Второе питание двигателей обдува , Возможность исполнения

gubavs
сообщение 7.11.2018, 9:19
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 21.2.2017
Пользователь №: 51788



Здравствуйте, прошу помочь, может кто сталкивался. По ПТЭ питание двигателей обдува силовых трансформаторов должно быть выполнено, как правило, от двух источников питания. Как проще всего на двухтрансформаторной, а еще лучше на однотрансформаторной подстанции выполнить второе питание двигателей обдува?


--------------------
Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 7.11.2018, 13:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Для чего такие сложности? При неисправности данной системы дежурному просто "прилетает" сигнал о этой беде и он идёт не торопясь её устранять.

На нашем предприятии, например, несколько подобных трансов, но нигде нет второго питания.
И пункт этого ПУЭ можно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gubavs
сообщение 7.11.2018, 14:02
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 21.2.2017
Пользователь №: 51788



Цитата(просто Гоша @ 7.11.2018, 13:40) *
Для чего такие сложности? При неисправности данной системы дежурному просто "прилетает" сигнал о этой беде и он идёт не торопясь её устранять.

На нашем предприятии, например, несколько подобных трансов, но нигде нет второго питания.
И пункт этого ПУЭ можно?


п. 5.3.5 ПРАВИЛА
технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации
В том-то и дело, что нам эти сложности не нужны, но есть предписание технадзора. Как быть пока не понятно.


--------------------
Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 7.11.2018, 17:03
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Соболезную. Так и до нас, возможно, в скорости доберутся.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 7.11.2018, 19:26
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3102
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Приведите схему подстанции .какое напряжение .как питаются собственные нужды





Цитата(moshkarow @ 7.11.2018, 19:25) *
Приведите схему подстанции .какое напряжение .как питаются собственные нужды




второе питание можно взять с секции 10 кв


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zernomor
сообщение 8.11.2018, 11:11
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Регистрация: 26.10.2017
Из: Урал
Пользователь №: 53080



5.3.5. Питание электродвигателей устройств охлаждения трансформаторов (реакторов) должно быть осуществлено, как правило, от двух источников, а для трансформаторов (реакторов) с принудительной циркуляцией масла - с применением АВР.

"Как правило" - говорит о том, что это не требование, а рекомендация. Следовать или не следовать ей - вам решать. Тут, видимо имеется ввиду ПС 220-35/10 кВ. Такие подстанции не бывают однотрансформаторными. А на подстанциях 10/0.4 кВ, которые в большинстве однотрансформаторные, принудительного охлаждения нет.

Сообщение отредактировал Zernomor - 8.11.2018, 11:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 8.11.2018, 12:27
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



gubavs, понял? А сейчас сканируй это и отправляй своему энегэргонадзору. А то ишь, осмелели, управы на них нету. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gubavs
сообщение 23.12.2018, 0:07
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 21.2.2017
Пользователь №: 51788



Цитата(просто Гоша @ 8.11.2018, 12:27) *
gubavs, понял? А сейчас сканируй это и отправляй своему энегэргонадзору. А то ишь, осмелели, управы на них нету. icon_smile.gif

Я-то понял, только вот выражение ""как правило" означает обязательное требование при отсутствии необходимых обоснований, а схемы аналогичны нашим реальным схемам подстанций и кроме как наличие АВР (что уже осуществлено), других адекватных решений на ум не приходит) Что еще людям нужно, не совсем понятно, наверное в пору генераторы ставить))). Другой вопрос с однотрансформаторными подстанциями, на которых трансы с дутьем стоят. Тут конечно интересно))

Сообщение отредактировал gubavs - 23.12.2018, 0:21


--------------------
Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 23.12.2018, 8:46
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3102
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(gubavs @ 23.12.2018, 0:07) *
. Другой вопрос с однотрансформаторными подстанциями, на которых трансы с дутьем стоят. Тут конечно интересно))

как осуществляется резервное питание ?
В нормальном режиме это отходящая линии . При выводе тр-ра в ремонт- это питающая линия .


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gubavs
сообщение 23.12.2018, 11:12
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 21.2.2017
Пользователь №: 51788



Цитата(moshkarow @ 23.12.2018, 8:46) *
как осуществляется резервное питание ?
В нормальном режиме это отходящая линии . При выводе тр-ра в ремонт- это питающая линия .

Питающая линия 110 кВ, отходящая 10 кВ, колец по стороне 10 кВ от других центров питания по-моему нет. Вряд ли найдутся такие средства для обдува. Или я снова чего-то не догоняю?)))


--------------------
Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 23.12.2018, 14:19
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3102
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



вывели тр-р ремонт и район сидит без света .Ждет , когда отремонтируют ?
или защита на тр-се сработает .
Сгорел тр-р , будем ждать пол-года - когда новый привезут .


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 23.12.2018, 15:05
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Zernomor @ 8.11.2018, 11:11) *
Тут, видимо имеется ввиду ПС 220-35/10 кВ. Такие подстанции не бывают однотрансформаторными.
Может и не бывает в теории, но по реалии и 110 и 35 и 220, даже 750 кВ однотрансформаторные, в наличии есть. Частенько пускают сначала один трансформатор в первую очередь, потом типа вторую очередь, но на деле, дело до второй очереди не доходит, бывает и никогда. Второе питание СН делают от ТСН который подключен к СШ, в расчете на второй тр-р, или с резервного ТСН кольцевой ВЛ-10. Так что ставьте второй ТСН и запитывайте его, хоть от кольцевой ВЛ хоть от СШ. На маленьких тр-рах и слабо нагруженных это не актуально.


Цитата(moshkarow @ 23.12.2018, 14:19) *
вывели тр-р ремонт и район сидит без света .Ждет , когда отремонтируют ?
или защита на тр-се сработает .
Сгорел тр-р , будем ждать пол-года - когда новый привезут .

Ну на селе( в СНТ и т.п.), где один транс на ТП 10/0,4 так и происходит. В городах получше с эл снабжением. Пол года конечно многовато, обычно в крупных сетевых есть аварийный запас, на такие случаи.

Цитата(gubavs @ 23.12.2018, 11:12) *
Питающая линия 110 кВ, отходящая 10 кВ, колец по стороне 10 кВ от других центров питания по-моему нет.

Такая ситуация вполне реальна, когда на новой ПС класс напряжения 10 кВ, а все вокруг еще на 6 кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 24.12.2018, 14:53
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Zernomor @ 8.11.2018, 11:11) *
5.3.5. Питание электродвигателей устройств охлаждения трансформаторов (реакторов) должно быть осуществлено, как правило, от двух источников, а для трансформаторов (реакторов) с принудительной циркуляцией масла - с применением АВР.

По-моему, в пункте речь идет о 2-х источниках охлаждения, т. е. о технологическом резервировании.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама