...Чего не придумает, что бы выкрутнуться.. Не пора ли Бетонщику (напоминающему Терапевта) уняться с этой глупостью. Возможно, я слегка недопонял вопрос ТС. Но в таком случае что вырисовывается? Вводной трёхфазный АВ 25 А, у которого на каждой отходящей фазе по одному УЗО 16 А! Три УЗО по 16 А на каждой фазе - и ТС опасается, что они сгорят? Прикинем, какую мощность нагрузки они могут длительно выдерживать без каких-либо отрицательных последствий: 3 х 16 х 220 = 10 560 Вт (10,5 кВт). Тепловой расцепитель вводного АВ 25 А должен сработать при токе от 28 А из горячего состояния и при токе до 36 А из холодного. Значит любое из этих трёх УЗО может какое-то небольшое время (не более 1 часа) находиться под нагрузкой до 36 А, превышающей номинал УЗО в 2,25 раза, после чего сработает тепловой расцепитель вводного АВ. Теперь осталось выяснить, сгорит за это время УЗО или не сгорит? Мне уже самому стало интересно! Для этого нужно выполнить эксперимент на прогрузочном стенде и посмотреть тепловизором температуру нагрева УЗО в течение 1 часа, а можно поступить проще - заменить УЗО отрезком провода длиной около 5 см и сечением, рассчитанным на длительную нагрузку 16 А (это сечение 1 мм2) и посмотреть (или рассчитать) до какой температуры нагреется этот провод при токе 36 А. ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#62
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Теперь осталось выяснить, сгорит за это время УЗО или не сгорит? А зачем? Или это вопрос из той же серии, что и при "испытаниях" ваго: при паспортных 24А будем проводить проверку жизнеспособности длительным током 50А, дабы проверить достойны или нет эти клемники применения в быту?... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#63
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17994 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. Или это вопрос из той же серии, что и при "испытаниях" ваго: при паспортных 24А будем проводить проверку жизнеспособности длительным током 50А, дабы проверить достойны или нет эти клемники применения в быту?... Типа того. Только кроме способности элементов проводить, не потерять изолирующие свойства и пр., УЗО обязано обеспечить защитную характеристику после предлагаемого насилия, а следовательно после изврата с 36,25А необходимо провести 28 циклов с 21-часовым номинальным током, дабы признать УЗО дееспособным. ![]() При этом схемка-то остается прежней, а потому при следующем превышении надо цикл испытаний повторить. Количество превышений ни чем не ограничено (кроме прогнозируемой кончины УЗО). Флаг Бетонщику в руку ! .... ![]() |
![]() |
|
Гость_Бетонщик_* |
![]() ![]()
Сообщение
#64
|
Гости ![]() |
...УЗО обязано обеспечить защитную характеристику после предлагаемого насилия, а следовательно после изврата с 36,25А необходимо провести 28 циклов с 21-часовым номинальным током, дабы признать УЗО дееспособным. ...Количество превышений ни чем не ограничено (кроме прогнозируемой кончины УЗО)... Спасибо за подробный коммент! Убедили! Да я уже и сам пришёл к таким же выводам, только другим путём.Для расчёта мощности нагрева контактов УЗО можно воспользоваться более радикальным методом. Возьмём справочное значение переходного сопротивления контактов коммутационного аппарата на 16 А, равное 0,01 Ом, и рассчитаем мгновенную мощность нагрева контактов при силе тока 16 А и 36 А. В результате получим мощность, рассеиваемую на переходном сопротивлении контакта УЗО при силе тока 16 А: P = R·I^2 = 0,01 x 16 x 16 = 2,56 Вт, а при силе тока 36 А: P = R·I^2 = 0,01 x 36 x 36 = 12,96 Вт (в 5 раз больше!). Маловероятно, что этой мощности будет достаточно для нагрева медных контактов до температуры плавления или возгорания корпуса УЗО, сделанного из термостойкой пластмассы, не поддерживающей горение. Учитывая хорошую теплопроводность меди, выделяемое тепло на контактном соединении будет интенсивно отводиться по медным проводникам и рассеиваться в окружающую среду. С другой стороны, при сильном нагреве контакты УЗО будут ускоренно окисляться, их переходное сопротивление будет возрастать, а вместе с ним будет расти и мощность нагрева, которая может достичь критических значений! Поэтому, УЗО всё же лучше не перегружать и ориентироваться на его номинальный ток нагрузки, о чём неоднократно говорилось выше. Всем спасибо за внимание! ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#65
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Да я уже и сам пришёл к таким же выводам, только другим путём. Для расчёта мощности нагрева контактов УЗО можно воспользоваться более радикальным методом. Возьмём справочное значение переходного сопротивления контактов коммутационного аппарата на 16 А, равное 0,01 Ом Дело в том, что контактная система для УЗО 16-100А рассчитана на 100А, скорее всего не там ищете нагрев. Сообщение отредактировал gomed12 - 22.5.2019, 12:28 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Бетонщик_* |
![]() ![]()
Сообщение
#66
|
Гости ![]() |
Дело в том, что контактная система для УЗО 16-100А рассчитана на 100А, скорее всего не там ищете нагрев. По ГОСТ 28249-93(2003), Приложение 4 «Расчет сопротивления контактов и контактных соединений» в Таблице 19 «Приближенные значения сопротивлений разъемных контактов коммутационных аппаратов напряжением до 1 кВ» для коммутационных аппаратов номиналом 100 А активное сопротивление контактов составляет 0,75 мОм (0,00075 Ом). Следовательно, мощность, выделяемая на переходном сопротивлении контактов УЗО при силе тока 36 А составит: P = R·I^2 = 0,00075 x 36 x 36 = 0,972 Вт. Значит опасения, что УЗО на 16 А перегреется при токе нагрузки 36 А явно преувеличены, однако всё же будет лучше – не рисковать! ГОСТ 28249-93 русский, а УЗО неизвестно откуда... ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#67
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Гость_Бетонщик_*, вы кого-нибудь кроме себя слышите?
В третий раз вас направляю: в УЗО имеется дифференциальный трансформатор, состоящий из ферритового кольца, на который намотаны 5 обмоток, из которых 3 фазные и одна нулевая обмотки, сечения которых рассчитаны на номинальные токи, нарисованные на корпусе и еще одна обмотка дифференциальная. При протекании тока 36 А в УЗО на 16 А греются не контакты, а обмотки. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#68
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3918 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...в УЗО имеется дифференциальный трансформатор, состоящий из ферритового кольца, на который намотаны 5 обмоток... Извиняюсь за вмешательство в разговор умных людей, однако прошу взглянуть ради интереса, как "намотаны" первичные обмотки дифференциального трёхфазного трансформатора УЗО:Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 23.5.2019, 13:31 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#69
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17994 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Извиняюсь за вмешательство в разговор умных людей, однако прошу взглянуть ради интереса, как "намотаны" первичные обмотки дифференциального трёхфазного трансформатора УЗО: А что собственно разглядывать ? Все пять катушек на месте. ![]() Ваня, тебя так сильно удивила катушка в 0,5 витка ? Так первички в УЗО бывают и 1,5 витка, и 2,5. (может больше.., мне не попадались) |
|
![]() |
||
![]() ![]()
Сообщение
#70
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3918 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Ваня, тебя так сильно удивила катушка в 0,5 витка ? Меня не удивила, я это знаю давно, с момента появления УЗО. Просто слишком громко было сказано, что первичные обмотки "намотаны".... ![]() Там, как у обычного трансформатора тока силовой токоведущий проводник является первичной обмоткой, поэтому греться в УЗО особо нечему, кроме плохих контактов. Можно даже не опасаться, что магнитопровод войдёт в насыщение, как у ТТ, потому что в дифференциальном трансформаторе потоки намагничивания и размагничивания в нормальном режиме (когда нет тока утечки) равны между собой, независимо от нагрузки. Хоть 100 А подавай, но магнитопровод в насыщение не войдёт! Выводы о том, сгорит УЗО или не сгорит при его перегрузке в 2-3 номинала делайте сами. ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#71
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17994 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Просто слишком громко было сказано, что первичные обмотки "намотаны"... Уж сколько есть, столько и намотаны. Полвитка - частный случай Там, как у обычного трансформатора тока силовой токоведущий проводник является первичной обмоткой, поэтому греться в УЗО особо нечему, кроме плохих контактов. Даже если через "силовой токоведущий проводник" ток в два раза превышает предельно для него допустимый ? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#72
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
поэтому греться в УЗО особо нечему, кроме плохих контактов. Выбор номинала УЗО на ступень выше, чем у АВ, интересно, с чем связано? Неужели контакты у УЗО и АВ на 16 А прилегают по- разному? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#73
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17994 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#74
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 19.4.2019 Пользователь №: 55583 ![]() |
Еще вопрос созрел - посоветоваться лучше: на опоре у меня вводной С25, после там же УЗО 40 поставлю - далее воздушкой в дом. В щитке первым хочу поставить рубильник (не вижу ничего неправильного). Как считаете? Нет ничего страшного в том, что участок от рубильника до первого автомата в щитке будет защищен от КЗ автоматом на опоре? В щитке: рубильник-УЗИП-три реле напряжения-реверсивник для генератора-фазные шины. На каждой шине по узо с автоматами с соблюдением номиналов.
И еще подскажите, пожалуйста: УЗО на вводе селективное имеется в природе на 30 мА? Хочу исключить одновременное срабатывание в щитке и на опоре.. Или селективные идут только на 100 и 300 мА? Сообщение отредактировал adp - 25.5.2019, 10:13 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#75
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17994 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Нет ничего страшного в том, что участок от рубильника до первого автомата в щитке будет защищен от КЗ автоматом на опоре? 1. Страшного ничего, все по ГОСТ. Однако см.22. В щитке: ... -УЗИП- 2. В цепи УЗИП нужен АВ номиналом ниже вводного (16А). Иначе возможны выбегания (влезания) к опоре в грозу. )) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#76
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 19.4.2019 Пользователь №: 55583 ![]() |
Про второе не знал вообще - спасибо! Тогда непонятно про "цепь УЗИП". То есть питание сперва на АВ16, затем с него на УЗИП?
И еще вот в чем сомнения: на фазах перед узо придется защищающий автомат ставить. Я думаю ставить на каждую фазу по АВ20. Я верно понимаю, что 25-й там некорректен - ибо появляется теоретическая возможность одновременного срабатывания фазного и вводного? Или этого можно избежать? К примеру, есть мысль поставить на фазу 25-й, но типа В (на вводе С стоит). Годится идея? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#77
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 19.4.2019 Пользователь №: 55583 ![]() |
Up
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#78
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3918 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Я думаю ставить на каждую фазу по АВ20. Я верно понимаю, что 25-й там некорректен - ибо появляется теоретическая возможность одновременного срабатывания фазного и вводного? Или этого можно избежать? К примеру, есть мысль поставить на фазу 25-й, но типа В (на вводе С стоит). Годится идея? Лучше поставьте на каждую фазу АВ на 20 А с ВТХ типа "В", возможно, что в этом случае будет хотя бы какая-то селективность, но не факт...Поймите одну простую вещь, что 100%-ную селективность можно обеспечить только в том случае, если ток однофазного КЗ в конце линии будет меньше уставки ЭМР вышестоящего АВ, но больше уставки ЭМР нижестоящего! Если же ток однофазного КЗ превышает уставки ЭМР обоих АВ, то хоть убейтесь об стену, но 100%-ной селективности получить не удастся - при КЗ будут срабатывать оба автомата. ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#79
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 19.4.2019 Пользователь №: 55583 ![]() |
Лучше поставьте на каждую фазу АВ на 20 А с ВТХ типа "В", возможно, что в этом случае будет хотя бы какая-то селективность, но не факт... Поймите одну простую вещь, что 100%-ную селективность можно обеспечить только в том случае, если ток однофазного КЗ в конце линии будет меньше уставки ЭМР вышестоящего АВ, но больше уставки ЭМР нижестоящего! Если же ток однофазного КЗ превышает уставки ЭМР обоих АВ, то хоть убейтесь об стену, но 100%-ной селективности получить не удастся - при КЗ будут срабатывать оба автомата. ![]() Ну с КЗ-то - Бог с ним.. Я под селективностью имел ввиду срабатывание двух автоматов вследствие достижения пика нагрузки (меня это беспокоит). Я просто понять хочу, корректно ли ставить при трехфазном вводном АВ25 на каждой фазе по АВ25. Трехфазный АВ25 - это 15,5 кВт, если я верно считаю. Он сработает, когда по одной из фаз пойдет 5,5 кВт (ну опуская коэффициенты автомата - не об этом сейчас). Если на вводе поставлю С25, а на фазах В25 - должно же решить проблему, как считаете? Или вообще в принципе так не делается (автоматы одного номинала на вводе и фазах)? Просто хочу понять, а не ограничивать себя в мощности просто по незнанию, в целях перестраховаться.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#80
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Я верно понимаю, что 25-й там некорректен - ибо появляется теоретическая возможность одновременного срабатывания фазного и вводного? В этом случае можете на вводе устанавливать вообще выключатель нагрузки, а групповые с характеристиками С. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |