Всегда делал АВ а следом узо .Пка не встретил такую картинку .Как все таки правильно ?
![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
И что не так в этой картинке?
Диф. - реле - автомат -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
незнаю как правильно, но если я делаю так что УЗО стоит сразу после вводного автомата то ток УЗО выбирается на 63А если вводной автомат не больше этого значения.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
И что не так в этой картинке? Диф. - реле - автомат Виноват . Думал; - первое стоит УЗО -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1.Очень правильная схема 2..или УЗО должны стоять в цепи первыми! Плюньте тому в лицо, кто скажет или сделает наоборот! 1. Вань, на кой надо два электромагнитных расцепителя в одной цепи? 2. А вдруг КЗ в корпусе УЗО, в реле, в проводках до АВ ? Для чего у нас ставят УЗО, не помнишь ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
7.1.79.
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). 2. А вдруг КЗ в корпусе УЗО, в реле, в проводках до АВ ? Отключится вводной автомат. при неисправности изоляции предыдущих аппаратов он бы "не заметил". Поэтому от перемены мест слагаемых сумма (результат) совершенно разные. В принципе ты все правильно написал, однако может быть и так, что перед УЗО стоят автоматы не защищаемые УЗО и это не будет не правильно, к примеру: *** 7.1.79. Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется. *** Т.е. везде нужно смотреть по месту. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
Гость_пончик_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
х.е.з.
ну, поставили так, значит нужно так и есть причина наверно этому, а то что когда нет этого устройства что по середине и узо за автоматом - наверно ж тоже не возбраняется и правильным считается. А вообще вы посмотрите на каком языке варнинг диаграм ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
спор уже был на форуме, что первично АВ или УЗО, имхо - УЗО, потом автомат, хотя у производителей Дифа (ИЭК) сначала АВ, потом Диф
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Отключится вводной автомат. Не факт. Дуговое КЗ в аппарате может благополучно догореть - вышестоящий номинал куда выше. 1-й аппарат скорее и есть вводной - реле напряжения обычно на вводе. спор уже был на форуме, что первично АВ или УЗО, имхо - УЗО, потом автомат, хотя у производителей Дифа (ИЭК) сначала АВ, потом Диф Не только у ИЭК. И не только у производителей. Смотрите вариант Б) Плеваться бум ? ![]() УЗО должны стоять в цепи первыми! Плюньте тому в лицо, кто скажет или сделает наоборот! Справедливости ради замечу, что 14 подписан как выключатель, однако нарисован-то АВ. Сообщение отредактировал Олега - 30.5.2016, 17:45 |
||
![]() |
|||
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а ежели у меня частный дом, то ГОСТ не для меня?
на рисунке приложение А.2? тогда смотрите ниже - поз.15,16,17 - автомат стоит после УЗО так что не верблюды абы как, плеваться не будем -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_пончик_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
так я не понял... к чему тут все клонят, что узо первым должно быть? так, что, всю страну теперь наизнанку вывернем
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
УЗО может быть в любом месте, но оно должно быть защищено аппаратом защиты соответствующего номинала
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
По идее да, но почему в дифе сначала автомат, после УЗО?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3175 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Какая разница в последовательной цепи в каком порядке расположены её элементы?
В подтверждение этого на схеме автора темы даже электротехническое устройство сделали с перевёрнутыми от привычного вход и выход для минимизации проводов в шкафу. Сразу отвечу. Ни какой разницы нет. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
где там перевёрнуто?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3175 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Реле напряжения. Вход снизу, выход сверху.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если у производителя такое расположение - почему перевёрнуто?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. а ежели у меня частный дом, то ГОСТ не для меня? 2. на рисунке приложение А.2? тогда смотрите ниже - поз.15,16,17 - автомат стоит после УЗО 3. так что не верблюды абы как, плеваться не будем 1. рисунок ГОСТ приведен как пример возможности другого расположения 2. Это расположение разумеется тоже имеет право быть. И без него никак, когда одно УЗО на все группы. А когда одно УЗО и один АВ - до лампочки что за чем ставить - ток в цепи общий, один и тот же. Это АВ ставится для защиты УЗО. Никак не наоборот. Ваня перепутывает. 3. Это не я ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
Мне встречалось УЗО(авв) которое не выключалось кнопкой , правда его несколько месяцев отделочники ежедневно щёлкали как выключатель. Как бы его механизм повёл себя при утечке...? Однозначно узо надо защищать автоматом на меньший ном. ток, и однозначно диф не надо, иначе зачем за него переплачивать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Разве АВДТ дороже ВДТ+АВ ?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |