Здравствуйте, коллеги!

Хочу услышать ваше экспертное мнение в вопросе разделения PEN проводника на "N" и "PE".
Исходные данные: на опоре рядом с домом установлен Щит учёта (далее ЩУ). В него заходит 4-х жильный кабель. Автомат 3P, 32A -> счётчик -> автомат 3P, 32A См. рисунок 1

рис.1
От этого ЩУ необходимо запитать частный бревенчатый дом. Владелец помимо всего прочего хочет организовать грозозащиту дома и установить газовый котёл для отопления.

Столкнулся с дилеммой - где сделать разделение PEN проводника? Имею на выбор 3 варианта:
1. Разделить PEN в ЩУ на опоре. Организовать заземление в непосредственной близости от опоры, заземлить сам шкаф ЩУ и пустить от него до дома 5-ти жильный кабель 3Ф+N+PE. В распределительном щите (РЩ) в доме организовать ГЗШ с повторным заземлением и подключением к контуру заземления всех приборов, заземлить газовый котёл и подключить грозозащиту через УЗИП. Рисунок 2

Рис.2
2. тоже самое, что и 1 вариант, но не делать заземление рядом с опорой, а сделать только около дома.
3. От ЩУ на опоре пустить 4-х жильный кабель 3Ф+PEN и сделать разделение на PE+N в РЩ в доме. Рисунок 3

рис.3
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 17.8.2015, 16:00
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



я за третий вариант. Зачем городить два контура заземления (возле опоры и возле дома)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.8.2015, 16:09
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Shturman1 @ 17.8.2015, 16:00) *
я за третий вариант...

И мне он импонирует... А зачем два автомата одного номинала?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VGarev
сообщение 17.8.2015, 16:21
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 7.2.2011
Из: Владимир
Пользователь №: 21425



Цитата(savelij® @ 17.8.2015, 16:09) *
И мне он импонирует... А зачем два автомата одного номинала?

Никто не знает. Наверно и сами монтажники не знают
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 17.8.2015, 18:17
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



я за третий вариант


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.8.2015, 19:17
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



третий
по автоматам - верхний коммутация, нижний - защита (общий) хотя зачем он в доме не совсем понятно


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 19.8.2015, 1:39
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Третий вариант.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения