Добрый день, коллеги. Вопрос в следующем: есть ТП 6/0,4 кВ, двух-трансформаторная. трансформаторы с разной группой соединений, соответственно включить в параллель не можем. временно расшиновали секционник. По 0,4 кВ автоматы с приводами, вроде схемку для невозможности одновременного включения сделать несложно.
Но беда в том, что по 0,4 кВ питаются еще два РУ, с вводами на простых автоматах и секционированием. Денег поменять автоматы на автоматы с приводами нет, я уж не говорю о замене трансформатора. Есть идея (а точнее возможность) поставить в этих РУ в схему секционирования контакторы для включения секционника только при отключении одного из вводов, но сразу возникает вопрос по контролю напряжения. Честно говоря, ничего кроме использования промежуточных реле с подбором питающего напряжения в голову не приходит (да еще вопрос о работоспособности подобных танцев). Может кому-то приходилось решать подобные задачи или просто мысли какие умные появятся, делитесь пожалуйста. Сообщение отредактировал mic61 - 26.6.2018, 12:19
Причина редактирования: Структурировал текст для удобочитаемости.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
... Трансформаторы с разной группой соединений, соответственно включить в параллель не можем. временно расшиновали секционник. По 0,4 кВ автоматы с приводами, вроде схемку для невозможности одновременного включения сделать несложно. Чисто из любопытства: а какие группы трансформаторов? Вы хотите автоматическую блокировку включения на параллельную работу? Т.е. отключается ввод №1, и автоматически включается секционник? А отключается как - оперативно? Тогда не вижу смысла в автоматике (ну, только "защита от дурака" - от ошибок персонала.) А если ввод отключается от защиты (КЗ на шинах или пропуск автоматов фидеров)? Это уже схема АВР, которая предусмотрена для 1-й категории электроснабжения. В обоих случаях без контроля напряжения не обойтись. Но беда в том, что по 0,4 кВ питаются еще два РУ, с вводами на простых автоматах и секционированием. Денег поменять автоматы на автоматы с приводами нет, я уж не говорю о замене трансформатора. А ввода потребителей питаются от разных секций 0,4 кВ Вашего РУ? Есть идея (а точнее возможность) поставить в этих РУ в схему секционирования контакторы для включения секционника только при отключении одного из вводов, но сразу возникает вопрос по контролю напряжения. Честно говоря, ничего кроме использования промежуточных реле с подбором питающего напряжения в голову не приходит (да еще вопрос о работоспособности подобных танцев). Может кому-то приходилось решать подобные задачи или просто мысли какие умные появятся, делитесь пожалуйста. Так просто не получится! Контакторы-то можно поставить (должны быть мощные и, соответственно, дорогие), но нужно же еще и отключать автоматы ввода! Никуда от этого не денешься. Вот смотрите: на Вашем питающем РУ отключился ввод, затем включился секционник. На РУ потребителя включился секционный контактор (СК.) Пока все нормально: у потребителя запитаны обе секции через СК. Но необходимо же восстанавливать схему нормального режима. А как? В Вашем РУ понятно: отключаете секционник, и включаете автомат ввода. А в РУ потребителя вводной автомат-то не отключен! И Ваши трансформаторы влетают на параллельную работу. ![]() Вобщем, для потребителя все плохо. Так просто не получится. Да и смысл? Потребитель 2-й категории, в лучшем случае. А то и 3-й (нет?) Т.е. все переключения предусмотрено делать оперативно. А в своем РУ можете эту блокировку собрать. Но, опять-таки, без контроля напряжения не обойтись! -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Именно защита, но не от "дурака", а от невыспавшегося дежурного в пять утра.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
дА, категория вторая, все РУ наши. хочется попробовать решить проблему, а не крутить ошиновку ночью при необходимости. В центральном (назовем его так) РУ стоит автоматика, в двух других переключение ручное. в том и проблема, точнее потому и расшиновали, от "быстрого" дежурного глухой ночью. Может еще у кого какие мысли, чего только на просторах нашей необъятной не увидишь.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Я никого не хотел обидеть, тем более "невыспавшегося дежурного в пять утра". "Защита от дурака" вполне легальный технический термин, который подразумевает всяческие механические, электрические и прочие блокировки от ошибочных действий человека.
Вы написали свой ответ раньше, чем я закончил правку своего. Поэтому перечитайте мой опус еще раз. Потом можем обсудить. Кстати, об АВР был недавно разговор вот в этой теме: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=67027 Простейшая схема блокировки включения СШ (трансформаторов) на параллельную работу (можно обойтись без контроей напряжения): http://www.fotolink.su/v.php?id=9fbb95424a...a3c7d1d3263fa90 Здесь: - КУ - кнопка управления (включения) - СВ - соленоид (катушка включения) - ВА №1(№2) - автомат ввода №1 (№2) - СА - секционный автомат. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Тоже интересно - какие группы? А то может "ларчик просто открывался"
![]() Сообщение отредактировал ЛЕША - 27.6.2018, 5:12 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3918 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Уважаемый Виталий! Если хотите, чтобы Вам здесь помогли, выкладывайте всю информацию: типы, мощности, группы силовых трансформаторов, типы и схемы управления автоматических выключателей, типы контакторов, которые Вы планируете ставить в качестве секционных в РУ-0,4 кВ, пиковые мощности нагрузок - короче говоря, выкладывайте всё сюда, не молчите как партизан на допросе, коль уж Вы обратились как профессионал к профессионалам, иначе придётся Вас переместить к "чайникам".
![]() Вот по Вашему сумбурному описанию набросал однолинейную схему (надо же с чего-то начинать), если что не так - подскажите, исправлю, и будем дальше решать Вашу проблему: При желании можем "замутить" схему АВР-0,4 на микропроцессорных устройствах, но ещё раз повторяю - без Вашего активного участия вряд ли у нас что получится! Мы здесь утюг к пылесосу вторую неделю подключить не можем... ![]() Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 27.6.2018, 13:23 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Мы здесь утюг к пылесосу вторую неделю подключить не можем... ![]() В основном, ванными стараниями и не можем ![]() -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Все данные скину в субботу, сейчас увы возможности нет. может что и прояснится. сразу что-то скам не смекнул шильдики сфотографировать. исправимся.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Есть идея (а точнее возможность) поставить в этих РУ в схему секционирования контакторы для включения секционника только при отключении одного из вводов, но сразу возникает вопрос по контролю напряжения. Честно говоря, ничего кроме использования промежуточных реле с подбором питающего напряжения в голову не приходит (да еще вопрос о работоспособности подобных танцев). Может кому-то приходилось решать подобные задачи или просто мысли какие умные появятся, делитесь пожалуйста. Нужно как минимум три контактора и схема управления. Для контроля напряжения использовать трехфазные реле напряжения. Нужна обязательная блокировка от неправильного включения , но контакторов три это усложняет задачу. Схема управления должна осуществлять правильный алгоритм переключения. Если использовать четыре контактора схема управления значительно упрощается. На каждую секцию шин ставим по два контактора в идеальном варианте с механической блокировкой.. С помощью простой автоматики можно сделать так, что данная секция шин будет подключатся к тому или другому трансформатору в зависимости от наличия напряжения. Причем один из трансформаторов будет приоритетным. Сообщение отредактировал rosck - 28.6.2018, 16:32 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 ![]() |
При желании можем "замутить" схему АВР-0,4 на микропроцессорных устройствах, но ещё раз повторяю - без Вашего активного участия вряд ли у нас что получится! Мы здесь утюг к пылесосу вторую неделю подключить не можем... ![]() Господа, кто может подсказать хорошее микропроцессорное устройство для организации АВР-0,4кВ секций 0,4кВ двухтрасформаторной постанции с автоматами серии ВА? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3171 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
В качестве секционника ставится АВ с независимым расцепителем. Расцепитель запитывается с разных фаз разных секций через понижающий трансформатор. Всё. При попытке взвести секционник, если оба ввода под напряжением, секционник будет либо мгновенно вырублен, либо его будет просто не взвести, в зависимости от марки/модели АВ, применённого в качестве секционника.
Или секционник будет вырублен при появлении напряжения на втором вводе. Извините, не заметил, что тема с продолжением. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3269 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Господа, кто может подсказать хорошее микропроцессорное устройство для организации АВР-0,4кВ секций 0,4кВ двухтрасформаторной постанции с автоматами серии ВА? https://yadi.sk/d/ku07p_6pGfwGlw -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |