Здравствуйте, Господа электрики! Помогите,пожалуйста, собрать схему.
Есть металлическая емкость, в ней 4 ТЭНа по 2,5 кВт и есть 3х фазная сеть. ТЭНы должны нагревать жидкость в емкости до 110 градусов и держать такую температуру. Примерный список необходимого оборудования для подключения: Автомат 3х фазный на 63А, пускатель 4й величины, 2 реле, температурный датчик от 0 -150 градусов и ящик для всего этого дела. Я не на ты с электрикой, поэтому вопрос стоит в схеме подключения Большое спасибо за помощь! |
|
|
|
|
28.5.2015, 11:13
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
Я так понимаю тэны у вас однофазные. На одну фазу придется посадить 2 тэна, на остальные две по одному. Автомата хватит на 32А.
Что за температурный датчик? Как работает? |
|
|
28.5.2015, 14:35
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3283 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
, температурный датчик от 0 -150 градусов Я готов вам нарисовать схему .интересует тип датчика температуры. тип тэнов или внешний вид -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
28.5.2015, 23:28
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Подключайте 3 ТЭНа звездой,а 4й на любую из фаз.
|
|
|
|
|
29.5.2015, 0:28
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Здравствуйте, Господа электрики! Помогите,пожалуйста, собрать схему. Есть металлическая емкость, в ней 4 ТЭНа по 2,5 кВт и есть 3х фазная сеть. ТЭНы должны нагревать жидкость в емкости до 110 градусов и держать такую температуру. 110С это не вода конечно? Предупреждать тогда надо. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 29.5.2015, 0:32 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
29.5.2015, 3:27
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
110С это не вода конечно? Может быть и просто брага для изготовления самогона. Там 110 градусов самое то, если аппарат с колонной.Но это частности, потому что на саму электросхему название жидкости которую нужно греть не повлияет. А по теме не все так кучеряво и ровно в реальности с температурой жидкости при нагреве ее ТЭНом и при контроле этой температуры при помощи термодатчика. Или термодатчик нужно покупать покруче с контролем не только температуры отключения но и с контролем включения. Иначе выключится при 110 и не включится пока до 95 не остынет.Так же, ну зачем себе делать проблему с четырьмя ТЭНами если сеть трехфазная, поставьте три штуки. Лучше мощность увеличить каждого до 3кВт, ну или до 3,5кВт соединяем звезда. Если ТЭНы куплены уже, тогда оставьте один в запасе, возможно вам и 7,5кВт хватит для ваших хотелок. ВСЕ!
Предупреждать тогда надо. Сообщение отредактировал шахтер - 29.5.2015, 7:00 |
|
|
29.5.2015, 7:37
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Я так, ради интереса спрашиваю:
-что за жидкость и сколько её? |
|
|
|
|
29.5.2015, 11:11
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3347 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Может быть и просто брага для изготовления самогона. Нефть? Судя по мощности, объём достаточно большой. На сколько точно необходимо поддержание температуры в объёме? И вообще датчик температуры или биметаллический термо-выключатель? Термовыключатель даёт большой гистерезис температуры, а к термодатчику для точного поддержания температуры может понадобиться ПИД-регулятор, если, конечно точность нужна. 4 ТЭНа? Схему можно и усложнить, например все четыре использовать для выхода на режим, три в звезде под управлением термовыключателя, а для точного поддержания только один оставлять под управлением ПИД-регулятора. Опять же повторюсь, если нужна точность. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 29.5.2015, 11:14 -------------------- |
|
|
| Гость_Нияз_* |
29.5.2015, 11:47
Сообщение
#9
|
|
Гости |
Нефть? Судя по мощности, объём достаточно большой. На сколько точно необходимо поддержание температуры в объёме? И вообще датчик температуры или биметаллический термо-выключатель? Термовыключатель даёт большой гистерезис температуры, а к термодатчику для точного поддержания температуры может понадобиться ПИД-регулятор, если, конечно точность нужна. 4 ТЭНа? Схему можно и усложнить, например все четыре использовать для выхода на режим, три в звезде под управлением термовыключателя, а для точного поддержания только один оставлять под управлением ПИД-регулятора. Опять же повторюсь, если нужна точность. Объем чуть меньше куба, в емкости будет расплавленный парафин. Мы взяли обычный терморегулятор. По температуре точно не могу сказать, желательно, чтобы перепад был не более 10 градусов |
|
|
29.5.2015, 14:06
Сообщение
#10
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 |
свечной заводик
|
|
|
|
|
| Гость_Нияз_* |
29.5.2015, 15:57
Сообщение
#11
|
|
Гости |
|
|
|
30.5.2015, 19:13
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Может быть и просто брага для изготовления самогона. Там 110 градусов самое то, если аппарат с колонной.<...> Всю интригу сломали , оказался просто парафин -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|