Добрый день.
Задача - существующая линия 0,4 голым проводом. Все 4 провода - с одной стороны стойки. Предполагается по другой стороне стойки пустить СИП, параллельно голому проводу (на том же уровне). В ПУЭ нашел габарит между ВЛ и ВЛИ только по вертикали. А вот для горизонтали не нашел. Вроде и не запрещается но и нормируемого расстояния нет, что наводит на мысли разные. Есть пункт 2.4.27, где говорится - "допускается любое расположение проводов ВЛ", но мы прочитали это как любое в плане какая линия идет выше, а какая ниже друг относительно друга, а не в плане хочешь вертикально, хочешь горизонтально, а хочешь по диагонали. На одном форуме подсказали вот такой пункт 2.4.29. Расстояния между неизолированными проводами на опоре и в пролете по условиям их сближения в пролете при наибольшей стреле провеса до 1,2 м должны быть не менее: при вертикальном расположении проводов и расположении проводов с горизонтальным смещением не более 20 см: 40 см в I, II и III районах по гололеду, 60 см в IV и особом районах по гололеду; при других расположениях проводов во всех районах по гололеду при скорости ветра при гололеде: до 18 м/с - 40 см, более 18 м/с - 60 см. Но мне кажется что "при других" дано именно для голого провода. Может кто сталкивался с таким вопросом. Подскажите плиз. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 ![]() |
Цитата Совместная подвеска ВЛИ и СИП на одной опоре в горизонтали ошибка терминологии. масло масляное. воздушная линия с неизолированными (голыми) проводами носит название ВЛ-0,4кВ, линия с СИП носит название ВЛИ-0,4кВ (воздушнаа линия 0,4кВ с изолированными проводами). т.е. ВЛИ-0,4кВ выполняется СИП. Сообщение отредактировал Валерий 1 - 10.8.2018, 15:06 -------------------- будем порядочны и профессиональны
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
В ПУЭ нашел габарит между ВЛ и ВЛИ только по вертикали. А вот для горизонтали не нашел. И не найдете. Если бы ВЛ прокладывались из недр земли до небес, то непременно рассматривалась бы и горизонталь. В вашей ситуации придерживайтесь пункта 2.4.29. ПУЭ для расположения проводов в вертикальной плоскости с соблюдением соответствующих требований при этом к габаритам пролетов, провесу, механическим нагрузкам на опоры от проводов и гололеда. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 ![]() |
В ПУЭ нашел габарит между ВЛ и ВЛИ только по вертикали. А вот для горизонтали не нашел. ПУЭ-7 Цитата 2.4.65. Пересечение ВЛ (ВЛИ) до 1 кВ между собой рекомендуется выполнять на перекрестных опорах; допускается также их пересечение в пролете. Расстояние по вертикали между проводами пересекающихся ВЛ (ВЛИ) должно быть не менее: 0,1 м на опоре, 1 м в пролете.
Сообщение отредактировал Валерий 1 - 14.11.2018, 18:36 -------------------- будем порядочны и профессиональны
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |