Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение и пуск мощного (75 кВт) электродвигателя 380В Звезда или треугольник?

eugevict
сообщение 29.11.2018, 12:06
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2344
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(ЛЕША @ 29.11.2018, 1:48) *
Нет. В той графе показаны возможные соединения обмоток вообще
А вот в графе CONN. показано соединение обмоток для конкретно этого АД: 380В. - треугольник.

Тогда, следуя этой логике необходимо было указать и возможность подключения 660В - звезда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 1.12.2018, 3:30
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7613
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Из рисунка видно, что двигатель подготовлен для работы в режиме прямого пуска, на клеммнике треугольник собран на 380 В.
Это означает, что он может работать для звезды 660 В на пониженном напряжении 380 В и моменте на валу. Присоедините к выводным концам W2,U2,V2 контактор 160 А с закороченными выводами, его отключение после разгона с помощью реле времени в его же цепи управления.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kam
сообщение 1.12.2018, 9:16
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 24.11.2018
Пользователь №: 54957



Цитата(gomed12 @ 1.12.2018, 12:30) *
Из рисунка видно, что двигатель подготовлен для работы в режиме прямого пуска, на клеммнике треугольник собран на 380 В.
Это означает, что он может работать для звезды 660 В на пониженном напряжении 380 В и моменте на валу. Присоедините к выводным концам W2,U2,V2 контактор 160 А с закороченными выводами, его отключение после разгона с помощью реле времени в его же цепи управления.

Да. Как раз именно это я и собираюсь сделать.
Ждем владельцев оборудования, чтобы согласовать.
На какой кабель посоветуете завести?
Я предполагаю ВВГнг 50мм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 22.1.2019, 17:55
Сообщение #24





Гости






Цитата(Igor Kam @ 1.12.2018, 9:16) *
Как раз именно это я и собираюсь сделать...
Интересно, сожгли они этот двигатель или не сожгли? icon_confused.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 22.1.2019, 20:59
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(Гость @ 22.1.2019, 17:55) *
Интересно, сожгли они этот двигатель или не сожгли? icon_confused.gif

Я думаю что все нормально.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
polad
сообщение 28.3.2019, 20:10
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 28.3.2019
Пользователь №: 55492



здравствуйте, такие болшие двигатели нельзя подключить пряма на треуголником, для этого надо частотный преобразователь или переключение со звезды на треуголник(в интернете куча схема), чтобы не села питающий сеть и не повредить сам двигатель и другие электрооборудование
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 28.3.2019, 23:05
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(polad @ 28.3.2019, 20:10) *
такие болшие двигатели нельзя подключить пряма на треуголником,

да , и где это написано ?

Цитата(polad @ 28.3.2019, 20:10) *
не повредить сам двигатель и другие электрооборудование

каким образом и какое другое оборудование ?


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bor2905
сообщение 19.5.2019, 21:03
Сообщение #28


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 254
Регистрация: 27.2.2012
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290



Что-то я запутался. Двигатель с таким шильдиком надеюсь можно по треугольнику подключать при сети 380 V?
Фото не могу загрузить.
На шильдике написано: 380-400/220-230 V, cимвол "звезда"/символ "треугольник"

Сообщение отредактировал Bor2905 - 19.5.2019, 21:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 20.5.2019, 1:38
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Нет.
400В относится к соединению "звезда", 230В - "треугольник"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bor2905
сообщение 20.5.2019, 17:12
Сообщение #30


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 254
Регистрация: 27.2.2012
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290



Цитата(ЛЕША @ 20.5.2019, 1:38) *
Нет.
400В относится к соединению "звезда", 230В - "треугольник"

Я уже разобрался до вашего ответа. Как говорится опять сам спросил - сам ответил. Но всё равно спасибо!
Спас сегодня от гибели 6 двигателей! Все они 220/380 по шильдику. Я соединил их все в треугольник. Они запускались, но все очень кратковременно. Хорошо, что не сгорели. Чем-то в дальнейшем это может им грозить?
Теперь далее: я не понимаю зачем обмотки двигателя делать на напряжение 220 V? Ведь 99% электросетей с линейным напряжением 380 V. Где встречается сеть с линейным 220 V ?! 660 знаю что на каких-то заводах присутствует, но я с ней не сталкивался. Логичнее на мой взгляд все двиги делать 380/660. При линейном 380 (99 % случаев) включаем треугольником. При 660 - звездой. Как двиг. 220/380 использовать в сетях с линейным 660 V ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 22.5.2019, 20:25
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7613
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Кстати такого типа ЭД средней мощности можно запускать с помощью управляемой электромагнитной муфты.
Идея заключается в том, что с помощью ЭМ ЭД отделен от нагрузки и ЭД запускается на хх оборотах, далее постепенно в заданном режиме вводится нагрузка на вал ЭД.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 23.5.2019, 20:25
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2344
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(gomed12 @ 22.5.2019, 20:25) *
Кстати такого типа ЭД средней мощности можно запускать с помощью управляемой электромагнитной муфты.

Это верно.


Цитата(Bor2905 @ 20.5.2019, 17:12) *
Все они 220/380 по шильдику. Я соединил их все в треугольник.

Какая уж тут ЭМ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 1:36
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены