Вопрос по узо , Трехфазный щит в частном доме

adp
сообщение 28.5.2019, 16:50
Сообщение #81


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 86
Регистрация: 19.4.2019
Пользователь №: 55583



Цитата(gomed12 @ 28.5.2019, 16:38) *
В этом случае можете на вводе устанавливать вообще выключатель нагрузки, а групповые с характеристиками С.


Это невозможно - потому что после вводного на опоре УЗО (без которого тоже неправильно будет обойтись). АВ25-счетчик-УЗО-дом. Сейчас на опоре АВ25-счетчик-АВ25. И вот второй АВ я заменю на УЗО40. А значит, без первого АВ не обойтись.

Сообщение отредактировал adp - 28.5.2019, 16:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 28.5.2019, 17:01
Сообщение #82


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3911
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(adp @ 28.5.2019, 15:51) *
Ну с КЗ-то - Бог с ним...
Это Вы зря сказали! Когда-то конструкторы "Титаника" заявили, что его не сможет потопить и сам Бог...
Цитата(adp @ 28.5.2019, 15:51) *
...Если на вводе поставлю С25, а на фазах В25 - должно же решить проблему...
Буквы "С" или "В" не имеют никакого отношения к уставкам тепловых расцепителей автоматов, т.е. к защитным характеристикам автоматов по току перегрузки! Эти буквы имеют отношение только к ВТХ электромагнитных расцепителей автоматических выключателей. Я понятно излагаю?



--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
adp
сообщение 28.5.2019, 17:14
Сообщение #83


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 86
Регистрация: 19.4.2019
Пользователь №: 55583



Цитата(Ваня Иванов @ 28.5.2019, 17:01) *
Это Вы зря сказали! Когда-то конструкторы "Титаника" заявили, что его не сможет потопить и сам Бог...
Буквы "С" или "В" не имеют никакого отношения к уставкам тепловых расцепителей автоматов, т.е. к защитным характеристикам автоматов по току перегрузки! Эти буквы имеют отношение только к ВТХ электромагнитных расцепителей автоматических выключателей. Я понятно излагаю?



Излагаете-то понятно, но мне непонятно, ибо я не вникал в устройство АВ. Если через С и В пустить одинаковую передельную нагрузку, то В сработает быстрее С. Это верно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 28.5.2019, 17:25
Сообщение #84


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3911
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(adp @ 28.5.2019, 17:14) *
Если через С и В пустить одинаковую передельную нагрузку, то В сработает быстрее С. Это верно?
Неверно! Потому что ВТХ (время-токовые характеристики) тепловых расцепителей у них одинаковые. Дело случая, характеристика какого из них окажется слегка ниже в пределах допуска. В большей степени это зависит от предварительного нагрева теплового расцепителя. Поскольку вводной АВ С25А нагружен больше, то его тепловой расцепитель сработает первым.


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
adp
сообщение 28.5.2019, 17:32
Сообщение #85


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 86
Регистрация: 19.4.2019
Пользователь №: 55583



Цитата(Ваня Иванов @ 28.5.2019, 17:25) *
Неверно! Потому что ВТХ (время-токовые характеристики) тепловых расцепителей у них одинаковые. Дело случая, характеристика какого из них окажется слегка ниже в пределах допуска. В большей степени это зависит от предварительного нагрева теплового расцепителя. Поскольку вводной АВ С25А нагружен больше, то его тепловой расцепитель сработает первым.


Понятно. Благодарю
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 28.5.2019, 21:21
Сообщение #86


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(adp @ 28.5.2019, 16:50) *
Сейчас на опоре АВ25-счетчик-АВ25. И вот второй АВ я заменю на УЗО40. А значит, без первого АВ не обойтись.

Я бы ВН63-счетчик-ДА25.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
adp
сообщение 29.5.2019, 21:21
Сообщение #87


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 86
Регистрация: 19.4.2019
Пользователь №: 55583



Ещё вопрос по УЗО вводному: на опоре будет узо селективное, от которого кабель в дом. Прочёл, что ток утечки вводного должен быть втрое выше суммарных токов в групповых. То есть если у меня их три, то вводное 100 мА, выходит. Это обязательно? С одной стороны, я понимаю, для чего этого придерживаться (наверное дело в увеличении токов утечки с увеличением электроприемников), но с другой, кабель тогда вводной не защищён в отношении поражения током человека, верно же? Или нет? 100 мА человека спасут?

Сообщение отредактировал adp - 29.5.2019, 21:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 30.5.2019, 2:14
Сообщение #88


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(adp @ 29.5.2019, 21:21) *
100 мА человека спасут?
Нет, вероятно просто убьют.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 30.5.2019, 7:02
Сообщение #89





Гости






Цитата(adp @ 29.5.2019, 21:21) *
Ещё вопрос по УЗО вводному: ...

ПУЭ 7: "7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
adp
сообщение 30.5.2019, 7:47
Сообщение #90


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 86
Регистрация: 19.4.2019
Пользователь №: 55583



Цитата(Гость сочувствующий @ 30.5.2019, 7:02) *
ПУЭ 7: "7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.


Понял.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandrspb
сообщение 31.5.2019, 17:41
Сообщение #91


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 21.4.2016
Из: СПб
Пользователь №: 49019



Цитата(savelij® @ 18.5.2019, 23:39) *
Ну вообще то, УЗО сгорит в Вашем примере.... а так, ничего страшного.
Проверено, УЗО 16/0.03 под АВ 25А долго не живёт.

Я как-то проверил что 16А УЗО и на 16А АВ- долго не прожило, по моему на ибп. Хорошо что при домашних опытах. Но уже не помню - узо эл.мех или электронное и одной ли фирмы с АВ..
Вообще ТС мог бы уж и схемку- набросать, а то потом окажется например отсутствие расщепления РЕН на столбе.. и т.д. И тс понимает что при 3х фазном генераторе "7кВт" (2,3кВт на фазу) чайник 2,5 может его перегрузить?)

Сообщение отредактировал Aleksandrspb - 31.5.2019, 17:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
adp
сообщение 31.5.2019, 18:54
Сообщение #92


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 86
Регистрация: 19.4.2019
Пользователь №: 55583



Мужики, помогите ещё с УЗИП. В моей же вышеописанной ситуации при отсутствии УЗИП на опоре планирую ставить в доме сразу после реверсивника УЗИП 2 класса с АВ16 в его цепи. Нормально?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 31.5.2019, 19:50
Сообщение #93


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(adp @ 31.5.2019, 18:54) *
Нормально?

Не очень...
Цитата
Технический циркуляр № 30/2012
«О выполнении молниезащиты и заземления ВЛ и ВЛИ до 1 кв»
...
4.Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается.


Посмотрите в сторону УЗИП 1+2... это имхо.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.6.2019, 8:12
Сообщение #94


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17975
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Уточню ранее сказанное для adp. В цепи таких УЗИП доп. АВ 16А можете не устанавливать (при наличии выше вводного АВ). Они сами способны прервать сопровождающий ток без срабатывания вышестоящего АВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
adp
сообщение 1.6.2019, 9:12
Сообщение #95


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 86
Регистрация: 19.4.2019
Пользователь №: 55583



Цитата(Олега @ 1.6.2019, 8:12) *
Уточню ранее сказанное для adp. В цепи таких УЗИП доп. АВ 16А можете не устанавливать (при наличии выше вводного АВ). Они сами способны прервать сопровождающий ток без срабатывания вышестоящего АВ.


«Выше вводной» - это вводной в щитке дома или на опоре? При 1+2, я понимаю, автомат в цепи УЗИП уже в любом случае не нужен, верно?

Аааа... 1+2 - это одно УЗИП что ли?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.6.2019, 9:43
Сообщение #96


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17975
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(adp @ 1.6.2019, 9:12) *
1. «Выше вводной» - это вводной в щитке дома или на опоре?
2. При 1+2, я понимаю, автомат в цепи УЗИП уже в любом случае не нужен, верно?
3. 1+2 - это одно УЗИП что ли?

1. Не важно, до точки подключения УЗИП
2. Не требуется
3. Два в одном (и разрядник, и варисторы)

Ну, возьмите вы в руки (на монитор) каталог производителя, посмотрите параметры, как устроены, как подключаются.. Это будет и быстрее, и нагляднее, чем выспрашивать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения