Гофра+сальник |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Гофра+сальник |
7.4.2016, 12:47
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 |
Добрый день.
Часто приходится подключать двигатели проводом в гофре. Двигатели 3-ф асинхр. мощностью от 0.18 до 7 КВт. Для примера возьмем 5.5 КВт. При этом продод использую ПВС 4*2.5 (5*2.5). Хотя можно и 1.5 мм2. Диаметр провода ок. 10 мм Соотв., укладывается он в гофру ПВХ с наружным диаметром 16 мм. Вопрос: как состыковать гофру с сальником на борне. Сальник, как правило на борне стоит PG11...PG16. Чаще всего PG 13.5, внутренний диаметр которого ок. 11 мм. То есть гофра в сальник не входит и получается такая картина ![]() Конечно, можно ыло бы взять сальник с внутренним диаметром 16 мм и более, но для этого надо увеличивать отверстие в борне, что очень часто выполнить невозможно. Что посоветуете? |
|
|
karcus Гофра+сальник 7.4.2016, 12:47
haramamburu karcus для начала - на фига там ПВХ гофра? Какую ф... 7.4.2016, 14:13
karcus В данном случае использование гофры несет сугубо э... 7.4.2016, 15:39
Олега муфта труба-коробка с IP65
7.4.2016, 16:11
karcus Спасибо, попробую. 7.4.2016, 16:21
Archikc Было как-то (заказчик капризный попался) кусочек ... 7.4.2016, 19:47
FRAER Отказаться вообще от гофры и вместо пвс использова... 7.4.2016, 21:13
Олега При возможном попадании смазки привода - КГн.
Одн... 7.4.2016, 22:14
с2н5он Олега, 4 года возможно из-за того, что предназначе... 7.4.2016, 22:34
Олега Цитата(с2н5он @ 7.4.2016, 22:34) Олега, 4... 8.4.2016, 2:07
Sinus Термоусадка наше фсио!
Можно изолентой. 7.4.2016, 23:19
moshkarow тогда ;
металлорукав и сальник
другое фото 7.4.2016, 23:21
Shura_with_KINEF До высоты 1,5 м силовые кабели в производственных ... 8.4.2016, 8:21
Олега Цитата(Shura_with_KINEF @ 8.4.2016, 8:21)... 8.4.2016, 10:55![]() ![]() ![]() |
|