Вопрос по узо , Трехфазный щит в частном доме

Гость_Бетонщик_*
сообщение 21.5.2019, 14:22
Сообщение #61





Гости






Цитата(Олега @ 21.5.2019, 13:13) *
...Чего не придумает, что бы выкрутнуться.. Не пора ли Бетонщику (напоминающему Терапевта) уняться с этой глупостью.
Возможно, я слегка недопонял вопрос ТС. Но в таком случае что вырисовывается? Вводной трёхфазный АВ 25 А, у которого на каждой отходящей фазе по одному УЗО 16 А! Три УЗО по 16 А на каждой фазе - и ТС опасается, что они сгорят?
Прикинем, какую мощность нагрузки они могут длительно выдерживать без каких-либо отрицательных последствий: 3 х 16 х 220 = 10 560 Вт (10,5 кВт).
Тепловой расцепитель вводного АВ 25 А должен сработать при токе от 28 А из горячего состояния и при токе до 36 А из холодного. Значит любое из этих трёх УЗО может какое-то небольшое время (не более 1 часа) находиться под нагрузкой до 36 А, превышающей номинал УЗО в 2,25 раза, после чего сработает тепловой расцепитель вводного АВ. Теперь осталось выяснить, сгорит за это время УЗО или не сгорит? Мне уже самому стало интересно! Для этого нужно выполнить эксперимент на прогрузочном стенде и посмотреть тепловизором температуру нагрева УЗО в течение 1 часа, а можно поступить проще - заменить УЗО отрезком провода длиной около 5 см и сечением, рассчитанным на длительную нагрузку 16 А (это сечение 1 мм2) и посмотреть (или рассчитать) до какой температуры нагреется этот провод при токе 36 А. smoke.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.5.2019, 19:33
Сообщение #62


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Теперь осталось выяснить, сгорит за это время УЗО или не сгорит?
А зачем? Или это вопрос из той же серии, что и при "испытаниях" ваго: при паспортных 24А будем проводить проверку жизнеспособности длительным током 50А, дабы проверить достойны или нет эти клемники применения в быту?... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.5.2019, 21:07
Сообщение #63


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17994
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(savelij® @ 21.5.2019, 19:33) *
.. Или это вопрос из той же серии, что и при "испытаниях" ваго: при паспортных 24А будем проводить проверку жизнеспособности длительным током 50А, дабы проверить достойны или нет эти клемники применения в быту?... icon_wink.gif
Типа того. Только кроме способности элементов проводить, не потерять изолирующие свойства и пр., УЗО обязано обеспечить защитную характеристику после предлагаемого насилия, а следовательно после изврата с 36,25А необходимо провести 28 циклов с 21-часовым номинальным током, дабы признать УЗО дееспособным.
При этом схемка-то остается прежней, а потому при следующем превышении надо цикл испытаний повторить. Количество превышений ни чем не ограничено (кроме прогнозируемой кончины УЗО). Флаг Бетонщику в руку ! ....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Бетонщик_*
сообщение 22.5.2019, 10:42
Сообщение #64





Гости






Цитата(Олега @ 21.5.2019, 21:07) *
...УЗО обязано обеспечить защитную характеристику после предлагаемого насилия, а следовательно после изврата с 36,25А необходимо провести 28 циклов с 21-часовым номинальным током, дабы признать УЗО дееспособным. ...Количество превышений ни чем не ограничено (кроме прогнозируемой кончины УЗО)...
Спасибо за подробный коммент! Убедили! Да я уже и сам пришёл к таким же выводам, только другим путём.
Для расчёта мощности нагрева контактов УЗО можно воспользоваться более радикальным методом. Возьмём справочное значение переходного сопротивления контактов коммутационного аппарата на 16 А, равное 0,01 Ом, и рассчитаем мгновенную мощность нагрева контактов при силе тока 16 А и 36 А. В результате получим мощность, рассеиваемую на переходном сопротивлении контакта УЗО при силе тока 16 А: P = R·I^2 = 0,01 x 16 x 16 = 2,56 Вт, а при силе тока 36 А: P = R·I^2 = 0,01 x 36 x 36 = 12,96 Вт (в 5 раз больше!). Маловероятно, что этой мощности будет достаточно для нагрева медных контактов до температуры плавления или возгорания корпуса УЗО, сделанного из термостойкой пластмассы, не поддерживающей горение. Учитывая хорошую теплопроводность меди, выделяемое тепло на контактном соединении будет интенсивно отводиться по медным проводникам и рассеиваться в окружающую среду. С другой стороны, при сильном нагреве контакты УЗО будут ускоренно окисляться, их переходное сопротивление будет возрастать, а вместе с ним будет расти и мощность нагрева, которая может достичь критических значений!
Поэтому, УЗО всё же лучше не перегружать и ориентироваться на его номинальный ток нагрузки, о чём неоднократно говорилось выше.
Всем спасибо за внимание! smoke.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 22.5.2019, 12:26
Сообщение #65


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Бетонщик @ 22.5.2019, 10:42) *
Да я уже и сам пришёл к таким же выводам, только другим путём.
Для расчёта мощности нагрева контактов УЗО можно воспользоваться более радикальным методом. Возьмём справочное значение переходного сопротивления контактов коммутационного аппарата на 16 А, равное 0,01 Ом

Дело в том, что контактная система для УЗО 16-100А рассчитана на 100А, скорее всего не там ищете нагрев.

Сообщение отредактировал gomed12 - 22.5.2019, 12:28


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Бетонщик_*
сообщение 22.5.2019, 13:39
Сообщение #66





Гости






Цитата(gomed12 @ 22.5.2019, 12:26) *
Дело в том, что контактная система для УЗО 16-100А рассчитана на 100А, скорее всего не там ищете нагрев.
По ГОСТ 28249-93(2003), Приложение 4 «Расчет сопротивления контактов и контактных соединений» в Таблице 19 «Приближенные значения сопротивлений разъемных контактов коммутационных аппаратов напряжением до 1 кВ» для коммутационных аппаратов номиналом 100 А активное сопротивление контактов составляет 0,75 мОм (0,00075 Ом). Следовательно, мощность, выделяемая на переходном сопротивлении контактов УЗО при силе тока 36 А составит: P = R·I^2 = 0,00075 x 36 x 36 = 0,972 Вт. Значит опасения, что УЗО на 16 А перегреется при токе нагрузки 36 А явно преувеличены, однако всё же будет лучше – не рисковать! ГОСТ 28249-93 русский, а УЗО неизвестно откуда... smoke.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 22.5.2019, 21:59
Сообщение #67


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Гость_Бетонщик_*, вы кого-нибудь кроме себя слышите?
В третий раз вас направляю: в УЗО имеется дифференциальный трансформатор, состоящий из ферритового кольца, на который намотаны 5 обмоток, из которых 3 фазные и одна нулевая обмотки, сечения которых рассчитаны на номинальные токи, нарисованные на корпусе и еще одна обмотка дифференциальная.
При протекании тока 36 А в УЗО на 16 А греются не контакты, а обмотки.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 23.5.2019, 13:30
Сообщение #68


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3918
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(gomed12 @ 22.5.2019, 21:59) *
...в УЗО имеется дифференциальный трансформатор, состоящий из ферритового кольца, на который намотаны 5 обмоток...
Извиняюсь за вмешательство в разговор умных людей, однако прошу взглянуть ради интереса, как "намотаны" первичные обмотки дифференциального трёхфазного трансформатора УЗО:

Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 23.5.2019, 13:31


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.5.2019, 14:36
Сообщение #69


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17994
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 23.5.2019, 13:30) *
Извиняюсь за вмешательство в разговор умных людей, однако прошу взглянуть ради интереса, как "намотаны" первичные обмотки дифференциального трёхфазного трансформатора УЗО:

Прикрепленное изображение
А что собственно разглядывать ? Все пять катушек на месте.
Ваня, тебя так сильно удивила катушка в 0,5 витка ?
Так первички в УЗО бывают и 1,5 витка, и 2,5. (может больше.., мне не попадались)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 23.5.2019, 17:57
Сообщение #70


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3918
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 23.5.2019, 14:36) *
Ваня, тебя так сильно удивила катушка в 0,5 витка ?
Меня не удивила, я это знаю давно, с момента появления УЗО. Просто слишком громко было сказано, что первичные обмотки "намотаны".... icon_biggrin.gif
Там, как у обычного трансформатора тока силовой токоведущий проводник является первичной обмоткой, поэтому греться в УЗО особо нечему, кроме плохих контактов.
Можно даже не опасаться, что магнитопровод войдёт в насыщение, как у ТТ, потому что в дифференциальном трансформаторе потоки намагничивания и размагничивания в нормальном режиме (когда нет тока утечки) равны между собой, независимо от нагрузки. Хоть 100 А подавай, но магнитопровод в насыщение не войдёт!
Выводы о том, сгорит УЗО или не сгорит при его перегрузке в 2-3 номинала делайте сами. icon_wink.gif


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.5.2019, 18:51
Сообщение #71


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17994
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 23.5.2019, 17:57) *
Просто слишком громко было сказано, что первичные обмотки "намотаны"...

Уж сколько есть, столько и намотаны. Полвитка - частный случай

Цитата(Ваня Иванов @ 23.5.2019, 17:57) *
Там, как у обычного трансформатора тока силовой токоведущий проводник является первичной обмоткой, поэтому греться в УЗО особо нечему, кроме плохих контактов.
Даже если через "силовой токоведущий проводник" ток в два раза превышает предельно для него допустимый ? icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 23.5.2019, 19:37
Сообщение #72


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Ваня Иванов @ 23.5.2019, 17:57) *
поэтому греться в УЗО особо нечему, кроме плохих контактов.

Выбор номинала УЗО на ступень выше, чем у АВ, интересно, с чем связано? Неужели контакты у УЗО и АВ на 16 А прилегают по- разному?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.5.2019, 20:03
Сообщение #73


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17994
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 23.5.2019, 17:57) *
сгорит УЗО или не сгорит при его перегрузке в 2-3 номинала делайте сами.
Какая температура будет у проводника при длительном токе в (2-3)Iн ? Как это влияет на свойства ТТ ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
adp
сообщение 25.5.2019, 10:19
Сообщение #74


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 86
Регистрация: 19.4.2019
Пользователь №: 55583



Еще вопрос созрел - посоветоваться лучше: на опоре у меня вводной С25, после там же УЗО 40 поставлю - далее воздушкой в дом. В щитке первым хочу поставить рубильник (не вижу ничего неправильного). Как считаете? Нет ничего страшного в том, что участок от рубильника до первого автомата в щитке будет защищен от КЗ автоматом на опоре? В щитке: рубильник-УЗИП-три реле напряжения-реверсивник для генератора-фазные шины. На каждой шине по узо с автоматами с соблюдением номиналов.

И еще подскажите, пожалуйста: УЗО на вводе селективное имеется в природе на 30 мА? Хочу исключить одновременное срабатывание в щитке и на опоре.. Или селективные идут только на 100 и 300 мА?

Сообщение отредактировал adp - 25.5.2019, 10:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.5.2019, 11:44
Сообщение #75


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17994
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(adp @ 25.5.2019, 10:19) *
1. Нет ничего страшного в том, что участок от рубильника до первого автомата в щитке будет защищен от КЗ автоматом на опоре?
2. В щитке: ... -УЗИП-
1. Страшного ничего, все по ГОСТ. Однако см.2
2. В цепи УЗИП нужен АВ номиналом ниже вводного (16А). Иначе возможны выбегания (влезания) к опоре в грозу. ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
adp
сообщение 25.5.2019, 13:17
Сообщение #76


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 86
Регистрация: 19.4.2019
Пользователь №: 55583



Про второе не знал вообще - спасибо! Тогда непонятно про "цепь УЗИП". То есть питание сперва на АВ16, затем с него на УЗИП?

И еще вот в чем сомнения: на фазах перед узо придется защищающий автомат ставить. Я думаю ставить на каждую фазу по АВ20. Я верно понимаю, что 25-й там некорректен - ибо появляется теоретическая возможность одновременного срабатывания фазного и вводного? Или этого можно избежать? К примеру, есть мысль поставить на фазу 25-й, но типа В (на вводе С стоит). Годится идея?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
adp
сообщение 27.5.2019, 11:23
Сообщение #77


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 86
Регистрация: 19.4.2019
Пользователь №: 55583



Up
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 28.5.2019, 15:29
Сообщение #78


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3918
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(adp @ 25.5.2019, 13:17) *
...Я думаю ставить на каждую фазу по АВ20. Я верно понимаю, что 25-й там некорректен - ибо появляется теоретическая возможность одновременного срабатывания фазного и вводного? Или этого можно избежать? К примеру, есть мысль поставить на фазу 25-й, но типа В (на вводе С стоит). Годится идея?
Лучше поставьте на каждую фазу АВ на 20 А с ВТХ типа "В", возможно, что в этом случае будет хотя бы какая-то селективность, но не факт...
Поймите одну простую вещь, что 100%-ную селективность можно обеспечить только в том случае, если ток однофазного КЗ в конце линии будет меньше уставки ЭМР вышестоящего АВ, но больше уставки ЭМР нижестоящего! Если же ток однофазного КЗ превышает уставки ЭМР обоих АВ, то хоть убейтесь об стену, но 100%-ной селективности получить не удастся - при КЗ будут срабатывать оба автомата. icon_wink.gif


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
adp
сообщение 28.5.2019, 15:51
Сообщение #79


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 86
Регистрация: 19.4.2019
Пользователь №: 55583



Цитата(Ваня Иванов @ 28.5.2019, 15:29) *
Лучше поставьте на каждую фазу АВ на 20 А с ВТХ типа "В", возможно, что в этом случае будет хотя бы какая-то селективность, но не факт...
Поймите одну простую вещь, что 100%-ную селективность можно обеспечить только в том случае, если ток однофазного КЗ в конце линии будет меньше уставки ЭМР вышестоящего АВ, но больше уставки ЭМР нижестоящего! Если же ток однофазного КЗ превышает уставки ЭМР обоих АВ, то хоть убейтесь об стену, но 100%-ной селективности получить не удастся - при КЗ будут срабатывать оба автомата. icon_wink.gif


Ну с КЗ-то - Бог с ним.. Я под селективностью имел ввиду срабатывание двух автоматов вследствие достижения пика нагрузки (меня это беспокоит). Я просто понять хочу, корректно ли ставить при трехфазном вводном АВ25 на каждой фазе по АВ25. Трехфазный АВ25 - это 15,5 кВт, если я верно считаю. Он сработает, когда по одной из фаз пойдет 5,5 кВт (ну опуская коэффициенты автомата - не об этом сейчас). Если на вводе поставлю С25, а на фазах В25 - должно же решить проблему, как считаете? Или вообще в принципе так не делается (автоматы одного номинала на вводе и фазах)? Просто хочу понять, а не ограничивать себя в мощности просто по незнанию, в целях перестраховаться..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 28.5.2019, 16:38
Сообщение #80


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(adp @ 25.5.2019, 13:17) *
Я верно понимаю, что 25-й там некорректен - ибо появляется теоретическая возможность одновременного срабатывания фазного и вводного?

В этом случае можете на вводе устанавливать вообще выключатель нагрузки, а групповые с характеристиками С.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 1:36
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены