Правильно ли иллюстрирована схема? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Правильно ли иллюстрирована схема? |
22.7.2018, 20:35
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 21.7.2018 Пользователь №: 54466 |
|
|
|
|
22.7.2018, 20:58
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3102 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
требуются пояснения .
сечение провода одна коробили две почему для освещения не установили еще один АВ -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
22.7.2018, 21:01
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 21.7.2018 Пользователь №: 54466 |
|
|
|
22.7.2018, 23:25
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
освещение будет редко использоваться, поэтому думаю не ставить туда автомат Это слабое основание для пренебрежения защитой...-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
23.7.2018, 7:52
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2780 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Розетка с защитным контактом, металлические корпуса светильников, и где защитный проводник? Какое помещение? Может нужна защита по диффернециальному току?
-------------------- |
|
|
23.7.2018, 8:41
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 21.7.2018 Пользователь №: 54466 |
Розетка с защитным контактом, металлические корпуса светильников, и где защитный проводник? Какое помещение? Может нужна защита по диффернециальному току? Розетка и прожектор с заземлением на улицу, корпус пластмассовый, а плафон в холодном коридоре будет. Сообщение отредактировал vs9996 - 23.7.2018, 8:47 |
|
|
23.7.2018, 10:56
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1463 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Вопрос был только о правильности соединения.Соединено правильно.
|
|
|
|
23.7.2018, 14:26
Сообщение
#8
|
||
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 21.7.2018 Пользователь №: 54466 |
Вопрос был только о правильности соединения.Соединено правильно. Да, вопрос был о правильности соединения. Спасибо! Немного изменил схему и добавил выключатель на датчик движения. Хочу опять же уточнить, теперь тоже всё правильно соединено? Особое внимание прошу обратить на винтовые клеммы на втором файле, нет ли там претензий? И ещё такой вопрос, какой автомат поставить на LED-прожектор 50 Вт? В10? И вообще, прожектор 50 Вт у входной двери на улице не сильно будет слепить, если его повесить на высоте 3 м? Или можно обойтись 30 Вт? |
|
|
||
23.7.2018, 14:37
Сообщение
#9
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 |
|
|
|
23.7.2018, 14:42
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 21.7.2018 Пользователь №: 54466 |
|
|
|
|
23.7.2018, 14:43
Сообщение
#11
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 |
Подключив выключатель по такой "схеме", Вы сможете принудительно включить прожектор (независимо от того сработал датчик движения или нет).
|
|
|
23.7.2018, 14:57
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 21.7.2018 Пользователь №: 54466 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 3:10 |
|