![]() Подключение и пуск мощного (75 кВт) электродвигателя 380В Звезда или треугольник? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подключение и пуск мощного (75 кВт) электродвигателя 380В Звезда или треугольник? |
![]()
Сообщение
#21
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2344 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Из рисунка видно, что двигатель подготовлен для работы в режиме прямого пуска, на клеммнике треугольник собран на 380 В.
Это означает, что он может работать для звезды 660 В на пониженном напряжении 380 В и моменте на валу. Присоедините к выводным концам W2,U2,V2 контактор 160 А с закороченными выводами, его отключение после разгона с помощью реле времени в его же цепи управления. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 24.11.2018 Пользователь №: 54957 ![]() |
Из рисунка видно, что двигатель подготовлен для работы в режиме прямого пуска, на клеммнике треугольник собран на 380 В. Это означает, что он может работать для звезды 660 В на пониженном напряжении 380 В и моменте на валу. Присоедините к выводным концам W2,U2,V2 контактор 160 А с закороченными выводами, его отключение после разгона с помощью реле времени в его же цепи управления. Да. Как раз именно это я и собираюсь сделать. Ждем владельцев оборудования, чтобы согласовать. На какой кабель посоветуете завести? Я предполагаю ВВГнг 50мм. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#24
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.3.2019 Пользователь №: 55492 ![]() |
здравствуйте, такие болшие двигатели нельзя подключить пряма на треуголником, для этого надо частотный преобразователь или переключение со звезды на треуголник(в интернете куча схема), чтобы не села питающий сеть и не повредить сам двигатель и другие электрооборудование
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
такие болшие двигатели нельзя подключить пряма на треуголником, да , и где это написано ? не повредить сам двигатель и другие электрооборудование каким образом и какое другое оборудование ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 254 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 ![]() |
Что-то я запутался. Двигатель с таким шильдиком надеюсь можно по треугольнику подключать при сети 380 V?
Фото не могу загрузить. На шильдике написано: 380-400/220-230 V, cимвол "звезда"/символ "треугольник" Сообщение отредактировал Bor2905 - 19.5.2019, 21:07 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Нет.
400В относится к соединению "звезда", 230В - "треугольник" |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 254 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 ![]() |
Нет. 400В относится к соединению "звезда", 230В - "треугольник" Я уже разобрался до вашего ответа. Как говорится опять сам спросил - сам ответил. Но всё равно спасибо! Спас сегодня от гибели 6 двигателей! Все они 220/380 по шильдику. Я соединил их все в треугольник. Они запускались, но все очень кратковременно. Хорошо, что не сгорели. Чем-то в дальнейшем это может им грозить? Теперь далее: я не понимаю зачем обмотки двигателя делать на напряжение 220 V? Ведь 99% электросетей с линейным напряжением 380 V. Где встречается сеть с линейным 220 V ?! 660 знаю что на каких-то заводах присутствует, но я с ней не сталкивался. Логичнее на мой взгляд все двиги делать 380/660. При линейном 380 (99 % случаев) включаем треугольником. При 660 - звездой. Как двиг. 220/380 использовать в сетях с линейным 660 V ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Кстати такого типа ЭД средней мощности можно запускать с помощью управляемой электромагнитной муфты.
Идея заключается в том, что с помощью ЭМ ЭД отделен от нагрузки и ЭД запускается на хх оборотах, далее постепенно в заданном режиме вводится нагрузка на вал ЭД. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2344 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 1:36 |
|
![]() |