Асинхронный двигатель 380/660В 7,5 К Вт. Если подключить данный двигатель треугольником в сеть 380 В на сколько упадет его мощность по сравнению со звездой в 660 В. На шилдике отметка 7,5 кВт. Формула 7,5/1,73 будет верна или нет? Спасибо.
|
|
|
Генчи Асинхронный двигатель 380/660В 7,5 К Вт 24.7.2017, 22:55
Костян челябинский Ни на сколько. Не верна и что это вообще за формул... 24.7.2017, 23:16
Генчи То есть мощность останется сталой., так ведь напря... 24.7.2017, 23:29
НИР Для Вашего случая, при подключении треугольником н... 25.7.2017, 5:47
Генчи Цитата(НИР @ 25.7.2017, 3:47) Для Вашего ... 25.7.2017, 9:33
arakl Добрый день.
На шпинделе же указано: 380/660 и ток... 25.7.2017, 11:30
Генчи Цитата(arakl @ 25.7.2017, 8:30) Добрый де... 25.7.2017, 21:16
gomed12 Данный двигатель предназначен для работы от сети 3... 27.7.2017, 17:53
Roman D Цитата(gomed12 @ 27.7.2017, 17:53) Данный... 30.7.2017, 15:28
gomed12 Цитата(Roman D @ 30.7.2017, 15:28) Оборот... 30.7.2017, 20:55
Roman D Совершенно да, но лучше до такого не доводить. 30.7.2017, 21:54![]() ![]() ![]() |
|