![]() ответвление от ввода в подъезде |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() ответвление от ввода в подъезде |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 9.6.2016 Пользователь №: 49378 ![]() |
Всем доброго времени суток!
Проблема в следующем. Предстоит перенос счётчика с лестничной площадки в квартиру. Сейчас в щитке всё не в лучшем виде, от основной силовой линии ответвления в квартиры сделано какими то неизолированными пластинами, всё это грелось довольно сильно и изоляция одного из силовых кабелей уже расплавилась. Хочу всё более менее привести в порядок и всё же перенести всё в квартиру. Вопросов много, но пока затык в том, чем выполнить отвод от основной линии в квартиру. В магазине видел так называемые "орехи", скорее всего те же самые, что стоят сейчас на площадке, но только в изоляции. Возможно есть какие то другие решения? Силовая линия выполнена алюминиевым кабелем неизвестного сечения, сечение самого кабеля не круглое, а как бы треугольной формы, изоляция белого цвета и довольно жёсткая, впрочем как и сам кабель. Есть что то помимо "орехов" для выполнения ответвления и создания надёжного контакта. Попутно, чем выполнить ввод в квартиру, каким кабелем? ![]() ![]() СПАСИБО! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3183 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Моё мнение: - Вам в этом "щите" делать нечего, а по ответственному за электрохозяйство этого дома плачет тюрьма. Эти фото надо переслать в местный Ростехнадзор, не поможет в прокуратуру.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 9.6.2016 Пользователь №: 49378 ![]() |
Моё мнение: - Вам в этом "щите" делать нечего, а по ответственному за электрохозяйство этого дома плачет тюрьма. Эти фото надо переслать в местный Ростехнадзор, не поможет в прокуратуру. так то всё да, но тем не менее, прошу помощи, хочу знать какие могут быть варианты ответвлений |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
в данном случае кроме орехов и не может быть ничего иного.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Моё мнение: - Вам в этом "щите" делать нечего, а по ответственному за электрохозяйство этого дома плачет тюрьма. Эти фото надо переслать в местный Ростехнадзор, не поможет в прокуратуру. ![]() ![]() ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
ваше обращение переадресуют в УК и круг замкнется... ![]() ![]() Ну, иногда достаточно грозного "УЖО Я ВАС!" со стороны прокуратуры, чтобы УК зашевелилось. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18052 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Зачуханый подъезд или не очень, а отреагировать должным образом на обращение граждан обязаны. И последнее время реагировать стали чаще.
Полезно давать ссылочку, куда еще отправлено заявление (параллельно). Сообщение отредактировал Олега - 9.6.2016, 16:28 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 9.6.2016 Пользователь №: 49378 ![]() |
Моё мнение: - Вам в этом "щите" делать нечего, а по ответственному за электрохозяйство этого дома плачет тюрьма. Эти фото надо переслать в местный Ростехнадзор, не поможет в прокуратуру. а могу узнать, в какой части Вы смогли разглядеть такие серьёзные нарушения, что по кому то может уголовка плакать? Могу сказать, что это повсеместное явление, не только мой щит, но ничего и ни кто не шевелится. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
![]() почувствуйте разницу -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
... Сейчас в щитке всё не в лучшем виде, от основной силовой линии ответвления в квартиры сделано какими то неизолированными пластинами, всё это грелось довольно сильно и изоляция одного из силовых кабелей уже расплавилась. Хочу всё более менее привести в порядок и всё же перенести всё в квартиру. Вопросов много, но пока затык в том, чем выполнить отвод от основной линии в квартиру. В магазине видел так называемые "орехи", скорее всего те же самые, что стоят сейчас на площадке, но только в изоляции. ... Дело не в конструкции "орехов", а в качестве технического обслуживания электрохозяйства Вашего дома. Выше правильно говорилось, что Цитата в данном случае кроме орехов и не может быть ничего иного.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
почувствуйте разницу Я бы еще группы проводов от разных квартир разделил бы в направлении на/от счетчиков. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 9.6.2016 Пользователь №: 49378 ![]() |
почувствуйте разницу ну, это понятно, красивый и аккуратный монтаж, я спрашивал про уголовную ответственность, в каком месте и по какому случаю? Не скажу же я энергетику управляющей компании, чт оу Вас тут мол провод не так ровно идёт, Вас в тюрьму посадят, звоню в прокуратуру. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вы хотите что то сделать с общедомовым имуществом - а Вам кто то разрешил? счётчик в квартиру - тоже разрешили?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_внучок_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
помню, вроде как слышал от бабушки, ответвление и ввод это разные понятия и что первое, а что второе никто не знает у нас в деревне
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ну если Ваша бабушка - ПУЭ, то Вы правы, кстати там и узнать можно
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 ![]() |
в вашем щитке используются "орехи", только они без изоляции)) нужно их заменить. оголенные концы тоже необходимо заизолировать. у нас перенос счетчика в квартиру делается с согласованием/разрешения энергоснабжающей организации. если пакетник и автоматы остаются в щитке, от него добавляется кабель (4-х жильный, обычно 4 или 6 мм2) от пакетника до счетчика и от счетчика - к автоматам (только ваши автоматы с пакетником в данный момент находятся на не месте; они должны быть надежно закреплены с пакетником в верхнем левом отсеке щитка). регулярное обслуживание щитков у нас проводят ОбщеДомовые Сети, если с ними есть договор. если нет - нанимайте опытного электрика и пускай все сам делает (только не лезьте сами - опасно в ваш щиток даже заглядывать!). чтобы общедомовые сети не забывали про ваш щиток - позвоните диспетчеру и сделайте заявку. не реагируют - придите в ОДС с письмом и обратитесь к главному инженеру о необходимости срочного обслуживания вашего щита. ---
помню, вроде как слышал от бабушки... вот это ржака))) ваша бабушка обладает тайными знаниями ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2025, 21:33 |
|
![]() |