![]() Допуск в электроустановки , Допуск неэлектрического персонала для осмотра эле |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Допуск в электроустановки , Допуск неэлектрического персонала для осмотра эле |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 21.12.2015 Пользователь №: 47647 ![]() |
Уважаемые господа.
Ситуация следующая: Прилетел высочайший начальник, прямо с самолета в сопровождении главного инженера зашел в оперативную службу участка и запросился на осмотр ТП. Электромонтер ОВБ запросил у диспетчера разрешение. Диспетчер дал разрешение на проведение осмотра (как неэлектротехническому персоналу, не обслуживающему данную электроустановку), т.е провести экскурсию, только записью в ОЖ. Перед входом в электроустановку электромонтер ОВБ предупредил: "не включать, не открывать, не заходить за ограждения...", одним словом устно провел целевой инструктаж. По окончании осмотра высочайший начальник сделал замечание: - не проверил документы (удостоверение ); - не довел инструктаж под роспись в журнале инструктажей; - не выписал распоряжение. по первому пункту, осмотр (экскурсию) проводили с разрешения главного инженера. В этом случае идентификация человека вроде как ни к чему. по третьему вопросу п. 7.16 ПТБ "При выполнении работ по распоряжениям, выдаваемым оперативным персоналом подчиненному оперативному персоналу в смене, записи о начале, окончании работ, мероприятиях по подготовке рабочего места, характере работы и составе бригады выполняются только в оперативных журналах." А теперь вопрос: Обязательно ли инструктаж экскурсанта, перед ознакомительным осмотром электроустановки, оформлять в журнале инструктажей? И требуется ли по п. 7.16 оформлять распоряжение в журнале учета работ по ....? Сообщение отредактировал VladimirCDS - 26.10.2016, 5:11 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А какие работы производились?
![]() Сообщение отредактировал Roman D - 26.10.2016, 6:24 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 21.12.2015 Пользователь №: 47647 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2331 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
А теперь вопрос: Обязательно ли инструктаж экскурсанта, перед ознакомительным осмотром электроустановки, оформлять в журнале инструктажей? И требуется ли по п. 7.16 оформлять распоряжение в журнале учета работ по ....? Попробуем разобраться : 1. Этот экскурсант сует палец куда не надо - а там "зубы", хрясь и травма, и становиться он инвалидом. На разборе полетов естественно он заявит, что его не предупредитли и уж конечно не инструктировали и теперь он инвалид по вине того "Ваньки" разгильдяя со всеми вытекающими, а уж несчастному честному "Ваньке" ни кто, на слово не поверит ! Т.е. - понял, все должно быть на бумаге и ОБЯЗАТЕЛЬНО с ПОДПИСЬЮ экскурсантов и т.д. 2. Люди находятся в действующей эл. установке - а с какого перепуга они туда попали ? А что они там забыли ? А кто разрешил ? т.д. При травме человека всега ищут виновных, да находят виноватых ! |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
1. У нас есть приказ по заводу, если лица в сопровождении гл.инж, ген.директора и т.д. то документы не проверяются.
Далее по Правилам по охране труда при экспл.электроустановок п.3.5. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
В данном конкретном случае осмотр проводил ГИ; и с точки зрения электробезопасности он, как АТП, имеющий право осмотра данной электроустановки, непосредственно отвечал за безопасность сопровождаемых лиц. А какого размера "шишка", значения не имеет.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3154 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
У нас для этого имеется журнал инструктажа коммандированного персонала.
Какое удостоверение могла показать "шишка" если он лицо из числа неэлектротехнического персонала? Если только паспорт или удостоверение по ОТ. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2331 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
А кто сказал, что у гл.инж. есть гр. допуска и что он вообще АТП ?
При том АТП с правами или без прав "оперативного" ? Автор изложил проблему, но не все пояснил. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
VladimirCDS,
Тут медаль о трех сторонах. С одной стороны электромонтер нарушил действующие ПОТЭЭ и открыл двери ТП для посторонних лиц. С другой стороны электромонтер не нарушил ни одного пункта действующих Правил, инструкций и приказов. Такая ситуация как "экскурсия" в действующих электроустановках Вашими РД не предусматривалась и в Правилах тоже нет. Работник просто растерялся и принял не совсем верное решение, но старался выполнить какие- то требования безопасности Наказанию не подлежит. С третьей стороны у Вас проведена тренировка персонала ОВБ в нестандартной ситуации. Оформляйте в журнал тренировок, внесите дополнения в инструкции ДЭСа, ОВБшников, после проведите внеочередной инструктаж. Тем более, что на носу новогодние праздники, каникулы и море разливанное...короче везде плюс! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 21.12.2015 Пользователь №: 47647 ![]() |
У нас для этого имеется журнал инструктажа коммандированного персонала. К командированному персоналу относятся работники организаций, направляемые для выполнения работ в действующих, строящихся, технически перевооружаемых, реконструируемых электроустановках, не состоящие в штате организаций - владельцев электроустановки. В данном случае VIP лицо не было направлено для выполнения работ, поэтому требования как к командированному персоналу наверное не совсем правильно. А кто сказал, что у гл.инж. есть гр. допуска и что он вообще АТП ? Приказом по предприятию у ГИ есть право единоличного осмотра. Но дело не в этом. Осмотр проводился под наблюдением (наблюдающий) электромонтера ОВБ с 5!!! гр. VladimirCDS, Тут медаль о трех сторонах. С одной стороны электромонтер нарушил действующие ПОТЭЭ и открыл двери ТП для посторонних лиц. Хотелось бы ссылки на нарушенные пункты правил. Ибо я ни одного нарушения не нашел. На счет посторонних лиц. Смоделируем ситуацию. Бригада работает на ОРУ-110. Доступ в ОПУ только у ОВБ, которых на месте нет. На предприятие с проверкой прибыл инспектор Ростехнадзора. Инспектор в сопровождении мастера или начальника РЭС проезжая мимо захотел осмотреть ОРУ-110 и меры безопасности бригады. Журнала инструктажей с собой нет. Мастер, имеющий право единоличного осмотра запрашивается у диспетчера на осмотр ОРУ с инспектором. Какое решение должен принять диспетчер. Целевой инструктаж по телефону наблюдающему мастеру он естественно проведет, а как быть с инспектором , и какое отношение к принятию решения имеет удостоверение инспектора (хоть с 10 гр. допуска) Сообщение отредактировал VladimirCDS - 28.10.2016, 1:45 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2331 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Приказом по предприятию у ГИ есть право единоличного осмотра. Но дело не в этом. Осмотр проводился под наблюдением (наблюдающий) электромонтера ОВБ с 5!!! гр. Теперь стало яснее. Главное здесь не кто наблюдал - а за кем наблюдают ! 1. Уточняем - по проверке удостоверения ты согласен ? 2. По инструктажу - когда попадаются такие ситуации - проводи инструктаж с записью в оперативном журнале и под роспись инструктирующего и инструктируемого (писал раньше), пойми смысл - когда просто протарахтел, а VIP о вечернем застолье думает - это одно, а когда он роспись ставит это уже совсем другое. Теперь по "экскурсии" - нет такого понятия(ну это ты и сам знаешь), вот "обходы и осмотры" - классифицируются как работа (и она обсчитывается по норма-часам) и VIP к вам направлен для выполнения работы - но состоит у него она в осмотре оборудования и т.д., и в своем отчете он напишет - " ......... во время осмотра эл.уст. были выявлены следующие нарушения .................". Т.е. если этот "крендель" не в вашей конторе пиши в журнале "команд. перс.", если ваш пиши в "оперативном". Ну а если уж сомневаешся, то пиши в обоих, хотя в оперативном тебе так и так писать надо. Сообщение отредактировал eugevict - 28.10.2016, 12:37 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Хотелось бы ссылки на нарушенные пункты правил. Ибо я ни одного нарушения не нашел. Если бы что либо произошло, то были бы притянуты следующие пункты ПОТЭЭ. Как понимаете слишком много «бы», а в реальности – нарушений нет. П. 1.2. …………… Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих инструкциях по охране труда, доводиться до работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа. («соответствующая инструкция» - местная инструкция по виду работы –проведение осмотра) П. 3.5. Работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться в электроустановки в сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку («соответствующая инструкция» - местная инструкция по виду работы –проведение допуска работников из состава наши - не наши). П. 4.2. Не допускается самовольное проведение работ в действующих электроустановках, а также расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом, распоряжением или утвержденным работодателем перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. – «а это залет, боец» - у ОВБшника разрешения на проведение экскурсии кому-либо не было. В первую очередь от него должен был идти запрос не ДЭСу, а своему начальнику. А тот смотрит п. 1.2. Про инспектора – не тот случай. Их хотелки и с какой целью будет проводиться осмотр заранее специально оговариваются. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3262 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Примерно такая же ситуация .
Должен ли оперативный персонал инструктировать ГИ имеющего право единоличного осмотра с записью в оперативном и в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям . вид работы - осмотр электроустановки . Сообщение отредактировал moshkarow - 15.1.2017, 14:56 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
moshkarow,
Во-первых: осмотр не "работа". При выполнении осмотров выполнять какую -либо работу в ЭУ не разрешается, за исключением производства отключение ЭУ для оказания помощи см ПОТЭЭ и собственные РД - п.1.2;3.5; 3.6 Во-вторых: в удостоверении ГИ (только энергонадзора) была запись - допускается к осмотру в любое время суток....Сейчас такой записи нет так что можете смело проводить вводный и первичный по ОТ + вводный по ПБ Если смелость имеете, а можете не проводить..... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2331 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
moshkarow, Во-первых: осмотр не "работа". При выполнении осмотров выполнять какую -либо работу в ЭУ не разрешается, за исключением производства отключение ЭУ для оказания помощи см ПОТЭЭ и собственные РД - п.1.2;3.5; 3.6 Если осмотр не "работа" - то за что оперативнику деньги платят или он бесплатно обходит и осматривает ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Если осмотр не "работа" - то за что оперативнику деньги платят или он бесплатно обходит и осматривает ? Работа. Работа глазами. Хлоп. Хлоп. Проблема не в этом. Ушёл человечек чётампосмотреть. Куда? Когда? В электроустановку ушёл, в одну харю! Может его найдут... или обгорелый журнал найдут... Диспетчер должен знать, где персонал и что там с ним. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2331 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Для начала может стоит прочесть п.3.6 и п.4.1 ПОТЭЭ и поискать там слова "работа глазами, головой и за которую платят". Вопрос -то был не про ТК РФ.
Порядок ведения ОЖ определяет руководитель своим РД, так что кому сообщать и куда записывать о проведении экскурсии с показом ЭУ для инспектора - опер должен знать свою инструкцию, а нет инструкции - сделай, если зкскурсанты визитами замучили и пальцы тянут постоянно к рубильнику...чётампосмотреть |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2331 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Для начала может стоит прочесть п.3.6 и п.4.1 ПОТЭЭ и поискать там слова "работа глазами, головой и за которую платят". Вопрос -то был не про ТК РФ. Порядок ведения ОЖ определяет руководитель своим РД, так что кому сообщать и куда записывать о проведении экскурсии с показом ЭУ для инспектора - опер должен знать свою инструкцию, а нет инструкции - сделай, если зкскурсанты визитами замучили и пальцы тянут постоянно к рубильнику...чётампосмотреть Может стоит прочесть приведенный Вами П. 3.5. ПОТЭЭ "Работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться в электроустановки в сопровождении оперативного персонала ......" в котором не оговаривается кто этот работник - плотник, строитель или проверяющий, каждый из которых приходит выполнять свою работу(за которую ему кстати и платят). |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
eugevict,
Есть ли в этом пункте хоть одно слово "работа"? Что касается производства работ как "работы" и для плотника и для строителя и для инспектора, желающего "свинтить" ПН-2 на память, для них всех, приходящих выполнить работу, действует п. 4.1 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2025, 12:55 |
|
![]() |