Хелп! Братья, прошу помощи. Надо защитить насос по сухому ходу. В связи с тем, что нет возможности поставить трехуровневый контроль, было выбрано и приобретено вот такое реле тока http://fif.by/catalog/epp-620
и трансформаторы тока к нему 50\5. Сейчас на насосной специально подготовленный перец постоянно следит за амперметром и, как только видит, что амперметр "падает" с, допустим 40А до 20......выключает насос. Ну, мы решили, что человек не должен жить, привязанным за яйца к амперметру. То есть, исходили из норм гуманитарного права и человеколюбия. Итак, насос мощностью 16 кВт, разумеется, трехфазный. Нужна следующая помощь: 1. Схема подключения реле, а то на той, что есть в даташит, фазный провод на нагрузку идет непосредственно через реле, видимо так быть не должно же. 2. У реле 4 функции. Какую надо выбрать, чтобы это реле отключало катушку пускателя насоса при падении тока в нагрузке ниже установленного значения. В инструкции-то вроде всё написано, но если бы мне всё было понятно, я б не задавал вопрос. Вычерчивать в автокаде схему подключения не надо. Достаточно карандашом на листочке. Благодарю. Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 24.5.2016, 8:15 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Сейчас на насосной специально подготовленный перец постоянно следит за амперметром и, как только видит, что амперметр "падает" с, допустим 40А до 20......выключает насос. дальше что происходит ? режим " C " контакт R2 Сообщение отредактировал moshkarow - 24.5.2016, 9:11 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
дальше что происходит ? Благодарю. С выбором режима ясно, контактов - тоже. Дальше, думаю надо поставить реле времени и через установленный промежуток, допустим 20 мин. - повторный пуск насоса. Как я понимаю, это реле при выходе за параметр осуществляет переключение контактов и назад переключит только при входе в параметр. А как оно войдет, когда катушка насоса отключена и тока вообще нет..... Видимо по таймеру надо подавать питание на катушку и тогда насос запустится, реле оценит ток и примет решение, работаем или отдыхаем (нормальный ток или "сухой ход", разгрузка по току). Сейчас нарисую шедевр по подключению для одобрения/анафемы специалистов. Прошу прощения, не Малевич. Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 24.5.2016, 9:46 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
По- моему, это реле не годится для работы с 3-х фазным насосом.
Если вместо рабочего нуля использовать одну и ту же фазу, тогда что-то можно изобразить. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
gomed12, Так ну какая ему разница, этому реле, одна фаза или три. Контроль тока можно хоть по трем, хоть по одной осуществлять, имхо, с учетом того, как распределяются токи в асинхронных двигателях. Рабочего нуля на насосе нет, думаю (насос не видел еще и не увижу, т.к. вытаскивать из скважины его не будем)
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 24.5.2016, 9:59 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
1. Посмотрите, в описании сказано реле для однофазной сети.
2. Почему-то, пропускают ток нагрузки через внутреннее реле тока. Возможно этот вариант для бестрансформаторного подключения, имхо. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
1. Посмотрите, в описании сказано реле для однофазной сети. Не-не. Я не спорю с тем, что оно создано для однофазной сети. Просто трехфазная сеть в принципе может рассматриваться и как три однофазные. Верно? Поэтому почему бы не осуществлять контроль по одной из трех фаз. А! Вот пример. Токовыми клещами мы ж пофазно измеряем токи на трехфазном оборудовании, а не сразу по трем фазам.По поводу бестрансформаторной работы. Ну если вход 0-5 А, так что мешает использовать трансформатор. К тому же на реле есть для него входы. По ссылке, если нажать РУКОВОДСТВО, там совершенно другая схема включения есть и написано, что предназначено для работы с трансформаторами тока Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 24.5.2016, 10:25 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Благодарю. С выбором режима ясно, контактов - тоже. Дальше, думаю надо поставить реле времени и через установленный промежуток, допустим 20 мин. - повторный пуск насоса. Как я понимаю, это реле при выходе за параметр осуществляет переключение контактов и назад переключит только при входе в параметр. А как оно войдет, когда катушка насоса отключена и тока вообще нет..... Видимо по таймеру надо подавать питание на катушку и тогда насос запустится, реле оценит ток и примет решение, работаем или отдыхаем (нормальный ток или "сухой ход", разгрузка по току). Сейчас нарисую шедевр по подключению для одобрения/анафемы специалистов. Прошу прощения, не Малевич. на время пуска контакт J min шунтировать контактом NC реле времени -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
moshkarow А где там такое Jmin? Чего-то не нашел на картинках
По-моему на рисунке катушку контактора нужно подключить к 11. Параллельно 10 и 11 включить кнопку пуска и контакты таймера Так если контакты 10-11 NO, это означает, ВОЗМОЖНО, что в нормальном состоянии, то есть пока реле находится в параметре, они разомкнуты, а нам надо, чтоб были замкнуты. Не? Не вижу главного, не верно понимаю? Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 24.5.2016, 10:40 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В исходном замкнут 12. Как только выйдешь на режим между мин. и макс. 12 разомкнется и отключит насос.
Сообщение отредактировал Олега - 24.5.2016, 10:49 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
Олега, Логично. Согласен. Благодарю. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Требуется в схеме заземлить вторичную обмотку тр-ра тока.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
Uran, обоснуй, ёлы, раз заявил. В чём муля? Заземленный трансформатор даст уважение моей семье и стабильный источник дохода?
![]() ![]() Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 24.5.2016, 12:35 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
По аналогии с неким требованием в ПУЭ к ТТ счетчиков для безопасности обслуги.
Паспорт на Меркурий 230, лист 11. Кстати, и для ХХ закорачивать надо. Сообщение отредактировал Олега - 24.5.2016, 13:14 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
Олега, Понял. то есть, в моем случае, нет обслуги - нет и требований. Спасибо еще раз за помощь.
Кстати, и для ХХ закорачивать надо. Ну это я еще помню. А вот тот же таймер как подключить, пойду сейчас читать инструкции. Не представляю пока, что будет его активировать, что будет происходить после активизации пуска и вообще, как оно там устроено. Не приходилось пользоваться, потому только теоретические предположения.Может посоветуете таймер, который бы перезапускал насос после его отключения токовым реле? Ну, то есть токовое реле разорвало цепь питания катушки, тут же запустился таймер. Отсчитал 20 минут и кааак (!!!) даст опять команду на включение насоса. Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 24.5.2016, 13:49 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
По-моему пойдет РЭВ-201М в имп.режиме
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
По-моему пойдет РЭВ-201М в имп.режиме Вот его как раз и повесить на 12-й контакт или как поступить? Ясно, что при отключенном насосе, контакт 12 замкнут.......и он "запускает" таймер.... таймер разрешает запуск насоса через 20 минут....... и затем контакт 12 размыкается, но он уже и не нужен.... Затем реле сработало из-за "разгрузки" насоса по току.... и контакт 12 опять замкнулся....Таков алгоритм? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
||
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Вариант схемы. Выбран режим А т.к. максимальная уставка нижней границы 1А, что при ТТ 50/5 будет равно 10А в первичной обмотке, что несоответствует ТЗ. В данной схеме расчет идет на то, что времени размыкания КТ1 достаточно, чтобы R2 в токовом реле (КА1) успел пройти бесконтактный промежуток.
Сообщение отредактировал Pantryk - 24.5.2016, 19:45 |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
реле времени на 12 контакте мне больше понравилось.
Я-то предлагал РЭВ для периодического замыкания 10 и 11, типа подзапуск. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |