Здравствуйте, коллеги!

Хочу прочитать ваше мнение по следующему вопросу:

Простой маленький щит, собран типовым способом - Вводной автомат - вводное узо - групповые автоматы - групповые УЗО. L1 L2 L3 N PE
На снимке - типовая схема организации групповых линий.

Когда вышел из строя блок питания светильника в группе 7 - вышибло УЗО в группе 7, а вместе с ним вышибло УЗО в группе 8. Как такое вообще может быть?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.JPG ( 113.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  ______.JPG ( 113.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
19 апр 2017
Коллеги, не кидайте камнями, перелопатил всё что смог, но темы старые и хотелось бы поднять заново.

Офисный этаж Бизцес Центра. Офис банка. Будет установлено 150 компьютеров на этаже.
Стандартное рабочее место состоит из двух "компьютерных" розеток и одной "бытовой". Два щита соответственно, компьютерный и бытовой.
Кто какие цифры ставит и чем подкрепляет, какими документами?

Например:
Две компьютерные розетки 0,4 кВт в сумме.
Cos 0.85
На группу не более 9 компьютеров
К спроса 0,9 на группу и 0,5 на щит.

И что делать с бытовыми, ведь по новому СП 256 1325800.2016 ситуация не изменилась и фигурирует цифра в 0,065 кВт на розетку...

Прошу поделиться Вашими соображениями, а то главный энергетик очень старый и очень занудный.
7 апр 2017
Здравствуйте, коллеги!
Применительно к офисам, групповые щиты делают отдельными для каждого типа потребителей. Розетки бытовые, розетки компьютерные, основное рабочее освещение, аварийное освещение и так далее.
Прошу подсказать, со ссылкой на документ, где прописано это требование.
16 фев 2017
Здравствуйте, коллеги!

Прошу помочь разобраться, ибо чтение справочников и каталогов загнало в тупик.

Электроснабжение частного дома идёт по ВЛ. Система заземления TN-C-S. (L1, L2, L3, PEN). Щит учёта будет установлен на ближайшей к дому опоре ВЛ.

Вопрос 1: Если установить в ЩУ на опоре УЗИП, сделать разделение PEN на PE+N, сделать повторное заземление PE, то какой тип УЗИП выбрать?


Далее от ЩУ идёт уже пятипроводка в дом, кабелем в земле ~30 метров. Распределительный щит внутри дома. Сам дом имеет 2 этажа, и будет укомплектован внешними проводящими элементами (с внешней системой молниезащиты, антенны и пр.). Также в непосредственной близости от дома < 50 метров есть деревья и другие дома с молниезащитой.

Таким образом нужно делать в РЩ дома повторное заземление шины PE и ставить ещё один УЗИП.

Вопрос 2: По формальному признаку для РЩ система заземления будет TN-S. Получается нужно ставить другой тип УЗИП. Какой в данном случае?
Правильно ли я понимаю, что и в ЩУ и РЩ будет УЗИП Тип1+2, но в 1 случае для TN-C-S, а в другом для TN-S

1.JPG
17 авг 2015
Здравствуйте, коллеги!

Хочу услышать ваше экспертное мнение в вопросе разделения PEN проводника на "N" и "PE".
Исходные данные: на опоре рядом с домом установлен Щит учёта (далее ЩУ). В него заходит 4-х жильный кабель. Автомат 3P, 32A -> счётчик -> автомат 3P, 32A См. рисунок 1

рис.1
От этого ЩУ необходимо запитать частный бревенчатый дом. Владелец помимо всего прочего хочет организовать грозозащиту дома и установить газовый котёл для отопления.

Столкнулся с дилеммой - где сделать разделение PEN проводника? Имею на выбор 3 варианта:
1. Разделить PEN в ЩУ на опоре. Организовать заземление в непосредственной близости от опоры, заземлить сам шкаф ЩУ и пустить от него до дома 5-ти жильный кабель 3Ф+N+PE. В распределительном щите (РЩ) в доме организовать ГЗШ с повторным заземлением и подключением к контуру заземления всех приборов, заземлить газовый котёл и подключить грозозащиту через УЗИП. Рисунок 2

Рис.2
2. тоже самое, что и 1 вариант, но не делать заземление рядом с опорой, а сделать только около дома.
3. От ЩУ на опоре пустить 4-х жильный кабель 3Ф+PEN и сделать разделение на PE+N в РЩ в доме. Рисунок 3

рис.3