon_biggrin.gif

а?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 20.10.2019, 10:29
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3262
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



имелось ввиду на электрической схеме .
примерно тоже самое , что радиостанция работает на бронепоезде


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 20.10.2019, 15:30
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7559
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Диего @ 20.10.2019, 4:44) *
Прям на ресивере компрессора

На ресивер ЭКМ можете устанавливать на 2-х петлевой компенсационной трубке, ее можете для пробы изготовить сами из металлопластиковой трубы маленького диаметра.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 20.10.2019, 17:05
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Диего @ 19.10.2019, 18:19) *
Проблема в том, что когда приближается максимальное давление(уставка), релюха начинает активно дребезжать.

Как только контакт верхнего предела ЭКМ замкнется, должно сработать реле и отключить пускатель. Компрессор остановится, вибрация прекратится, как и дребезг реле. В момент остановки компрессора возможен дребезг реле. Это нормально. Если у Вас дребезг происходит, а пускатель отключается не сразу, то возможно проблема в нем. Он залип или заедает, проведите ревизию или замените. Возможно у Вас неправильно собрана схема и она не исключает дребезг.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 20.10.2019, 17:08
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3262
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(rosck @ 20.10.2019, 17:05) *
. В момент остановки компрессора возможен дребезг реле. Это нормально.

это не нормально .контактор тут ни причем . Схему измените


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 20.10.2019, 17:37
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(moshkarow @ 20.10.2019, 18:08) *
это не нормально .

В чем не нормальность?
Первое замыкании контакта ЭКМ приводит к остановки компрессора. Пока компрессор останавливается возможны, из за вибрации, кратко временные отключения и включения реле. Дребезг возможен на реле, на магнитном пускателе нет. Для этого в ЭКМ два контакта а не один.

Цитата(moshkarow @ 20.10.2019, 18:08) *
контактор тут ни причем .

При снятии напряжения с катушки, он должен сразу отключится. Но возможно этого не происходит. Внутри сердечника клейкая грязь. И пускатель отключается с задержкой. Вот реле и дребезжит, пока компрессор не накачает достаточно давления и контакт верхнего предела нормально прижмется. Тогда реле уже не будет дребезжать и включится постоянно, разорвет цепь катушки пускателя. Через некоторое время пускатель отвалится.

Сообщение отредактировал rosck - 20.10.2019, 17:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 20.10.2019, 17:41
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3262
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



схему ни кто ни видел


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 20.10.2019, 17:44
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(moshkarow @ 20.10.2019, 17:41) *
схему ни кто ни видел

ЭКМ, магнитный пускатель, реле, компрессор.
Должна быть простая стандартная схема.
Для разгрузки ЭКМ, я бы поставил второе промежуточное реле.
А контактор использовал только для включения компрессора.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 20.10.2019, 17:56
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Цитата(moshkarow @ 20.10.2019, 17:41) *
схему ни кто ни видел

тыц
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 20.10.2019, 18:04
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Ну вот и косяк нашелся. У вас схема не правильно собрана.
Общий контакт ЭКМ нужно подключить до контакта НС реле, а не после. Или перенести контакт НС реле к катушки пускателя, за тумблер. Мало того вибрация от компрессора, стрелку и контакты ЭМК дергает, так и еще реле сама себе питание рвет.

Сообщение отредактировал rosck - 20.10.2019, 18:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 20.10.2019, 18:13
Сообщение #18


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Блин,точно. Спасибо! Завтра исправлю
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 20.10.2019, 20:15
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3262
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



не нужен здесь ручной режим


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 20.10.2019, 20:40
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7559
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Была схема на скважинный насос с защитой от пропадания фазы, немного переделал. Можно без К4 и пуска-стопа.
Прикрепленное изображение

Диего, все равно попробуйте предыдущее мое предложение.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2025, 17:56
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены