Что-то запутался. В вводном щите на частный дом стоит УЗО трехфазное, все нагрузки однофазные, трехфазных потребителей нет. Может правильнее три однофазных поставить?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 ![]() |
... все нагрузки однофазные, трехфазных потребителей нет. Может правильнее три однофазных поставить? Что касается области использования: 4-полюсные 3-фазные УЗО изготовлены для противодействия большим токам утечки, и призваны быть надежной защитой проводке от пожаров и воспламенений. А вот чтобы защитить людей от ударов тока следует поставить на отходящих линиях (либо группах линий) двухполюсные однофазные УЗО, реагирующие на утечку по току 10-30 мА. Таким образом будет обеспечена не только пожарная безопасность, но и безопасность здоровья и жизни людей. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
С очки зрения удобства эксплуатации лучше три однофазных.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3153 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Что касается области использования: 4-полюсные 3-фазные УЗО изготовлены для противодействия большим токам утечки, и призваны быть надежной защитой проводке от пожаров и воспламенений. Надеюсь вы это сами придумали, так держите при себе. Автору. Если УЗО стоит на вводе, до счётчика, то правильно, оно должно быть черырёхполюсным трёхфазным как и питающий кабель. Единственное, УЗО должно защищаться автоматическим выключателем на ток не превышающий ток указанный на УЗО, если, конечно в вашем случае действительно установлено УЗО, а не дифференциальный автомат. Про отходящие однофазные группы, правильно, там можно и нужно уже ставить однофазные УЗО и дифавтоматы. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 29.7.2016, 10:09 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3153 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Разделение областей применения 3-х и 1-но фазных УЗО.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 29.7.2016, 12:53 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23077 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
должно быть черырёхполюсным трёхфазным Можно полюбопытствовать на основании чего должно. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17878 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3262 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Есть рекомендации
ПУЭ 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3153 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
а можно подробнее про области?--- Вы разделили применение УЗО: - 3-х фазные от пожаров, 1-фазные для защиты от поражения людей, на самом деле и 3-х фазные и 1-фазные УЗО могут быть и для защиты от поражения электрическим током, и противопожарными. Можно полюбопытствовать на основании чего должно. Вводное устройство 3-х фазное, посему устройство для его защиты должно обесточивать всё устройство, а не его часть. Можно, конечно привести пример с плавкими вставками на вводе, перегореть может и одна из трёх, но, согласитесь, логика электромонтёра при виде предохранителей одна, при их отсутствии другая. Можно порыть ГОСТы на устройство щитовых низковольтных устройств, но только после выходных. А в случае противопожарного УЗО на вводе, вопрос просто неуместный, если пошло замыкание из-за пожара/задымления в одной фазе, что, оставлять другие под напряжением? Однозначно 3-фазное. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17878 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
нет. я думал это элементарно и не надо разжевывать, что 100 или 300 мА - это на вводе можно поставить именно от пожара...а вот 10 и 30 мА - это от поражения током. Не надо ничего разжевывать, посмотри еще раз, что тобой написано: Что касается области использования: 4-полюсные 3-фазные УЗО изготовлены для противодействия большим токам утечки, и призваны быть надежной защитой проводке от пожаров и воспламенений. Ни токи не указывались, ни про " на вводе". Собственно уже все сказано выше. Сообщение отредактировал Олега - 29.7.2016, 16:17 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 ![]() |
...Ни токи не указывались, ни про " на вводе"... ..."большим токам утечки"... - это я и имел ввиду 100 или 300 мА на вводе (как можно называть большими токами утечки - 10 или 30 мА??). (для селективности ток больший, чем на отходящих группах). я так понял, что вы придираетесь?--- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
ВитВит, к вам не придираются. Вам же сказали, что даже трехфазное УЗО может быть на 10ма или 30ма. То, что узо трехфазное не говорит о том, что оно предназначено для защиты отБОЛЬШИХ токов утечки. В этом ошибка в вашем первом сообщении.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 ![]() |
я понял. в следующий раз буду писать все цифры, чтобы всем было понятно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Почти все понял. Еще вопрос - от неравномерной нагрузки фаз (перекоса), не будет оно срабатывать?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3262 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
нет
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Спасибо!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |