Помогите пожалуйста! Как поведет себя второй счетчик МЕРКУРИЙ 231, если просто включить его параллельно с первым счетчиком МЕРКУРИЙ 230 (прямого включения). Цель сего эксперимента в проверке первого счетчика (230) на корректность работы, есть сомнения. Как вообще проверить корректность работы счетчика, ничего не меняя в щите (т.е. потребитель не должен знать, что его счетчик проверяют). Объяснение - счетчик потребителя находится в СНТ на достаточном удалении от потребителя (около километра). Последнее время что-то стал мало "накручивать". То-ли действительно мало пользуются эл. энергией, то-ли как-то ворует, то-ли счетчик врет, непонятно. Хотелось бы проверить последнее путем установки дублирующего счетчика. Это возможно?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
В параллель вы ничего не намеряете.
Для примерной оценки работоспособности и правильности учета счетчиком воспользуйтесь токовыми клещами, данными со счетчика, секундомером и соответствующими формулами. Сообщение отредактировал S-cream - 3.5.2016, 15:34 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
воспользуйтесь токовыми клещами, СЧЁТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ - Меркурий 230 класс точности при измерении — активной энергии 0,5S или 1,0 — реактивной энергии 1,0 или 2,0 Напомните мне класс точности токовых клещей . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
.. . Объяснение - счетчик потребителя находится в СНТ на достаточном удалении от потребителя (около километра).... . Хотелось бы проверить последнее путем установки дублирующего счетчика. Это возможно? Примерно оценить, возможно. В начале линии поставить счетчик(контрольный). Снять одновременно(по возможности) показания, в начале и в конце учетного периода, с обоих счетчиков. Показания контрольного-потери в линии- показания других потребителей(если они есть и не воруют)=показания потребителя. Точность результатов зависит от потерь в линии и классе точности прибора(приборов при наличии других подключений между контрольным и контролируемым). Если ворует в разы, то вы увидите по показаниям. Сообщение отредактировал Сергей ДД - 3.5.2016, 16:08 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
moshkarow,
я писал Цитата Для примерной оценки работоспособности Сергей ДД, Цитата В начале линии поставить счетчик(контрольный). ТС не имеет возможности, точнее хочет проверить потребление не ставя в известность об этом потребителя.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Контрольные счетчики подключают последовательно, т.е. счетчики учитывают одну и ту же энергию.
Впараллель-это нагрузка потребителя разделена на 2 и более направлений и на каждое из направлений установлены по счетчику. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей Васяев_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Всем спасибо
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Хапнет тот мужик горя по любому с таким уровнем знаний у контролера. Контрольный будет стоять в начале линии а контролируемый в конце через 1000метров. Этот намеряет согласно своим понятиям электрочайника и начнет мужику нервы трепать. Таких контролеров нужно бить сильно но акуратно чтобы не лезли не в свое дело.Иди пиши заявление куда надо и пусть спецы разбираются. Нет оно понимаешь счетчик собралось вешать паралельно. Мама дорогая даже и сказать нечего. Ну намеряешь больше и ЧТО? штраф выпишишь или в европейский суд подашь на мужика? Да в туалете ту бумажку с замерами повесишь и все.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 11.5.2016 Пользователь №: 49150 ![]() |
У меня есть разъёмные трансформаторы тока, проблем с контролем нет.
Только в километре проводов может немало остаться киловаттт. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |