Выключатели , Как собрать схему |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Выключатели , Как собрать схему |
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
12.4.2016, 0:43
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Всем доброго времени суток. Вопрос такого плана, имеем магазин, в котором будущее освещение будет из светильников на шинопроводе Artlight, каждая линия освещения имеет большое количество светильников и задействовать для всей линии только одну фазу я не могу... Так вот, есть ли возможность включать все три фазы с одного выключателя, чтобы линии включались полностью (т.е. весь ряд светильников, находящихся на одном шинопроводе)? надеюсь доступно вопрос задал...
|
|
|
|
|
12.4.2016, 2:04
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Поставьте на включение питания светильников магнитный пускатель (ток сами рассчитаете?),
а на управление этим магнитным пускателем поставьте обыкновенный выключатель. |
|
|
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
12.4.2016, 8:02
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Думал об этом, вот только линий освещения три, не ставить же три пускателя...может есть смысл в одной коробке большой собрать эту схему, чтобы каждый выключатель включал свою фазу с разных линий? Или так не получится?
|
|
|
12.4.2016, 8:31
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3514 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Пускатели/контакторы бывают и трёхфазными.
Но в магазине кроме основного освещения надо ещё организовывать аварийное и эвакуационное освещение, в противном магазин будет работать до первой проверки. -------------------- |
|
|
|
|
12.4.2016, 8:31
Сообщение
#5
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 |
как правило на выключателях 10А написано, если в эти 10А укладываетесь то делайте, если не укладываетесь то пускатель.
|
|
|
12.4.2016, 8:57
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
модульные автоматы , дифы , узо .
В магазине кроме выключателей будут розетки , наружная реклама , вспомогательные помещения
Сообщение отредактировал moshkarow - 12.4.2016, 9:00 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
12.4.2016, 9:38
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3514 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
sava_174, читатйте тему, речь о включении трёхфазной нагрузки одним выключателем.
-------------------- |
|
|
|
|
12.4.2016, 9:40
Сообщение
#8
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 |
sava_174речь о включении трёхфазной нагрузки одним выключателем. Цитата чтобы каждый выключатель включал свою фазу с разных линий? Или так не получится? речь идёт о освещении, лампа как ни крути питается от одной фазы, возможно есть трёх фазные но я таких честно говоря в магазинах не видел Сообщение отредактировал sava_174 - 12.4.2016, 9:41 |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
12.4.2016, 9:47
Сообщение
#9
|
|
Гости |
Интересно стало, почему такими вопросами занимаются "чайники"?
|
|
|
12.4.2016, 9:55
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3514 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
sava_174, ЛЕША во втором сообщении в принципе ответил на вопрос автора, он забыл добавить перед словом "пускатель" слово "трёхфазный"
-------------------- |
|
|
|
|
12.4.2016, 10:03
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
вы на полном серьезе собираетесь в магазине ставить контакторы ?
Как будет выглядить схема -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
12.4.2016, 10:05
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3514 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Автору темы, то что мы ответили на вопрос, не значит, что мы согласны с вашими техническими решениями.
Экономия на выключателях может привести к побочным явлениям и, в дальнейшем, определёнными неудобствами в эксплуатации. Уважаемый сочувствующий точно подметил, что в правильном решении освещения общественного места "магазин" требуется участие профессионала, знающего не только ПУЭ и школный курс физики. -------------------- |
|
|
12.4.2016, 10:06
Сообщение
#13
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 |
ставят в магазин контакторы, сам лично ставил подобные вот этим по проекту так было.
Сообщение отредактировал sava_174 - 12.4.2016, 10:06 |
|
|
12.4.2016, 10:12
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
примерно так
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
12.4.2016, 10:58
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3514 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Примерно так. Обмотка контактора КМ1 на 220 В, коммутируется обычным одноклавишным выключателем. КМ2 - сумеречным реле. Кусок существующей сети освещения.
043.pdf ( 106.06 килобайт )
Кол-во скачиваний: 166-------------------- |
|
|
12.4.2016, 12:00
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
|
|
|
12.4.2016, 13:00
Сообщение
#17
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
У АББ есть выключатели(переключатели) неавтоматические. В ширине 1 модуля до 4 полюсов (код продукта 2CCA703015R0001). Наверняка у других производителей что-топодобное должно быть. В крайнем случае модульные выключатели нагрузки (по виду как на картинке у moshkarow'а, но неавтоматический).
А зачем включать именно все сразу? Если нет выключателей в трехфазном варианте - ставьте в однофазном. Это же аппарат управления. Вот защитный на трехфазную группу должен быть только трехфазным. В зависимости от принятой системы аварийного освещения как раз на аварийном могут быть контакторы для включения при пожаре. |
|
|
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
13.4.2016, 20:02
Сообщение
#18
|
|
Гости |
По порядку- 1)Вопрос в этом разделе, потому как не знал куда написать, решил что всяко увидят профи вопрос; 2) Смысл вопроса, если еще кто не понял - включать обычным выключателем(одноклавишным) ветку освещения, идет этих веток 3 штуки (в длину помещения три параллельные линии)...так вот заказчик хочет, чтобы имея три обычных выключателя - вкл/выкл каждым из них свою ветку, причем каждая ветка - это шинопровод с 3мя фазами и все три надо задействовать! если через пускатель, то как я понимаю надо их три штуки, по одному на каждую ветку освещения. 3) Сам я далеко не чайник в электрике, равно как и в слаботочке и автоматике...просто не доводилось сталкиваться с шинопроводом; ; 4) Пускатели очень часто применяют в больших магазинах, собирал лично щитовые 6 супермаркетов "Магнит" на территории Краснодарского края, и в проекте везде присутствовали пускатели, для включения одновременно трех разных уличных освещений.
|
|
|
13.4.2016, 21:44
Сообщение
#19
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 |
Если количество светильников одинаковое и они имеют одну мощность +-, подключайте каждую линию отдельной фазой, сделав перемычки между клеммами на шинопроводе. Каждую фазу разрывайте выключателем.
|
|
|
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
13.4.2016, 23:43
Сообщение
#20
|
|
Гости |
Насчет шинопровода Artlight общался с поставщиков данной серии, говорит, что на один шинопровод на каждую фазу рекомендуемое количество светильников 35-70 W не более 8 штук... Но на вопрос почему именно 8 штук на фазу, вразумительного ответа не дал, хотя казалось бы даже если использовать 70 W светильники умножаем 8 = 560, что там за сечение шинопровода, что 600 ватт не тянет...или в чем проблема то...загадка
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|