Хелп! Братья, прошу помощи. Надо защитить насос по сухому ходу. В связи с тем, что нет возможности поставить трехуровневый контроль, было выбрано и приобретено вот такое реле тока http://fif.by/catalog/epp-620
и трансформаторы тока к нему 50\5. Сейчас на насосной специально подготовленный перец постоянно следит за амперметром и, как только видит, что амперметр "падает" с, допустим 40А до 20......выключает насос. Ну, мы решили, что человек не должен жить, привязанным за яйца к амперметру. То есть, исходили из норм гуманитарного права и человеколюбия.
Итак, насос мощностью 16 кВт, разумеется, трехфазный. Нужна следующая помощь:
1. Схема подключения реле, а то на той, что есть в даташит, фазный провод на нагрузку идет непосредственно через реле, видимо так быть не должно же.
2. У реле 4 функции. Какую надо выбрать, чтобы это реле отключало катушку пускателя насоса при падении тока в нагрузке ниже установленного значения. В инструкции-то вроде всё написано, но если бы мне всё было понятно, я б не задавал вопрос. Вычерчивать в автокаде схему подключения не надо. Достаточно карандашом на листочке.
Благодарю.

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 24.5.2016, 8:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 24.5.2016, 8:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(ORGANIZM® @ 24.5.2016, 9:13) *
Сейчас на насосной специально подготовленный перец постоянно следит за амперметром и, как только видит, что амперметр "падает" с, допустим 40А до 20......выключает насос.

дальше что происходит ?
режим " C "
контакт R2

Сообщение отредактировал moshkarow - 24.5.2016, 9:11


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 24.5.2016, 9:34
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(moshkarow @ 24.5.2016, 8:59) *
дальше что происходит ?

Благодарю. С выбором режима ясно, контактов - тоже. Дальше, думаю надо поставить реле времени и через установленный промежуток, допустим 20 мин. - повторный пуск насоса. Как я понимаю, это реле при выходе за параметр осуществляет переключение контактов и назад переключит только при входе в параметр. А как оно войдет, когда катушка насоса отключена и тока вообще нет..... Видимо по таймеру надо подавать питание на катушку и тогда насос запустится, реле оценит ток и примет решение, работаем или отдыхаем (нормальный ток или "сухой ход", разгрузка по току).
Сейчас нарисую шедевр по подключению для одобрения/анафемы специалистов. Прошу прощения, не Малевич.

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 24.5.2016, 9:46
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 24.5.2016, 9:51
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



По- моему, это реле не годится для работы с 3-х фазным насосом.

Если вместо рабочего нуля использовать одну и ту же фазу, тогда что-то можно изобразить.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 24.5.2016, 9:57
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



gomed12, Так ну какая ему разница, этому реле, одна фаза или три. Контроль тока можно хоть по трем, хоть по одной осуществлять, имхо, с учетом того, как распределяются токи в асинхронных двигателях. Рабочего нуля на насосе нет, думаю (насос не видел еще и не увижу, т.к. вытаскивать из скважины его не будем)

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 24.5.2016, 9:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 24.5.2016, 10:05
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



1. Посмотрите, в описании сказано реле для однофазной сети.
2. Почему-то, пропускают ток нагрузки через внутреннее реле тока. Возможно этот вариант для бестрансформаторного подключения, имхо.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 24.5.2016, 10:15
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(gomed12 @ 24.5.2016, 10:05) *
1. Посмотрите, в описании сказано реле для однофазной сети.
Не-не. Я не спорю с тем, что оно создано для однофазной сети. Просто трехфазная сеть в принципе может рассматриваться и как три однофазные. Верно? Поэтому почему бы не осуществлять контроль по одной из трех фаз. А! Вот пример. Токовыми клещами мы ж пофазно измеряем токи на трехфазном оборудовании, а не сразу по трем фазам.
По поводу бестрансформаторной работы. Ну если вход 0-5 А, так что мешает использовать трансформатор. К тому же на реле есть для него входы. По ссылке, если нажать РУКОВОДСТВО, там совершенно другая схема включения есть и написано, что предназначено для работы с трансформаторами тока

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 24.5.2016, 10:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 24.5.2016, 10:30
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(ORGANIZM® @ 24.5.2016, 10:34) *
Благодарю. С выбором режима ясно, контактов - тоже. Дальше, думаю надо поставить реле времени и через установленный промежуток, допустим 20 мин. - повторный пуск насоса. Как я понимаю, это реле при выходе за параметр осуществляет переключение контактов и назад переключит только при входе в параметр. А как оно войдет, когда катушка насоса отключена и тока вообще нет..... Видимо по таймеру надо подавать питание на катушку и тогда насос запустится, реле оценит ток и примет решение, работаем или отдыхаем (нормальный ток или "сухой ход", разгрузка по току).
Сейчас нарисую шедевр по подключению для одобрения/анафемы специалистов. Прошу прощения, не Малевич.

на время пуска контакт J min шунтировать контактом NC реле времени


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.5.2016, 10:34
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



По-моему на рисунке катушку контактора нужно подключить к 11.
Параллельно 10 и 11 включить кнопку пуска и контакты таймера

Цитата(moshkarow @ 24.5.2016, 8:59) *
режим " C "

"В" тоже пойдет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 24.5.2016, 10:40
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



moshkarow А где там такое Jmin? Чего-то не нашел на картинках

Цитата(Олега @ 24.5.2016, 10:34) *
По-моему на рисунке катушку контактора нужно подключить к 11.
Параллельно 10 и 11 включить кнопку пуска и контакты таймера

Так если контакты 10-11 NO, это означает, ВОЗМОЖНО, что в нормальном состоянии, то есть пока реле находится в параметре, они разомкнуты, а нам надо, чтоб были замкнуты. Не? Не вижу главного, не верно понимаю?

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 24.5.2016, 10:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.5.2016, 10:47
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



В исходном замкнут 12. Как только выйдешь на режим между мин. и макс. 12 разомкнется и отключит насос.

Сообщение отредактировал Олега - 24.5.2016, 10:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 24.5.2016, 10:50
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506




Олега, Логично. Согласен. Благодарю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 24.5.2016, 11:28
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Требуется в схеме заземлить вторичную обмотку тр-ра тока.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 24.5.2016, 12:24
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Uran, обоснуй, ёлы, раз заявил. В чём муля? Заземленный трансформатор даст уважение моей семье и стабильный источник дохода?icon_wink.gif Или схема заиграет другими красками сразу и светодиоды на панели начнут работать, как на китайском магнитофоне?icon_wink.gif

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 24.5.2016, 12:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.5.2016, 13:09
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



По аналогии с неким требованием в ПУЭ к ТТ счетчиков для безопасности обслуги.
Паспорт на Меркурий 230, лист 11.
Кстати, и для ХХ закорачивать надо.

Сообщение отредактировал Олега - 24.5.2016, 13:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 24.5.2016, 13:20
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Олега, Понял. то есть, в моем случае, нет обслуги - нет и требований. Спасибо еще раз за помощь.
Цитата(Олега @ 24.5.2016, 13:09) *
Кстати, и для ХХ закорачивать надо.
Ну это я еще помню. А вот тот же таймер как подключить, пойду сейчас читать инструкции. Не представляю пока, что будет его активировать, что будет происходить после активизации пуска и вообще, как оно там устроено. Не приходилось пользоваться, потому только теоретические предположения.



Может посоветуете таймер, который бы перезапускал насос после его отключения токовым реле? Ну, то есть токовое реле разорвало цепь питания катушки, тут же запустился таймер. Отсчитал 20 минут и кааак (!!!) даст опять команду на включение насоса.

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 24.5.2016, 13:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.5.2016, 13:48
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



По-моему пойдет РЭВ-201М в имп.режиме
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 24.5.2016, 13:56
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(Олега @ 24.5.2016, 13:48) *
По-моему пойдет РЭВ-201М в имп.режиме

Вот его как раз и повесить на 12-й контакт или как поступить? Ясно, что при отключенном насосе, контакт 12 замкнут.......и он "запускает" таймер.... таймер разрешает запуск насоса через 20 минут....... и затем контакт 12 размыкается, но он уже и не нужен.... Затем реле сработало из-за "разгрузки" насоса по току.... и контакт 12 опять замкнулся....Таков алгоритм?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 24.5.2016, 14:05
Сообщение #19


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Вариант схемы. Выбран режим А т.к. максимальная уставка нижней границы 1А, что при ТТ 50/5 будет равно 10А в первичной обмотке, что несоответствует ТЗ. В данной схеме расчет идет на то, что времени размыкания КТ1 достаточно, чтобы R2 в токовом реле (КА1) успел пройти бесконтактный промежуток.
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Pantryk - 24.5.2016, 19:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.5.2016, 14:13
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



реле времени на 12 контакте мне больше понравилось.
Я-то предлагал РЭВ для периодического замыкания 10 и 11, типа подзапуск.
Вернуться в начало страницы