Сообщение
#81
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 19.4.2019 Пользователь №: 55583 ![]() |
В этом случае можете на вводе устанавливать вообще выключатель нагрузки, а групповые с характеристиками С. Это невозможно - потому что после вводного на опоре УЗО (без которого тоже неправильно будет обойтись). АВ25-счетчик-УЗО-дом. Сейчас на опоре АВ25-счетчик-АВ25. И вот второй АВ я заменю на УЗО40. А значит, без первого АВ не обойтись. Сообщение отредактировал adp - 28.5.2019, 16:54 |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#82
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3911 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Ну с КЗ-то - Бог с ним... Это Вы зря сказали! Когда-то конструкторы "Титаника" заявили, что его не сможет потопить и сам Бог......Если на вводе поставлю С25, а на фазах В25 - должно же решить проблему... Буквы "С" или "В" не имеют никакого отношения к уставкам тепловых расцепителей автоматов, т.е. к защитным характеристикам автоматов по току перегрузки! Эти буквы имеют отношение только к ВТХ электромагнитных расцепителей автоматических выключателей. Я понятно излагаю?-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#83
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 19.4.2019 Пользователь №: 55583 ![]() |
Это Вы зря сказали! Когда-то конструкторы "Титаника" заявили, что его не сможет потопить и сам Бог... Буквы "С" или "В" не имеют никакого отношения к уставкам тепловых расцепителей автоматов, т.е. к защитным характеристикам автоматов по току перегрузки! Эти буквы имеют отношение только к ВТХ электромагнитных расцепителей автоматических выключателей. Я понятно излагаю? Излагаете-то понятно, но мне непонятно, ибо я не вникал в устройство АВ. Если через С и В пустить одинаковую передельную нагрузку, то В сработает быстрее С. Это верно? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#84
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3911 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Если через С и В пустить одинаковую передельную нагрузку, то В сработает быстрее С. Это верно? Неверно! Потому что ВТХ (время-токовые характеристики) тепловых расцепителей у них одинаковые. Дело случая, характеристика какого из них окажется слегка ниже в пределах допуска. В большей степени это зависит от предварительного нагрева теплового расцепителя. Поскольку вводной АВ С25А нагружен больше, то его тепловой расцепитель сработает первым. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#85
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 19.4.2019 Пользователь №: 55583 ![]() |
Неверно! Потому что ВТХ (время-токовые характеристики) тепловых расцепителей у них одинаковые. Дело случая, характеристика какого из них окажется слегка ниже в пределах допуска. В большей степени это зависит от предварительного нагрева теплового расцепителя. Поскольку вводной АВ С25А нагружен больше, то его тепловой расцепитель сработает первым. Понятно. Благодарю |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#86
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Сейчас на опоре АВ25-счетчик-АВ25. И вот второй АВ я заменю на УЗО40. А значит, без первого АВ не обойтись. Я бы ВН63-счетчик-ДА25. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#87
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 19.4.2019 Пользователь №: 55583 ![]() |
Ещё вопрос по УЗО вводному: на опоре будет узо селективное, от которого кабель в дом. Прочёл, что ток утечки вводного должен быть втрое выше суммарных токов в групповых. То есть если у меня их три, то вводное 100 мА, выходит. Это обязательно? С одной стороны, я понимаю, для чего этого придерживаться (наверное дело в увеличении токов утечки с увеличением электроприемников), но с другой, кабель тогда вводной не защищён в отношении поражения током человека, верно же? Или нет? 100 мА человека спасут?
Сообщение отредактировал adp - 29.5.2019, 21:23 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#88
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#89
|
Гости ![]() |
Ещё вопрос по УЗО вводному: ... ПУЭ 7: "7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#90
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 19.4.2019 Пользователь №: 55583 ![]() |
ПУЭ 7: "7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА. Понял. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#91
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
Ну вообще то, УЗО сгорит в Вашем примере.... а так, ничего страшного. Проверено, УЗО 16/0.03 под АВ 25А долго не живёт. Я как-то проверил что 16А УЗО и на 16А АВ- долго не прожило, по моему на ибп. Хорошо что при домашних опытах. Но уже не помню - узо эл.мех или электронное и одной ли фирмы с АВ.. Вообще ТС мог бы уж и схемку- набросать, а то потом окажется например отсутствие расщепления РЕН на столбе.. и т.д. И тс понимает что при 3х фазном генераторе "7кВт" (2,3кВт на фазу) чайник 2,5 может его перегрузить?) Сообщение отредактировал Aleksandrspb - 31.5.2019, 17:50 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#92
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 19.4.2019 Пользователь №: 55583 ![]() |
Мужики, помогите ещё с УЗИП. В моей же вышеописанной ситуации при отсутствии УЗИП на опоре планирую ставить в доме сразу после реверсивника УЗИП 2 класса с АВ16 в его цепи. Нормально?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#93
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Нормально? Не очень... Цитата Технический циркуляр № 30/2012 «О выполнении молниезащиты и заземления ВЛ и ВЛИ до 1 кв» ... 4.Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается. Посмотрите в сторону УЗИП 1+2... это имхо. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#94
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Уточню ранее сказанное для adp. В цепи таких УЗИП доп. АВ 16А можете не устанавливать (при наличии выше вводного АВ). Они сами способны прервать сопровождающий ток без срабатывания вышестоящего АВ.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#95
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 19.4.2019 Пользователь №: 55583 ![]() |
Уточню ранее сказанное для adp. В цепи таких УЗИП доп. АВ 16А можете не устанавливать (при наличии выше вводного АВ). Они сами способны прервать сопровождающий ток без срабатывания вышестоящего АВ. «Выше вводной» - это вводной в щитке дома или на опоре? При 1+2, я понимаю, автомат в цепи УЗИП уже в любом случае не нужен, верно? Аааа... 1+2 - это одно УЗИП что ли? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#96
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. «Выше вводной» - это вводной в щитке дома или на опоре? 2. При 1+2, я понимаю, автомат в цепи УЗИП уже в любом случае не нужен, верно? 3. 1+2 - это одно УЗИП что ли? 1. Не важно, до точки подключения УЗИП 2. Не требуется 3. Два в одном (и разрядник, и варисторы) Ну, возьмите вы в руки (на монитор) каталог производителя, посмотрите параметры, как устроены, как подключаются.. Это будет и быстрее, и нагляднее, чем выспрашивать. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |