сообщение 23.1.2017, 15:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 23.1.2017
Пользователь №: 51531



Всем привет!
В электрике новичок, так что не судите строго )
Имеется 2 гаража общей площадью чуть менее 36 кв. метров. По проводке будет как один. Подключаю однофазную сеть. На входе вводный автомат 25А, счетчик и далее диф. автомат (20А, 30 mА) – это в коробке на гараже. Хочу произвести разветвление проводки. То есть, отдельно разетки, освещение, подвальное освещение, плюс освещение пристроенного к гаражу сарая(12 кв. метров.). Планирую Использовать УЗО + автомат так как вроде дешевле получается чем дифы - если я не прав, просьба пояснить.
1. Для того чтобы при какой-то нештатной ситуации отключалась только соответствующая «ветка» необходим селективное УЗО или можно обойтись обычными?
2. Не пойму, как учитывать номиналом вводного автомата?. То есть, выбирать ли узо в соответствии с ним или оно будет как бы запирающим, для обеспечения работоспособности остальных «веток»?
3. Как в данном случае быть если используются Дифы?
Для обоих вариантов попытался начертить схемы.
Схема 1 – С селективным УЗО
Прикрепленное изображение


Схема 2 –Без него
Прикрепленное изображение


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 23.1.2017, 16:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



В схеме полно ошибок .
Узо нужно 40а

нули не правильно подключены
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 23.1.2017, 18:49
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(orm999 @ 23.1.2017, 15:20) *
Планирую Использовать УЗО ...
УЗО, без заземления, отработает только через Ваше тело надеюсь Вы в курсе?
Не забудьте сделать его. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y.Kharechko
сообщение 23.1.2017, 22:15
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 200
Регистрация: 25.7.2015
Пользователь №: 46242



Цитата(Ваня Иванов @ 23.1.2017, 18:00) *
А товарисча, который Вам сказал, что нужно УЗО на 40 А не слушайте - это он, похоже, пошутил... icon_lol.gif

УДТ (УЗО - устарело) должно быть 40 А, 30 мА, типа А.

Информацию об УДТ и их применении см. http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=59212

Сообщение отредактировал Y.Kharechko - 23.1.2017, 22:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 23.1.2017, 23:35
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3899
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Y.Kharechko @ 23.1.2017, 22:15) *
УДТ (УЗО - устарело) должно быть 40 А, 30 мА, типа А.


Как ни назови УЗО или УДТ (не путать с диффавтоматами!) - смысл от этого не меняется! Эти устройства реагируют на дифференциальный ток утечки (те самые 30 мА), но не на ток перегрузки или ток короткого замыкания! Номинальный ток этого защитного аппарата обозначает лишь номинальный рабочий ток силовых контактов и не более. Поэтому ставить эти устройства с номиналом больше, чем у вводного автомата нет смысла - пустая трата денежных средств, а если денег некуда девать, то можно УЗО (УДТ) и на 100 А поставить - работать тоже будет!


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 24.1.2017, 5:25
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1009
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Ну и предложенное Ваней сечение вводного кабеля 6, розеточного 4 конечно же не при запитке гаража алюминием 2,5 квадрата! icon_smile.gif


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 24.1.2017, 6:55
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



А смысл ставить АВ на 16А и гнать провод 4 мм2,тогда и 2.5мм2 достаточно,да и ввод 6мм2 много для АВ 25А,достаточно 4мм2.Зачем лишнего лепить,если это не нужно.На освещение лучше поставить АВ на 10А,а то если будут например лампы накаливания,то при их перегорании могут быть ложные срабатывания АВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.1.2017, 10:08
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Фадик, вообще то, при перегорании ЛН могут сработать любые АВ... и 6А, и 10А, и 40А. И нет тут никаких ложных срабатываний, всё законно. icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.1.2017, 10:19
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11112
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Вместо чтоб лепить могучую энергетику, я бы (для себя, конечно), поставил несколько мааленьких автоматиков на группы. А на вводе - плавкие предохранители.

Гараж - это такая искусственная пещера без окон? icon_wink.gif
Квакнула ЛН - сиди и и на ощупь различай: рукой - фонарик с паяльником; а ногой - пол с ямой.

Сообщение отредактировал Roman D - 24.1.2017, 10:20


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
orm999
сообщение 24.1.2017, 10:59
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 23.1.2017
Пользователь №: 51531



Всем откликнувшимся огромное спасибо!
Желание сделать сеть с выборочным отключением диктуется тем, что собираюсь обрабатывать древесину в гараже, делать поделки, по хозяйству - столы, стулья и т.д.
Цитата
Уважаемый orm999! У Вас гараж или атомная электростанция? Вот набросал для Вашего гаража простенькую схемку:
Уменьшено до 86%
Прикрепленное изображение
681 x 660 (54.11 килобайт)


В ней нет ничего лишнего! Можете ответить, зачем Вам для осветительных групп автоматы на 16 А ?! У вас там что киловаттные лампы стоят? Ставьте на освещение автоматы не более 6А типа "В", а на розеточную группу 10А, или максимум 16А типа "С".
Что касается количества УЗО: чтобы не остаться в полной темноте, если сработает общее УЗО (или диффавтомат), можете сделать отдельную группу аварийного освещения на один или два светильника с лампами по 25 Вт, которая будет запитываться выше УЗО сразу после счётчика через автомат не более 3А типа "А" и этим же автоматом включаться при необходимости, примерно так:
Уменьшено до 87%
Прикрепленное изображение
680 x 732 (60.4 килобайт)

А товарисча, который Вам сказал, что нужно УЗО на 40 А не слушайте - это он, похоже, пошутил... icon_lol.gif

Ваня Иванов, Спасибо. Схемы интересные и недорогие. Особенно интересно с аварийным освещением. Возможно такую и буду делать.

Цитата
УЗО, без заземления, отработает только через Ваше тело надеюсь Вы в курсе?
Не забудьте сделать его. icon_smile.gif

А диф автомат работает без заземления? К вводному автомату в щите, который ставили электрики, подведено 2 провода - фаза и ноль.

Но все таки, на счет селективности. Как выглядит схема для гаража с вводным автоматом на 25А ?
какой должно быть селективное УЗОи последующие для линий?
Перерисовал схему следующим образом:
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 24.1.2017, 13:11
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(orm999 @ 24.1.2017, 11:59) *
А диф автомат работает без заземления?
Дифавтомат это как коктейль, скрещение УЗО с Автоматом (два в одном короче) он отрабатывает, при отсутствии заземления, так же как и УЗО - через тело человека, коснувшего корпус неисправного оборудования.
Цитата
К вводному автомату в щите, который ставили электрики, подведено 2 провода - фаза и ноль.
Если сечение этих проводов менее 10мм.кв.(медь) или 16мм.кв.(алюминь) ... Вам надо делать свое заземление.
Цитата
Но все таки, на счет селективности. Как выглядит схема для гаража с вводным автоматом на 25А ?
какой должно быть селективное УЗОи последующие для линий?
Плюньте на эту селективность ... на фига она Вам нужна, у Вас всё оборудование в одном щитке!
Цитата
Перерисовал схему
... и я ... чуть-чуть icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал off.open - 24.1.2017, 13:18
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 24.1.2017, 13:48
Сообщение #12





Гости






Две последних схемы не работают - все N после УДТ(УЗО) соединены. Первое УДТ(УЗО) убрать. Остальные 40 А, 30 мА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovanvovanych
сообщение 24.1.2017, 14:24
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 19.1.2016
Из: Харьков
Пользователь №: 48006



Добрый день. На мой взгляд многовато УЗО для двух гаражей. Я бы установил после вводного автомата УЗО с током утечки 30мА, а после него только групповые автоматы. К тому же я не совсем понял для чего на схеме объединены ноли трёх УЗО? Они так работать не будут! Ноль каждого УЗО должен работать только!!! на свою нагрузку. И неплохо бы дать на все линии заземление - это обеспечит наибольшую часть защиты человека от удара током. С уважением vovan vovanych . electric-kharkov.esy.es
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
orm999
сообщение 24.1.2017, 15:39
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 23.1.2017
Пользователь №: 51531





Благодарю ). Как соберу, обязательно скину.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 24.1.2017, 16:45
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Цитата(Ваня Иванов @ 24.1.2017, 15:26) *
Уважаемый orm999! ...........
Когда соберёте эту информацию, скиньте её, пожалуйста, мне в личку.

У меня к вам вопрос,а эти данные как то могут повлиять на электрику в гараже-ах при вводном 25А (то есть выделенной мощности) и какие изменения они внесут? Конечно может вы книжек перечитали но просто есть выделенные 25А и обычно от выделенного и пляшут и я ни когда не слышал что бы кто то интересовался этими вопросами по типу какой транс,обычно это головняк выделяющего-щей организации.Или вы хотите выполнить расчёт схемы электроснабжения всего кооператива,но для чего это создателю темы не понятно,либо это раздувание щёк.Да и человека на пустом месте озадачили,а он в свою очередь достанет с этим председателя и местного электрика,а они в свою очередь будут на человека посматривать как на не очень вменяемого.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 24.1.2017, 19:22
Сообщение #16





Гости






Цитата(Фадик @ 24.1.2017, 16:45) *
У меня к вам вопрос,а эти данные как то могут повлиять на электрику в гараже-ах при вводном 25А (то есть выделенной мощности) и какие изменения они внесут? ...

Конечно могут повлиять, посчитает Ваня Иванов ожидаемый ток КЗ у ТС, и вполне может оказаться, что этот ток будет очень мал для нормального срабатывания аппаратов защиты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 24.1.2017, 20:02
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Цитата(Гость сочувствующий @ 24.1.2017, 19:22) *
Конечно могут повлиять, посчитает Ваня Иванов ожидаемый ток КЗ у ТС, и вполне может оказаться, что этот ток будет очень мал для нормального срабатывания аппаратов защиты.

Ну тогда наверное Ваня Иванов даст ЦУ купить генератор и не парится с подключением,так как если он что то насчитает не хорошее во внутренних сетях кооператива изменить ведь уже ничего не получится у него и посоветует смеяться над простаками,которые подключены к этим сетям,не всем же так подсказывают (помогают), им не повезло
Ну это честно сказать глупость так как посчитать что то в гаражном кооперативе кроме как опытным путём и то не выйдет так как потребители там обычно очень и очень не постоянны,например сегодня может быть потребителей в разы больше чем вчера,а завтра меньше в разы чем сегодня и те же нагрузки на транс меняются не предсказуемо.И опять же это не дела потребителя,а проектировщиков и тех кто делит нагрузки и выделяет.Это как на примере квартиры,оказывается я поступил опрометчиво по вашему если начал составлять схему проводки и защиты от вводного АВ,оказывается нужно было начинать с подстанции и дальше по цепи до дома.Согласитесь наверное что выглядит это как то глупо и не разумно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.1.2017, 21:03
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(orm999 @ 24.1.2017, 10:59) *
Особенно интересно с аварийным освещением. Возможно такую и буду делать.

АО должно бы работать и при отключении вводного АВ (перегруз, кз). Потому лучше перед счетчиком поставить выключатель нагрузки (ВН). АВ25А подключить после счетчика, и АВ для АО тоже после счетчика.
Вместо двух 25-ваттных ЛН используйте светильники общего освещения. При работе со станками будет полезно.

Цитата(Фадик @ 24.1.2017, 16:45) *
просто есть выделенные 25А и обычно от выделенного и пляшут..

Это еще вопрос, выделены ли. Скорее владелец самостоятельно решил объединить ввод для 2-х гаражей (а мог и для 3..4..) и определил себе номинал 25 (типа мощности сложил). Возможно, что сеть действительно не потянет окз в 10Iн и следует подумать о буковке "В" (в старых гаражных кооперативах могли стоять пробочки на 6-10А для лампочки). Кстати, в качестве защитного нулевого проводника могут использоваться стальные вгп трубы электропроводки, как и прежде.

Сообщение отредактировал Олега - 24.1.2017, 21:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 24.1.2017, 22:04
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Гость сочувствующий @ 24.1.2017, 19:22) *
Конечно могут повлиять, посчитает Ваня Иванов ожидаемый ток КЗ у ТС, и вполне может оказаться, что этот ток будет очень мал для нормального срабатывания аппаратов защиты.

Автоматические выключатели ВА47-29
Номинальная отключающая способность, А 4 500
Автоматические выключатели ВА 47-60
Номинальная отключающая способность, А 6 000
Автоматические выключатели ВА47-100
Номинальная отключающая способность, А 10 000
обычно на вводе ставят Ав 47-60 ( или аналоги )
для распределения применяют ВА 47-29


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.1.2017, 22:59
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(moshkarow @ 24.1.2017, 22:04) *
Номинальная отключающая способность...
Номинальная отключающая способность...

Сочувствующий беспокоился "что этот ток будет очень мал для нормального срабатывания аппаратов защиты", вопрос о ПКС не затрагивался.

Цитата(Ваня Иванов @ 24.1.2017, 22:28) *
когда я слышу "советы" типа:
"А смысл ставить АВ на 16А и гнать провод 4 мм2,тогда и 2.5мм2 достаточно,да и ввод 6мм2 много для АВ 25А,достаточно 4мм2.Зачем лишнего лепить,если это не нужно.На освещение лучше поставить АВ на 10А,а то если будут например лампы накаливания,то при их перегорании могут быть ложные срабатывания АВ", - мне становится очень грустно...

Иван, поясните свою грусть. Я тоже не осознал негативные последствия от использования АВ 16А и 25А для медн.сечений 2,5 и 4 соответственно. Да и срабатывание АВ 3А вероятнее, чем АВ 10А.

Сообщение отредактировал Олега - 24.1.2017, 22:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения