Добрый день.
Заказчик попросил в мой проект добавить установку щита на 100А (в ГРЩ мало места). Клеммников на 100А не нашел, надо использовать шины (медные). С шинами дел не имел. Провода крепятся к шинам зажимами. 1) Габаритов зажимов не нашел. Можно ли их использовать с шинами, установленными на ступенчатые изоляторы? Боюсь, что зажимы будут близко к соседней шине. Или лучше шины крепить отдельными изоляторами? Изоляторы крепятся на болты прямо к монтажной панели? 2) Можно ли разводку в щите с таким током делать проводом? 3) Расчет на электродинамическую стойкость веду по ГОСТ Р 52736-2007. Мои шины 5х40 мм считаются жесткими или гибкими? (спрошу, чтобы наверняка =) ) 4) Каких ещё расчетов требуют шины? Схема щита прилагается. https://cloud.mail.ru/public/4ArM/5vGznsveF Сообщение отредактировал SAIGAK - 20.10.2019, 0:04 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Уверены, что не найти клемников на 100А?
Шины нулевые в корпусе на 100А, шины нулевые на дин-рейку на 100А, распред. блок (кросс) на ток более 100А, ..... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Распределительный блок на DIN-рейку РБД-125А 1 полюсный ИЭК
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
Мне заказчик сказал, что ему надо кабель 5х35 мм2.
Длительный ток Iдл=99*1.06=105А я взял из табл. В.25.4 " ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки". Т.е. автомат надо In = 100А. Я в первом посте неправильно сказал. Да, я видел и клеммники и кросс-модули на 100А, но в них кабель 35мм2 не лезет. 1) Хорошо, возьмем длительный ток по ПУЭ Iдл=125А для кабеля 5х35 мм2. Т.е. автомат надо In = 125А. Да есть нулевые шины на 125А, но туда не запихнуть кабель 35 мм2. Надо шины. 2) В кросс-модули на 100А лезет кабель сечением 25 мм2. По ПУЭ Iдл=100А для кабеля 5х25 мм2. Тут все сходится. На одних и тех же кросс-модулях и нулевых шинах имеются отверстия под кабели разного сечения. Я могу подвести к шине 25 мм2, а от неё отвести кабель меньшего сечения? Цитата 3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты. Нулевые шины в корпусе можно использовать как фазные шины? Распределительный блок на DIN-рейку РБД-125А 1 полюсный ИЭК Отлично. Проглядел я их. На N и PE их тоже можно использовать? Сообщение отредактировал SAIGAK - 20.10.2019, 2:12 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
На N и PE их тоже можно использовать?
можно -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
Я могу подвести к шине (клеммнику) 35 мм2, а от неё отвести кабель меньшего сечения?
Цитата 3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты. Процитированный пункт позволяет это сделать? Сообщение отредактировал SAIGAK - 20.10.2019, 20:20 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Позволяет, у вас уже все выполнено.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 17.4.2019 Пользователь №: 55576 ![]() |
Мне заказчик сказал, что ему надо кабель 5х35 мм2. Длительный ток Iдл=99*1.06=105А я взял из табл. В.25.4 " ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки". Т.е. автомат надо In = 100А. Я в первом посте неправильно сказал. Да, я видел и клеммники и кросс-модули на 100А, но в них кабель 35мм2 не лезет. 1) Хорошо, возьмем длительный ток по ПУЭ Iдл=125А для кабеля 5х35 мм2. Т.е. автомат надо In = 125А. Да есть нулевые шины на 125А, но туда не запихнуть кабель 35 мм2. Надо шины. 2) В кросс-модули на 100А лезет кабель сечением 25 мм2. По ПУЭ Iдл=100А для кабеля 5х25 мм2. Тут все сходится. На одних и тех же кросс-модулях и нулевых шинах имеются отверстия под кабели разного сечения. Я могу подвести к шине 25 мм2, а от неё отвести кабель меньшего сечения? Нулевые шины в корпусе можно использовать как фазные шины? Отлично. Проглядел я их. На N и PE их тоже можно использовать? посмотрите в сторону таких шин от 2,5 до 70 кв до 160 А |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
Всем спасибо!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |