Выключатели , Как собрать схему

Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 12.4.2016, 0:43
Сообщение #1





Гости






Всем доброго времени суток. Вопрос такого плана, имеем магазин, в котором будущее освещение будет из светильников на шинопроводе Artlight, каждая линия освещения имеет большое количество светильников и задействовать для всей линии только одну фазу я не могу... Так вот, есть ли возможность включать все три фазы с одного выключателя, чтобы линии включались полностью (т.е. весь ряд светильников, находящихся на одном шинопроводе)? надеюсь доступно вопрос задал...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 12.4.2016, 2:04
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Поставьте на включение питания светильников магнитный пускатель (ток сами рассчитаете?),
а на управление этим магнитным пускателем поставьте обыкновенный выключатель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 12.4.2016, 8:02
Сообщение #3





Гости






Думал об этом, вот только линий освещения три, не ставить же три пускателя...может есть смысл в одной коробке большой собрать эту схему, чтобы каждый выключатель включал свою фазу с разных линий? Или так не получится?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 12.4.2016, 8:31
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3514
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Пускатели/контакторы бывают и трёхфазными. icon_smile.gif
Но в магазине кроме основного освещения надо ещё организовывать аварийное и эвакуационное освещение, в противном магазин будет работать до первой проверки.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava_174
сообщение 12.4.2016, 8:31
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 18.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539



как правило на выключателях 10А написано, если в эти 10А укладываетесь то делайте, если не укладываетесь то пускатель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 12.4.2016, 8:57
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3298
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



модульные автоматы , дифы , узо .
В магазине кроме выключателей будут розетки , наружная реклама , вспомогательные помещения


Сообщение отредактировал moshkarow - 12.4.2016, 9:00


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 12.4.2016, 9:38
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3514
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



sava_174, читатйте тему, речь о включении трёхфазной нагрузки одним выключателем.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava_174
сообщение 12.4.2016, 9:40
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 18.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539



Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.4.2016, 11:38) *
sava_174речь о включении трёхфазной нагрузки одним выключателем.

Цитата
чтобы каждый выключатель включал свою фазу с разных линий? Или так не получится?

речь идёт о освещении, лампа как ни крути питается от одной фазы, возможно есть трёх фазные но я таких честно говоря в магазинах не видел

Сообщение отредактировал sava_174 - 12.4.2016, 9:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.4.2016, 9:47
Сообщение #9





Гости






Интересно стало, почему такими вопросами занимаются "чайники"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 12.4.2016, 9:55
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3514
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



sava_174, ЛЕША во втором сообщении в принципе ответил на вопрос автора, он забыл добавить перед словом "пускатель" слово "трёхфазный"


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 12.4.2016, 10:03
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3298
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



вы на полном серьезе собираетесь в магазине ставить контакторы ?
Как будет выглядить схема


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 12.4.2016, 10:05
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3514
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Автору темы, то что мы ответили на вопрос, не значит, что мы согласны с вашими техническими решениями.
Экономия на выключателях может привести к побочным явлениям и, в дальнейшем, определёнными неудобствами в эксплуатации.
Уважаемый сочувствующий точно подметил, что в правильном решении освещения общественного места "магазин" требуется участие профессионала, знающего не только ПУЭ и школный курс физики. icon_smile.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava_174
сообщение 12.4.2016, 10:06
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 18.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539



ставят в магазин контакторы, сам лично ставил подобные вот этим по проекту так было.

Сообщение отредактировал sava_174 - 12.4.2016, 10:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 12.4.2016, 10:12
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3298
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



примерно так


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 12.4.2016, 10:58
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3514
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Примерно так. Обмотка контактора КМ1 на 220 В, коммутируется обычным одноклавишным выключателем. КМ2 - сумеречным реле. Кусок существующей сети освещения.
Прикрепленный файл  043.pdf ( 106.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 166


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 12.4.2016, 12:00
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(moshkarow @ 12.4.2016, 14:03) *
вы на полном серьезе собираетесь в магазине ставить контакторы ?

Могу показать фото ЩО и страницу из проекта. Всё официально.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 12.4.2016, 13:00
Сообщение #17


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



У АББ есть выключатели(переключатели) неавтоматические. В ширине 1 модуля до 4 полюсов (код продукта 2CCA703015R0001). Наверняка у других производителей что-топодобное должно быть. В крайнем случае модульные выключатели нагрузки (по виду как на картинке у moshkarow'а, но неавтоматический).

А зачем включать именно все сразу? Если нет выключателей в трехфазном варианте - ставьте в однофазном. Это же аппарат управления. Вот защитный на трехфазную группу должен быть только трехфазным.

В зависимости от принятой системы аварийного освещения как раз на аварийном могут быть контакторы для включения при пожаре.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 13.4.2016, 20:02
Сообщение #18





Гости






По порядку- 1)Вопрос в этом разделе, потому как не знал куда написать, решил что всяко увидят профи вопрос; 2) Смысл вопроса, если еще кто не понял - включать обычным выключателем(одноклавишным) ветку освещения, идет этих веток 3 штуки (в длину помещения три параллельные линии)...так вот заказчик хочет, чтобы имея три обычных выключателя - вкл/выкл каждым из них свою ветку, причем каждая ветка - это шинопровод с 3мя фазами и все три надо задействовать! если через пускатель, то как я понимаю надо их три штуки, по одному на каждую ветку освещения. 3) Сам я далеко не чайник в электрике, равно как и в слаботочке и автоматике...просто не доводилось сталкиваться с шинопроводом; ; 4) Пускатели очень часто применяют в больших магазинах, собирал лично щитовые 6 супермаркетов "Магнит" на территории Краснодарского края, и в проекте везде присутствовали пускатели, для включения одновременно трех разных уличных освещений.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
marsikk
сообщение 13.4.2016, 21:44
Сообщение #19


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 161
Регистрация: 30.5.2013
Из: подмосковье
Пользователь №: 33532



Если количество светильников одинаковое и они имеют одну мощность +-, подключайте каждую линию отдельной фазой, сделав перемычки между клеммами на шинопроводе. Каждую фазу разрывайте выключателем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 13.4.2016, 23:43
Сообщение #20





Гости






Насчет шинопровода Artlight общался с поставщиков данной серии, говорит, что на один шинопровод на каждую фазу рекомендуемое количество светильников 35-70 W не более 8 штук... Но на вопрос почему именно 8 штук на фазу, вразумительного ответа не дал, хотя казалось бы даже если использовать 70 W светильники умножаем 8 = 560, что там за сечение шинопровода, что 600 ватт не тянет...или в чем проблема то...загадка
Вернуться в начало страницы