Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
karcus
сообщение 7.4.2016, 12:47
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 192
Регистрация: 10.8.2014
Пользователь №: 40746



Добрый день.
Часто приходится подключать двигатели проводом в гофре.
Двигатели 3-ф асинхр. мощностью от 0.18 до 7 КВт. Для примера возьмем 5.5 КВт.
При этом продод использую ПВС 4*2.5 (5*2.5). Хотя можно и 1.5 мм2. Диаметр провода ок. 10 мм
Соотв., укладывается он в гофру ПВХ с наружным диаметром 16 мм.
Вопрос: как состыковать гофру с сальником на борне. Сальник, как правило на борне стоит PG11...PG16. Чаще всего PG 13.5, внутренний диаметр которого ок. 11 мм.
То есть гофра в сальник не входит и получается такая картина



Конечно, можно ыло бы взять сальник с внутренним диаметром 16 мм и более, но для этого надо увеличивать отверстие в борне, что очень часто выполнить невозможно.
Что посоветуете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 7.4.2016, 14:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



karcus для начала - на фига там ПВХ гофра? Какую функцию она выполняет?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
karcus
сообщение 7.4.2016, 15:39
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 192
Регистрация: 10.8.2014
Пользователь №: 40746



В данном случае использование гофры несет сугубо эстетическую функцию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.4.2016, 16:11
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



муфта труба-коробка с IP65
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 57%
Прикрепленное изображение
155 x 230 (10.59 килобайт)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
karcus
сообщение 7.4.2016, 16:21
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 192
Регистрация: 10.8.2014
Пользователь №: 40746



Спасибо, попробую.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Archikc
сообщение 7.4.2016, 19:47
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 6.12.2014
Пользователь №: 42797



Было как-то (заказчик капризный попался) кусочек термоусадки клеевой сантиметров по10 усаживали на сальник и гофру. Единственный минус - пвх гофра плавится быстрее чем садится термоусадка, если гофра пнд - то вроде нормально.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 7.4.2016, 21:13
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Отказаться вообще от гофры и вместо пвс использовать/подобрать кабель из марок КГ

Будет черненько симпатично и не так будет пачкаться как белая оболочка
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.4.2016, 22:14
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



При возможном попадании смазки привода - КГн.
Однако напрягает:
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 81%
Прикрепленное изображение
523 x 67 (8.92 килобайт)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.4.2016, 22:34
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Олега, 4 года возможно из-за того, что предназначен для присоединения передвижных и переносных устройств, а здесь он как бы стационарен...имхо


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 7.4.2016, 23:19
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Термоусадка наше фсио!
Можно изолентой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 7.4.2016, 23:21
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



тогда ;
металлорукав и сальник


другое фото


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.4.2016, 2:07
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 7.4.2016, 22:34) *
Олега, 4 года возможно из-за того, что предназначен для присоединения передвижных и переносных устройств, а здесь он как бы стационарен...имхо

Если стационарен - то красив и NYM (и прочие круглые с заполнителем)
КГ "нестационарен" в период эксплуатации. С начала эксплуатации 6 месяцев гарантии, а дальше кто его знает.
4 года (с момента изготовления) КГ может и на полке пролежать. Стрёмно после прямого указания в каталоге его использовать. Как минимум испытывать нужно. Производитель зря не ограничит.
Вопрос-то был лишь про причесать существующую нахлобучку (гофру), а так и ПВС не плох.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 8.4.2016, 8:21
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3167
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



До высоты 1,5 м силовые кабели в производственных помещениях должны быть защищены от механических повреждений. Какая эстетика в гофре не понятно, колхоз не более. Мoshkarow привёл, действительно, образец и промышленной эстетики и функциональности.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.4.2016, 10:55
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Shura_with_KINEF @ 8.4.2016, 8:21) *
До высоты 1,5 м силовые кабели в производственных помещениях должны быть защищены от механических повреждений. Какая эстетика в гофре не понятно, колхоз не более..

Механическая защита должна быть адекватной. Возможно и стальные вгп понадобятся, а возможно гофрированных достаточно.
Механическая прочность на сжатие у металлорукава (и с ПВХ оболочкой) -750 Н
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
Прикрепленное изображение
1093 x 96 (18.04 килобайт)
- серая гофра ДКС
Ударная прочность тяж.гофр.труб у ДКС 1 Дж против 2 Дж/100мм у м/рукава. Однако полно тяжелых гофр.труб иных производителей у которых те же 2 Дж/100мм, а то и на 300мм.


Цитата(Shura_with_KINEF @ 8.4.2016, 8:21) *
Мoshkarow привёл, действительно, образец и промышленной эстетики и функциональности.

Такой образец и денег стоит, и не всегда оправдан. К примеру на линиях подготовки питьевой воды в условиях особой сырости. Да и мех. повреждения там не предвидятся, вся механика под оболочками, и танки не ходят.

Сообщение отредактировал Олега - 8.4.2016, 11:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2025, 8:21
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены