![]() разница токов на контакторе кми-34012 , разница токов на контакторе кми-34012 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() разница токов на контакторе кми-34012 , разница токов на контакторе кми-34012 |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.1.2017 Пользователь №: 51048 ![]() |
Здравствуйте, кто может подсказать в такой проблеме: стоит контактор КМИ-34012 с тепловым реле РТИ-3353 , подключен двигатель 15 кВт. При замере тока выясняется, что ток до контактора равен 32 А а на выходе к двигателю 18 А в рабочем режиме. Вопрос, почему такая большая разница токов на входе и выходе ??? , контактор и тепловое реле меняли несколько раз на новое , результат один и тот же.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3168 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Чудес не бывает. Может измеряете разные фазы? Может губки клещей плохо смыкаются, что-то мешает.
Сколько пришло, столько и ушло. Закон. Вопрос, куда ушло недостающее. Снимайте контактор, разбирайте, нюхайте. Вскрытие покажет. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 9.11.2009 Пользователь №: 16150 ![]() |
разница токов в корень из трех!!! - двигатель включен в треугольник - посмотрите схему внимательно!!!. Чудес не бывает
Сообщение отредактировал xzero84 - 12.1.2017, 9:47 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.1.2017 Пользователь №: 51048 ![]() |
Двигатель пускатся по звезде потом работает по треугольнику, может тогда и правильно все, что такие токи?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Версия зв.-тр. хороша, только у Николая "стоит контактор", о наличии других не указано. На одном не получится.
Если автор просмотрел контакторы рядом стоящие, то возможен вариант переключения с тр. на зв. для повышения cosf недогруженного двигателя. Ведь рабочий ток двигателя - меньший (18А). Только 32А д.б. на время пуска. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 9.11.2009 Пользователь №: 16150 ![]() |
Двигатель пускатся по звезде потом работает по треугольнику, может тогда и правильно все, что такие токи? Внимательно посмотрите сколько кабелей подключено к контактору сверху и снизу. По логике должно быть два сверху и 1 снизу? Сразу извиняюсь, но бывает всякое, может сверху меряете на одном кабеле?))) И еще попробуйте на пуске померить одновременно сверху и снизу - что получится (должно быть одинаково)? Сообщение отредактировал xzero84 - 13.1.2017, 12:38 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.1.2017 Пользователь №: 51048 ![]() |
извиняюсь что не указал кол-во контакторов, там их 4 , все для одного двигателя
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Вот видите, как бывает, если вопрос не так задать...
А если бы ещё и фото приложили всей установки, то мы бы всё-всё рассказали. ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.1.2017 Пользователь №: 51048 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
![]() двигатель двух скоростной . схема далантера . Что получить ток 32А . надо складывать ток кбеля № 1 ( под токовых реле ) и ток кабеля № 2 ( под контактором 1КМ2 . для чего еще один контактор сообразить не могу . нужно развернуть силовую часть - тогда будет ясно . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2025, 11:45 |
|
![]() |