![]() Схема подключения лампочек на щите |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Схема подключения лампочек на щите |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27851 ![]() |
Сборщики щитов сказали что неправильно подключены лампочки. А как правильно не говорят. Перепроверил несколько раз, не могу понять где накосячил). Прошу помощи, может кто знает где ошибка?
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
|
Гость_будем считать гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Сборщики щитов сказали что неправильно подключены лампочки. А как правильно не говорят. Перепроверил несколько раз, не могу понять где накосячил). Прошу помощи, может кто знает где ошибка? HL1.3 светится при подаче напряжения? HL1.4 замкнута сама на себя т.е на оба контакта приходит фаза лампа не светится, где подключение катушек реле? РТМ 2000 не подключено к нулю - не работает, какая логика работы ручн-авт.? в ручном режиме все равно управляет РТМ без его сигнала контактор не включится и контактор будет притянут пока нажата кнопка в чем суть ручного режима?зачем ставить переключатель и кнопку (я так понимаю с фиксацией) когда можно просто кнопку управляет все равно ртм? короче чтоттттто тут недоработано, однако! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Сборщики щитов сказали что неправильно подключены лампочки. А как правильно не говорят. Перепроверил несколько раз, не могу понять где накосячил). Прошу помощи, может кто знает где ошибка? С таким оборудованием не пришлось работать ... но все же ... лампа "неисправность".Не понятно его подключение ... "верх" - на фазе (вместе с лампой "сеть") ... "низ" - тоже на фазе, при том от трех реле сразу! Где "нуль" для его зажигания? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3171 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Ещё, iQF1, iQF2, RM17TG20 закорачивают HL1.4
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 22.12.2016, 11:46 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3269 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Любопытно было бы прочитать алгоритм работы всего ... ![]() Обозначение "QF" я понимаю как автомат а что обозначает с буквой "i" впереди, не подскажете? ![]() блок-контакты . правильно писать - aux QF cовет ТС . Нарисовать принципиальную схему .Для начала А потом пытаться рисовать монтажную Сообщение отредактировал moshkarow - 22.12.2016, 12:04 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27851 ![]() |
Ребята подсказывают что нужно делать вот так
блок-контакты . правильно писать - aux QF cовет ТС . Нарисовать принципиальную схему .Для начала А потом пытаться рисовать монтажную Вот принципиальная Сообщение отредактировал Andrewfrol - 22.12.2016, 12:22
Прикрепленные файлы
![]() ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
После исправлений получается, что работать переключателем QS1 (авт/ручн), можно только при включенном RM17TG20 (не знаю, что это такое) ... т.е. в режиме "неисправность" (горит лампа HL1.4.) ... это соответствует алгоритму?
Вопрос ... если iQF - блок контакты автоматов ... при их включении будет загораться лампа "неисправность" ... зачем это надо? Имхо ... автоматы на схемах, всегда рисуются в выключенном состоянии. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27851 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27851 ![]() |
Вопрос ... если iQF - блок контакты автоматов ... при их включении будет загораться лампа "неисправность" ... зачем это надо? Имхо ... автоматы на схемах, всегда рисуются в выключенном состоянии. А ведь возможно все правильно было, 12 контакт показывает неисправность а 14 - работу. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Зачем нужна лампа HL на выходе 41 (РТМ2000), если на приборе есть штатная индикация, включенного состояния реле?
Почему не использовали, вместо "мутной" схемы с переключателем "Авт./Ручн." ... режим "Оттайка", которая как раз и предназначена для принудительного включения? Сообщение отредактировал off.open - 23.12.2016, 9:03 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27851 ![]() |
Зачем нужна лампа HL на выходе 41 (РТМ2000), если на приборе есть штатная индикация, включенного состояния реле? Почему не использовали, вместо "мутной" схемы с переключателем "Авт./Ручн." ... режим "Оттайка", которая как раз и предназначена для принудительного включения? Вот окончательная схема. Да, про оттайку не знал. Но все равно в ручном режиме сделано включение мимо РТМ 2000.
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Вот окончательная схема. Да, про оттайку не знал. Но все равно в ручном режиме сделано включение мимо РТМ 2000. Потихоньку "врубаюсь в схему" ... вопрос!Реле контроля фаз, окромя управления контактором, управляет свечением лампы "Неисправность" ... почему автоматы (iQF_ы), не имеют те же права, а только включают ту-же несчастную лампочку? Изначально описали бы алгоритм ... думаю уже все вопросы были бы решены. ![]() Сообщение отредактировал off.open - 23.12.2016, 15:55 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27851 ![]() |
Пришло замечание от проверяющих мои "творения":
"платы нужны типа таких http://moxa.ru/shop/boards/?_openstat=ZGly...246877523319326 достаточно будет одной http://moxa.ru/shop/boards/pci_express/cp-114el/ контроллер не нужен. Тем более не нужен шкаф с лампами. Вместо шкафа нужен блок реле (например, Finder) с светодиодами в комплекте. Светодиоды - для световой сигнализации. Все реле на дин-рейке в пластиковой коробке 10-15 см с прозрачной крышкой. Для звуковой сигнализации при необходимости добавить ещё реле и пищалку." теперь думаю, как это расхлёбывать. С реле Finder и мультипортовыми платами PCI не встречался, может кто подскажет что это такое и как их подключать? Сообщение отредактировал Andrewfrol - 28.12.2016, 10:13 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Мультипортовая плата подключается в соответствующий слот компа и в системе(в компе) появляются соответствующие порты. Это наверное для компа в диспетчерской, чтобы организовать связь между ТРМ и диспетчерской по RS-485.
Вместо щитовых ламп можно применить модульные индикаторы на дин-рейку. Зачем еще реле? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3269 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
С контактов реле брать сигнал для компьютера
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
контроллер не нужен. Тем более не нужен шкаф с лампами. Вместо шкафа нужен блок реле Понятно, что разработку нужно сделать с нуля, т.е. с концептуального решения. Для того, чтобы ответить на вопрос: что это такое и как их подключать? приведите, пожалуйста, полное ТЗ (что всё-таки хочет проверяющий ваши творения). Можно убрать имена, пароли, явки..., но суть должна быть ясна. И потом, любая плата с компьютером потребует соответствующего программного обеспечения. Этот вопрос уже задавался, или потом спросите тут на форуме, а какую программку туда качнуть? А на точечные вопросы вы получите груду точечных ответов, и (судя по вашим постам, не обижайтесь только) вам самим не удастся натянуть это лоскутное одеяло на готовое решение. Короче: хотите помощь - карты на стол. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27851 ![]() |
Понятно, что разработку нужно сделать с нуля, т.е. с концептуального решения. Для того, чтобы ответить на вопрос: приведите, пожалуйста, полное ТЗ (что всё-таки хочет проверяющий ваши творения). Можно убрать имена, пароли, явки..., но суть должна быть ясна. И потом, любая плата с компьютером потребует соответствующего программного обеспечения. Этот вопрос уже задавался, или потом спросите тут на форуме, а какую программку туда качнуть? А на точечные вопросы вы получите груду точечных ответов, и (судя по вашим постам, не обижайтесь только) вам самим не удастся натянуть это лоскутное одеяло на готовое решение. Короче: хотите помощь - карты на стол. Вот часть ТЗ которая касается диспетчеризации: 1.12. Требования по диспетчеризации. Выполнить диспетчеризацию системы обогрева в помещении службы эксплуатации с круглосуточным дежурством персонала на 1-м этаже. Предусмотреть Пульт с возможностью управления (по каждому отдельному ШУ): -Прием сигнала на включение/выключение системы обогрева; -Сигнализация наличия электропитания; -Сигнализация о включении/выключении обогрева; -Сигнализация об аварии (срабатывание любого защитного автомата или УЗО в ШУ). -Индикация измеряемой температуры наружного воздуха, -Срабатывание датчиков осадков и воды, -Ведение протокола работы системы и архивация данных. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Вот часть ТЗ которая касается диспетчеризации: Мне кажется этот пульт может выглядеть как ряд тумблеров, по количеству ШУ.1.12. Требования по диспетчеризации. Выполнить диспетчеризацию системы обогрева в помещении службы эксплуатации с круглосуточным дежурством персонала на 1-м этаже. Предусмотреть Пульт с возможностью управления (по каждому отдельному ШУ): -Прием сигнала на включение/выключение системы обогрева; -Сигнализация наличия электропитания; -Сигнализация о включении/выключении обогрева; -Сигнализация об аварии (срабатывание любого защитного автомата или УЗО в ШУ). -Индикация измеряемой температуры наружного воздуха, -Срабатывание датчиков осадков и воды, -Ведение протокола работы системы и архивация данных. Остальное всё (сигнализация, индикация и т.д.), должно решаться на программном уровне, с выводом на экран монитора. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |