Добрый день.

Заказчик попросил в мой проект добавить установку щита на 100А (в ГРЩ мало места).
Клеммников на 100А не нашел, надо использовать шины (медные).
С шинами дел не имел.

Провода крепятся к шинам зажимами.

1) Габаритов зажимов не нашел.
Можно ли их использовать с шинами, установленными на ступенчатые изоляторы? Боюсь, что зажимы будут близко к соседней шине.
Или лучше шины крепить отдельными изоляторами?

Изоляторы крепятся на болты прямо к монтажной панели?

2) Можно ли разводку в щите с таким током делать проводом?

3) Расчет на электродинамическую стойкость веду по ГОСТ Р 52736-2007. Мои шины 5х40 мм считаются жесткими или гибкими? (спрошу, чтобы наверняка =) )

4) Каких ещё расчетов требуют шины?

Схема щита прилагается.
https://cloud.mail.ru/public/4ArM/5vGznsveF

Сообщение отредактировал SAIGAK - 20.10.2019, 0:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 20.10.2019, 0:26
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Уверены, что не найти клемников на 100А?
Шины нулевые в корпусе на 100А, шины нулевые на дин-рейку на 100А, распред. блок (кросс) на ток более 100А, .....


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 20.10.2019, 1:31
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Распределительный блок на DIN-рейку РБД-125А 1 полюсный ИЭК


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 20.10.2019, 1:41
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Мне заказчик сказал, что ему надо кабель 5х35 мм2.
Длительный ток Iдл=99*1.06=105А я взял из табл. В.25.4 " ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки".
Т.е. автомат надо In = 100А.
Я в первом посте неправильно сказал. Да, я видел и клеммники и кросс-модули на 100А, но в них кабель 35мм2 не лезет.

1) Хорошо, возьмем длительный ток по ПУЭ Iдл=125А для кабеля 5х35 мм2.
Т.е. автомат надо In = 125А.
Да есть нулевые шины на 125А, но туда не запихнуть кабель 35 мм2.
Надо шины.


2) В кросс-модули на 100А лезет кабель сечением 25 мм2.
По ПУЭ Iдл=100А для кабеля 5х25 мм2.
Тут все сходится.
На одних и тех же кросс-модулях и нулевых шинах имеются отверстия под кабели разного сечения.
Я могу подвести к шине 25 мм2, а от неё отвести кабель меньшего сечения?
Цитата
3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты.


Нулевые шины в корпусе можно использовать как фазные шины?




Цитата(gomed12 @ 20.10.2019, 1:31) *
Распределительный блок на DIN-рейку РБД-125А 1 полюсный ИЭК

Отлично. Проглядел я их.

На N и PE их тоже можно использовать?

Сообщение отредактировал SAIGAK - 20.10.2019, 2:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 20.10.2019, 9:32
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



На N и PE их тоже можно использовать?
можно


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 20.10.2019, 17:36
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Я могу подвести к шине (клеммнику) 35 мм2, а от неё отвести кабель меньшего сечения?

Цитата
3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты.


Процитированный пункт позволяет это сделать?

Сообщение отредактировал SAIGAK - 20.10.2019, 20:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 20.10.2019, 20:52
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Позволяет, у вас уже все выполнено.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Snorri
сообщение 21.10.2019, 14:25
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 17.4.2019
Пользователь №: 55576



Цитата(SAIGAK @ 20.10.2019, 1:41) *
Мне заказчик сказал, что ему надо кабель 5х35 мм2.
Длительный ток Iдл=99*1.06=105А я взял из табл. В.25.4 " ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки".
Т.е. автомат надо In = 100А.
Я в первом посте неправильно сказал. Да, я видел и клеммники и кросс-модули на 100А, но в них кабель 35мм2 не лезет.

1) Хорошо, возьмем длительный ток по ПУЭ Iдл=125А для кабеля 5х35 мм2.
Т.е. автомат надо In = 125А.
Да есть нулевые шины на 125А, но туда не запихнуть кабель 35 мм2.
Надо шины.


2) В кросс-модули на 100А лезет кабель сечением 25 мм2.
По ПУЭ Iдл=100А для кабеля 5х25 мм2.
Тут все сходится.
На одних и тех же кросс-модулях и нулевых шинах имеются отверстия под кабели разного сечения.
Я могу подвести к шине 25 мм2, а от неё отвести кабель меньшего сечения?


Нулевые шины в корпусе можно использовать как фазные шины?



Отлично. Проглядел я их.

На N и PE их тоже можно использовать?

посмотрите в сторону таких шин от 2,5 до 70 кв до 160 А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 22.10.2019, 13:39
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Всем спасибо!