![]() Лужёные наконечники на алюминий , Можно ли? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Лужёные наконечники на алюминий , Можно ли? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 254 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 ![]() |
Вопрос, возникающий неоднократно.
Можно ли прессовать медные лужёные наконечники на алюминий? Напрессовал на 95-й СИП лужёные, а он греется на концах при токе 65 А. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Naa_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
применять длинные наконечники
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9241 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Вопрос, возникающий неоднократно. Можно ли прессовать медные лужёные наконечники на алюминий? Напрессовал на 95-й СИП лужёные, а он греется на концах при токе 65 А. Значит нельзя -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 673 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Вопрос, возникающий неоднократно. Можно ли прессовать медные лужёные наконечники на алюминий? Напрессовал на 95-й СИП лужёные, а он греется на концах при токе 65 А. Можно, но не нужно. Из собственной практики. Есть немаленький объект с целой кучей ал. кабелей сечений 50-150. Очень много из них были при монтаже сделаны с луженными наконечниками. По факту эксплуатации - горели. Причин на мой взгляд две: ТУ-ые кабели обжаты наконечниками номинального сечения , и второе- вся эта облклудка слезала при допустимых нагревах, и дальше все понятно. С появлением тепловизора аварийность убрали. При ремонтах либо уходили на контакты силовые, либо на наконечники с медной вставкой (эти пока стоят). Значит нельзя Производители пишут, что можно (не все). Но см. пост выше. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7539 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Вообще-то олово и люмень дружат, может обжимали плохо? СИП там, где написано 95 кв мм влезает в 70 наконечники.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Нинада.
![]() ![]() Долговечность, конечно, зависит от токов. Самый смак именно в месте обжима. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 673 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
можно. причина нагрева- плохая опрессовка. больше не из-за чего. делайте как можно больше опрессовок на 1 наконечнике- 2-3 шт.
Сообщение отредактировал электроник1 - 7.8.2019, 17:40 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9241 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
О да, великий специалист разрешил. А великий специалист готов потом за базар баблом отвечать?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Пипец... электровеник, или как там тебя энергетик, главный.
А фото выше на иные мысли не наводит? -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3259 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
![]() ![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
moshkarow, глубокомысленно. Но неоформлено в слова. Что сказать-то хотели?
Наверное, про длину места под обжим? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
О да, великий специалист разрешил. А великий специалист готов потом за базар баблом отвечать? я сам так много раз так делал. больше такой фигни после меня не повторялось пока что. в основном, электрооборудование было- насосные агрегаты. сами понимаете- мощность там- большая. Сообщение отредактировал электроник1 - 7.8.2019, 20:08 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9241 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
электроник1, офигенный аргумент. Не очкуй, Славик, я сто раз так делал
Чем заканчивалось то помнишь? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
А производители наконечников-то - дибилы. Придумывают алюмо-медные гильзы, шайбы переходные, выкрячиваются чего-то. Наверное, разводят нас на бабло. А нужно-то всего лишь посильнее обжать, электровеник1 гарантирует он сто раз так делал на моооощном оборудовании. Насосном! Эй, электровеник1, посмотри на фото - хорошо обжатая в размер медная луженая гильза на алюминиевом проводе 150 мм2 при 136 амперах на этой фазе имеет в точке обжима температуру свыше 150 градусов цельсия. Там даже изоляция лопнула. Весь остальной нагрев - от этого места. Ты по-прежнему будешь утверждать, что все нормально и так можно? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3259 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
![]() если у вас жила -сектором. Пустоту нужно заполнять проволкой пост выше наконечник с коротким хвостом для моножилы наконечник с длинным хвостом для многопроволочного -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Вообще-то олово и люмень дружат, может обжимали плохо? А вот меня табличка из справочника разубеждает в обратном...С-совместимы Н-несовместимы П-соединение пайкой -------------------- Dixi et animam levavi
|
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_просто интересно_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
теорию отделяют от практики невежды
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9241 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
теория- эт хорошо, но практику деть никуда нельзя. Практика на приведенных фотографиях прямо вопиёт -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2025, 14:45 |
|
![]() |