Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

УЗМ обрыв ноля , Обратный ток через ноль

newuser
сообщение 13.9.2016, 9:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 13.9.2016
Пользователь №: 50028



в подъезде отгорает нулевой провод, и да бы уравнять всех ток начинает гулять по нулю между соседями.

по правилам экслуатации на стиралках в квартирах корпус надо заземлять, иначе от корпуса машинки будет бить статикой, а при повреждении нагревателя так и вообще может током ударить

в ситуации описанной выше УЗМ отключит фазу... но вот только ток то будет не только на фазе но и на нуле который УЗМ не тронет.

Большинсву техники не важно где фаза на нуле или фазе, они не заведуться хотя и будут под напряжением.

А вот в случае со стиралкой это уже будет проблема, так как при аварии, на корпусе стиралки так же будет фаза, и если прикоснуться одновременно до стиралки одной рукой и до к примеру ванны (они обычно рядом стоят) то может убить, так как ток пойдет через человека (при том через руки а следовательно через сердце) на ванну и далее на землю.

Что можно предпринять в этой ситуации, если нет возможности поставить УЗМ на другие фазы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 13.9.2016, 10:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Для начала избавиться от интернет-зависимости. Потом самостоятельно и более вдумчиво изучить поднятый вами вопрос


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
newuser
сообщение 13.9.2016, 10:13
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 13.9.2016
Пользователь №: 50028



Цитата(Костян челябинский @ 13.9.2016, 11:02) *
Для начала избавиться от интернет-зависимости. Потом самостоятельно и более вдумчиво изучить поднятый вами вопрос

Можно более приближенно к вопросу, https://youtu.be/ZXZm9uQ9LOI из этого видео можно сделать вывод, что напряжение будет 220 вольт относительно земли
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 13.9.2016, 10:19
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



0 и ' земля ' - ' это разные вещи

узо поставить


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 13.9.2016, 10:37
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(newuser @ 13.9.2016, 13:13) *
из этого видео можно сделать вывод, что напряжение будет 220 вольт относительно земли

Я ж говорю, не верьте всему, что пишут в интернетах. Думайте сами.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
newuser
сообщение 13.9.2016, 10:49
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 13.9.2016
Пользователь №: 50028



Цитата(Костян челябинский @ 13.9.2016, 11:37) *
Я ж говорю, не верьте всему, что пишут в интернетах. Думайте сами.

Ну в общем думаю, если машинка будет бить током, но она будет бить и без отгорания ноля, это неисправность машинки, от смертельного удара узо может и защитит, но машинку нужно будет в ремонт. А вот при обрыве ноля, При установленном узм, думаю в ноле будет ток. И если в этот момент до него коснуться, и к примеру до трубы отопления, это то же самое если взяться за фазу и трубу, тогда может херакнуть

Сообщение отредактировал newuser - 13.9.2016, 10:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 13.9.2016, 11:08
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(newuser @ 13.9.2016, 11:49) *
А вот при обрыве ноля, При установленном узм, думаю в ноле будет ток. И если в этот момент до него коснуться, и к примеру до трубы отопления, это то же самое если взяться за фазу и трубу, тогда может херакнуть

перед УЗМ поставить 2-х полюсный АВ .
Перед работой проверить отсутсвие напряжения .


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 19.9.2016, 13:22
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Если в ванной сделано правильное повторное уравнивание потенциалов, то на трубах, машинке, ванной и так далее, будет одинаковый потенциал, и ни кого бить током не будет. Для других помещений аналогично. Солидарен с Костяном, надо думать головой, или хотя бы почитать ПУЭ, там про это есть. Если не удается произвести отключение за 0.4 секунды, делай так, чтобы напряжение прикосновения не превышало 50 вольт по переменке. А для влажного помещения, чем меньше, тем лучше. При надежном повторном уравнивании потенциалов, напряжение прикосновения доли вольта. Из практики, 4 вольта переменки, под душем слегка пощипывает. Если есть возможность подключить к системе повторного уравнивания арматуру железобетона квартиры, то и при пробое на корпус в жилом помещении, и при обрыве нуля в подъезде, Вы на себе этого не почувствуете. А вот приборы стоит защитить от бросков напряжения. Желаю успеха.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 19.9.2016, 15:09
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(newuser @ 13.9.2016, 11:49) *
А вот при обрыве ноля,

Как раз по этому запретили в жилых и т.п. зданиях использовать PEN, т.к. при обрыве PENа на корпусах окажется опасный потенциал, и УЗО в этом случае совсем не поможет к сожалению, может и убить, а УЗО хоть даже 10 мА, не дернется даже.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 19.9.2016, 16:45
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3177
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Nail, потенциал относительно чего? Если выполнено уравнивание потенциалов, то наплевать, что опасный потенциал на корпусе относительно Земли. Стоя в ванной на проводящем полу под опасным потенциаломи дотрагиваясь до корпуса под тем же опасным потенциалом, до Земли не дотянуться ну никак, а следовательно человек и зверь в такой ситуации, как птица сидящая двумя лапами на в/в проводе, при попытке почистить клюв об этот же провод её не убъёт.

sasha4312 +100%


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 19.9.2016, 18:47
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Shura_with_KINEF @ 19.9.2016, 17:45) *
Nail, потенциал относительно чего? Если выполнено уравнивание потенциалов, то наплевать, что опасный потенциал на корпусе относительно Земли. Стоя в ванной на проводящем полу под опасным потенциаломи дотрагиваясь до корпуса под тем же опасным потенциалом, до Земли не дотянуться ну никак, а следовательно человек и зверь в такой ситуации, как птица сидящая двумя лапами на в/в проводе, при попытке почистить клюв об этот же провод её не убъёт.

sasha4312 +100%

Да, Шура, абсолютно с вами в этом согласен, жаль только СУП и ДСУП делают не всегда.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.