Задача: подключение тэна 12Квт( 3 тэна по 4Квт) (для нагрева воды) к советской алюминиевой трех фазной проводке с диаметром жил 4мм.
Если я правильно подсчитал, то сечение проводов 12,5мм кв. В инете нашел - что при сечении кабеля 10 мм кв максимальный ток 50А при нагрузке 220В и 39А при нагрузке 380В. Если я правильно понял то подключая тэны по схеме - звезда мы имеем нагрузку 220В и 18А на каждый тэн, а подключая тэны по схеме - треугольник мы имеем трех фазную нагрузку а как в данном случае рассчитать ток на каждую линию? Спасибо |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2330 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_irez_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
написано 220/380
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3262 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
расчеты в студию
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_irez_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
да это 3 тэна в одном корпусе общей мощностью 12Квт.
как я понимаю можно подключать на 220В звездой (т.е на каждый тэн одна фаза а нули совмещены и следовательно каждый тэн мощностью 4Квт, а это 4000вт/220В=18,2А на каждый тэн. Или соединение треугольником без нулевого провода но тогда получается 12000Вт/380В=31,5А все вместе или по 10А на линию) ?? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3262 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
Гость_irez_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
т,е 12000/(1,73*380*0,85)=21,5А. Значит алюм, кабеля выдержат и автомата хватит на 25А. Подскажите, а как изменится ток при обрыве одного из тенов при подключении треугольником?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_irez_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
ТС. Если у вас ТЭН блок состоит из 3х ТЭН 4кВт 220В. То при соединении на звезду при питающем напряжении 380/220 Вы все правильно посчитали по току на фазу т.е. 4000/220=18.2А.
Не заморачивайтесь со всякими косинусами, ТЭН это активная нагрузка, cosф=1, да и КПД близок к 1 На треугольник такие ТЭНы в трехфазную сеть включать справедливо только если линейное напряжение в ней 220В. При линейном 380В так включать нельзя, ТЭНы сгорят. Можно включить в таком случае в однофазном варианте. Все три ТЭНа в параллель между фазой и нулем. Но их суммарный ток составит 3*18,2=54,6А, плюс получите перекос фаз. Вот и вся тЭория. -------------------- Dixi et animam levavi
|
![]() |
|
Гость_irez_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
На треугольник такие ТЭНы в трехфазную сеть включать справедливо только если линейное напряжение в ней 220В. И еще объясните, пожалуйста, для чего на них пишут 220-380В. Ну 220 понятно - каждому тэну своя фаза, а для чего тогда написано 380 для какого это подключения? Ну просто чтобы разобраться. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3150 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Для ТЭНа Мощностью 4 кВт при 220 В это правильный расчёт
4000вт/220В=18,2А на каждый тэн А вот это Или соединение треугольником без нулевого провода но тогда получается 12000Вт/380В=31,5А все вместе или по 10А на линию) ?? не правильно, поскольку указанная мощность ТЭНа в 4 кВт для напряжения 220 В, при подаче на ТЭН напряжения 380 В мощность увеличится, т.к. для ТЭН константой является его сопротивление, а не мощность. Мощность каждого ТЭНа при соединении треугольником увеличится в 3 раза, т.е. суммарная мощность вашей установки станет 3х4кВт х 3шт. = 36 кВт. Реально несколько меньше с учётом температурного коэффициента, но у нихрома он не очень большой. Ток в каждой фазе будет 31,4 А. Жаль, что проработают ТЕНы в таком режиме очень не долго, как выше уже вам сказали. R=const => R= U1/I1 = U2/I2, где U1, I1 - напряжение 220 В и ток через ТЭН при этом напряжении U2, I2 - напряжение 380 В и ток через ТЭН при этом напряжении из P = IU или I = P/U => R = U12/P1 = U22/P2, где P1 и P2 мощности ТЭНа при напряжении U1 и U2 соответственно => P2=P1 x (U2/U1)2, , U1 = 220 В, U2 = 380 В P2=P1 x (380/220)2 = 3 x P1 для P1= 4 кВт P2= 12 кВт Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 28.3.2017, 9:03 -------------------- |
![]() |
|
Гость_irez_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
И еще объясните, пожалуйста, для чего на них пишут 220-380В. Ну 220 понятно - каждому тэну своя фаза, а для чего тогда написано 380 для какого это подключения? Ну просто чтобы разобраться. ![]() Еще раз внимательно перечитайте цитату в своем сообщении -------------------- Dixi et animam levavi
|
![]() |
|
Гость_irez_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Еще раз внимательно перечитайте цитату в своем сообщении В моем сообщении меня смущает цифра 380. Если бы было написано 12Квт 220В то я это расцениваю так - нагрузка ( в данном случае это один блок в котором находится 3 отдельных тэна) имеет 2 контакта один для подключения линии второй для нейтрали (ну или 6 контактов 3 для линий и 3 для нейтрали) подключить их можно либо у каждого своя линия либо объеденить их и повесить все 3 на одну линию и так и этак - это подключение на 220В. Но когда написано 220В-380В то я это понимаю как возможность подключения нагрузки треугольником, а иначе это подключение на 220В. Но я не электрик - могу неправильно читать обозначения. Поэтому я здесь. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3150 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
К любому электротехническому изделию и(или) электроагрегату должен быть паспорт/формуляр, без которого правила запрещают эксплуатацию. В паспорте должна быть подробная информация о тех.характеристиках, подключении, окружающей среде, климатическом исполнении. в Вашем случае ТЭН - электротехническое изделие, "3 тэна в одном корпусе общей мощностью 12 кВт" - электроагрегат. Обычно на электроагрегате должна быть шильда с маркировкой, рабочим напряжением, номинальным током, родом тока, значком(значками) схемы включения и напряжением для каждой схемы включения. Например изображены через дробь треугольник и звезда, тире, а дальше 220/380. Означает, что для звезды - 3ф - 380, для треугольника 3ф - 220. Да, и об этом тоже вам писали, что существуют 3-х фазные сети 380 В (с напряжением одной фазы 220 В) и 3-х фазные сети 220 В (с напряжением одной фазы 127 В), пишу уже языком для неэлектрика, для вас.
Если шильды нет и вы совсем уже растерялись, как всё-таки этот агрегат подключить, возмите тестер и измерьте сопротивление одного ТЭНа. Зная мощность можно найти напряжение, при котором будет достигнута эта мощность: корень квадратный из произведения сопротивления ( в Ом) на мощность (в Вт). За счёт того, что сопротивление холодного ТЭНа будет меньше, чем нагретого, в расчёте напряжение будет тоже несколько ниже рабочего, не пугайтесь. Если в расчёте получили напряжение 150-180 В, значит ТЭН на 220 В, если получили 250 - 360 В, значит на 380 В. Удачи. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 28.3.2017, 15:42 -------------------- |
![]() |
|
Гость_irez_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
пишу уже языком для неэлектрика, для вас. Спасибо, что пишете ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
А почему просто ссылку на али не выложить?Народ сам посмотрит что вы там собрались покупать, и подскажет вам как это подключить. А так разговор слепого с глухим.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |