Сообщение
#1
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.8.2019 Пользователь №: 56037 ![]() |
Здравствуйте уважаемые Эксперты!Прошу помощи в вопросе об разделении PEN проводника.Немного предистории:приобрел недостроенный дом на 80%.Электрика как бы раскинута,но предполагаю,что неверно.Именно автоматов на потребители еще нет вообще.Вдоль улицы проходит СИП 4 жилы.Сечение к сожалению не знаю,на ЖБ опорах.С одной из жил,вниз по столбу спускается катанка 6мм в землю.Я так понимаю,что это PEN проводник.Четыре провода заводятся в щиток у столба.Щиток заземлен.От щитка до самого дома,расстояние пять метров.Вырыта траншея в которую уложен бронированный кабель 4х6 мм/2.Все как подсоединено я "изложил"на прикрепленном фото.За сим вопросы:
1)Я так понял,что PEN нигде не разделяется.Правильно?И где лучше его разделить? 2)Так как кабель на 4 жилы,PE проводника в нем нет.Можно ли проложить в той же траншее,рядом с кабелем провод 1х10 мм/2 или 16 мм/2,в защитной оболочке,например ПНД трубе.Траншея,кстати,не зарыта. 3)Правильно ли подключено противопожарное УЗО в домовом щитке и что нужно изменить в схеме подключения? Заранее всем благодарен за ответы! Сообщение отредактировал ensign1976 - 13.8.2019, 0:13 |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3262 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
противопожарное УЗО подключено не верно .
Ему место в уличном щитке . Где оно сейчас стоит -оно не имеет смысла и выполнит свои функции -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
...Прошу помощи в вопросе об разделении PEN проводника.Немного предистории:приобрел недостроенный дом на 80%. ... Лучше начать с технических условий, выданных сетевой организацией. Все названия и личные данные можно удалить. а сюда скан, чтобы не разбираться с "глухим телефоном". |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 ![]() |
Чрезвычайно смело объединены нулевые проводники от УЗО потребителей на общую шину. Так нельзя.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.8.2019 Пользователь №: 56037 ![]() |
противопожарное УЗО подключено не верно . Ему место в уличном щитке . Где оно сейчас стоит -оно не имеет смысла и выполнит свои функции Так,а как правильно?! Лучше начать с технических условий, выданных сетевой организацией. Все названия и личные данные можно удалить. а сюда скан, чтобы не разбираться с "глухим телефоном". Дом приобретен как есть,без всяких ТУ.Строчку:...Все названия и личные данные можно удалить. а сюда скан, чтобы не разбираться с "глухим телефоном"....Вообще не понял. Чрезвычайно смело объединены нулевые проводники от УЗО потребителей на общую шину. Так нельзя. Хорошо!А как НУЖНО?!! Блин,такое впечатление,будто зашел на форум игры "Что,где,когда".Из трех ответов,никакой конкретики.Специально задал вопрос в категории "Для чайников".Такое впечатление,что конкретный,полный ответ будет после оплаты ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 ![]() |
Хорошо!А как НУЖНО?!! Не горячитесь. Фазные и нулевые проводники от каждого УЗО должны идти к конкретным потребителям, нигде на своём протяжении после УЗО не объединяясь со сторонними проводниками. Общая для УЗО нулевая шина располагается выше, по подключениям. Пример как подключать http://elektrika-24.narod.ru/publ/podkljuc...ie_uzo/6-1-0-19 Посмотрите рис.3 Обратите внимание, как расключены после каждого УЗО нулевые и фазные проводники |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
... Дом приобретен как есть,без всяких ТУ.Строчку:...Все названия и личные данные можно удалить. а сюда скан, чтобы не разбираться с "глухим телефоном"....Вообще не понял. ... ТУ - это технические условия на подключение к электрическим сетям. Там указываются все условия по подключению: мощность, выделенная на дом, автоматический выключатель на ввод, и т.д. и т.п. Оформляются ТУ в двух экземплярах, для собственника и для сетей. В сетях Ваш экземпляр должен храниться в архиве, второй экземпляр - у собственника, по идее он должен был Вам их передать. Отсканированный экземпляр ТУ, где "замазаны" личные данные, я и предлагал Вам выложить здесь, на форуме. Спецы бы не задавали лишних вопросов Вам. ... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3155 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
С одной из жил,вниз по столбу спускается катанка 6мм в землю.Я так понимаю,что это PEN проводник.Четыре провода заводятся в щиток у столба.Щиток заземлен. 1)Я так понял,что PEN нигде не разделяется.Правильно?И где лучше его разделить? Не правильно. PEN у вас на рисунке разделён на верхней клемме N автомата QF1, после автомата остаётся только N. Т.к. щиток столба имеет собственное заземление не связанное с PEN на верхней клемме N автомата QF1, то у вас заземление системы электроснабжения типа ТТ, а не TN-C-S, как показано у вас на рисунке. Поэтому если оставлять ТТ, то не надо тащить в траншее ещё один провод, а выполнить заземление домового щита, шинка PE у вас уже нарисована. QF1, QF2 и QF3 выполняют одну и ту же функцию, имеют одинаковые параметры и стоят последовательно в одной цепи, поэтому при к.з., вполне вероятно, что и срабатывать будут все сразу, ну или 2 из 3, как уж получится. Как уже выше предлагали, противопожарное УЗО можно поставить сразу за счётчиком в щитке на столбе вместо QF2 и шинки N. QF3 лучше заменить на выключатель нагрузки (рубильник) внешне он выглядит так же как обычный автомат. Про цепи N от УЗО на потребителей уже сказано. Может есть смысл сделать подогрев щитка на столбе, разместив внутри кусок греющего саморегулирующегося кабеля через автоматик на 1-2 А. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 13.8.2019, 14:56 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
1. грубейшее нарушение- защитный провод никогда не может проходить через какой-либо коммутационный аппарат, а у Вас PEN-провод проходит через 4 полюс вводного автоматического выключателя QF1. этот провод должен первым делом сесть на главную заземляющую шину, там разделиться и только нуль рабочий может через этот 4 полюс проходить.
2. не понимаю- зачем нужен QF2. за место него нужно поставить ограничитель импульсных перенапряжений (это- обязанность). 3. корпус ВРУ должен быть подключен не к заземляющему устройству, а к главной заземляющей шине. 4. во ВРУ должна быть не N-шина, а ГЗШ (главная заземляющая шина). а в остальном, вроде бы, больше замечаний нет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.8.2019 Пользователь №: 56037 ![]() |
Ничего мне не передавал.Обязательно поинтересуюсь!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3155 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
1. ...защитный провод никогда не может проходить через какой-либо коммутационный аппарат, а у Вас PEN-провод проходит ... Как же не может проходить, когда вот же у вас прошло. Только это вы сами придумали, а не ТС нарисовал. Вспоминается анекдот: В ресторане. посетитель: - Официант, мне мясо положено!!! официант: - Положено так ешьте. посетитель: - А мне не положено!!! официант: - Не положено, не ешьте. 2. не понимаю- зачем нужен QF2. за место него нужно поставить ограничитель импульсных перенапряжений (это- обязанность). Что за обязанность и чья? Не "нужно", а "можно". А если узел учёта будет опечатан? Представляете геморой, вызывать электриков из сбытовой менять вставки после каждой второй грозы? 3. корпус ВРУ должен быть подключен не к заземляющему устройству, а к главной заземляющей шине. Что вы назвали ВРУ? Узел учёта на столбе или щит в доме?
4. во ВРУ должна быть не N-шина, а ГЗШ (главная заземляющая шина). -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
Как же не может проходить, когда вот же у вас прошло. Только это вы сами придумали, а не ТС нарисовал. Вспоминается анекдот: В ресторане. посетитель: - Официант, мне мясо положено!!! официант: - Положено так ешьте. посетитель: - А мне не положено!!! официант: - Не положено, не ешьте. Что за обязанность и чья? Не "нужно", а "можно". А если узел учёта будет опечатан? Представляете геморой, вызывать электриков из сбытовой менять вставки после каждой второй грозы? Что вы назвали ВРУ? Узел учёта на столбе или щит в доме? вот, объясняю. на рисунке автора в левом верхнем углу указана питающая линия- 4 провода- 3 фазы и PEN-провод. от неё идёт отпайкой к щиту на опоре также 4 провода- A, B, C, PEN. все они заходят в 4-полюсный вводной автоматический выключатель на 25 А. фокус в том, что PEN-провод- совмещённый- т.е. одновременно по нему идут нуль рабочий и нуль защитный. и получается, что автоматический выключатель рвёт нуль защитный. а это не допускается. 7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ. При наличии в здании нескольких обособленных в хозяйственном отношении потребителей у каждого из них рекомендуется устанавливать самостоятельное ВУ или ВРУ. От ВРУ допускается также питание потребителей, расположенных в других зданиях, при условии, что эти потребители связаны функционально. При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм2, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления. При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3155 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
электроник1, это вы придумали что PEN прошёл через автомат. На самом деле через автомат прошёл только N, а PE так и остался перед автоматом, поскольку РЕ через коммутационное устройство не проходит. Сколько раз вам это надо повторить? И ни где на рисунке автора после автомата оставшийся N не соединяется с РЕ.
электроник1, Повторяю вопрос: Что вы назвали ВРУ? Узел учёта на столбе или щит в доме? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
электроник1, это вы придумали что PEN прошёл через автомат. На самом деле через автомат прошёл только N, а PE так и остался перед автоматом, поскольку РЕ через коммутационное устройство не проходит. Сколько раз вам это надо повторить? И ни где на рисунке автора после автомата оставшийся N не соединяется с РЕ. электроник1, Повторяю вопрос: Что вы назвали ВРУ? Узел учёта на столбе или щит в доме? здрасте. Вы на принципиальную схему посмотрите по-внимательнее. узел учёта на столбе. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.8.2019 Пользователь №: 56037 ![]() |
Раз уж тема мало-помалу начала развиваться,давайте сделаем так:я в субботу буду на участке и все детально сфотографирую и выложу сюда.Ну и естественно надеюсь на Ваши советы
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3155 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
3. корпус ВРУ должен быть подключен не к заземляющему устройству, а к главной заземляющей шине. электроник1, здрасте, третий раз спрашиваю: Что вы назвали ВРУ? Узел учёта на столбе или щит в доме?4. во ВРУ должна быть не N-шина, а ГЗШ (главная заземляющая шина). а в остальном, вроде бы, больше замечаний нет. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Противопожарное УЗО не будет ли срабатывать вместе с любым УЗО потребителей??? Как и нулевой каждого УЗО должен работать только на свою нагрузку, иначе они при утечке сработают все, или нет? УЗО срабатывает и при утечке на землю нулевого с УЗО
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17895 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. На самом деле через автомат прошёл только N, а PE так и остался перед автоматом, поскольку РЕ через коммутационное устройство не проходит. Намекаете, что у хозяина ТТ ? Щиток учета заземлен отдельным ЗУ ? Однако УЗО при этом в щите не наблюдается (на вводе).Для распределительного щитка в здании получается тоже свое ЗУ необходимо. Кроме РЕ-шины ничего не отражено. |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#20
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3855 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Электрика как бы раскинута, но предполагаю,что неверно... Правильно предполагаете. На Вашей схеме так оно и есть, а должно быть хотя бы так, как показано ниже:При желании можно ещё кое-что лишнее выбросить - от этого схема станет ещё надёжнее! ![]() Однако многие пытаются применить у себя в доме абсолютно всё, что выпускает электротехническая промышленность... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
![]() |
||
![]() ![]() ![]() |
![]() |