Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_Нияз_*
сообщение 28.5.2015, 10:18
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, Господа электрики! Помогите,пожалуйста, собрать схему.
Есть металлическая емкость, в ней 4 ТЭНа по 2,5 кВт и есть 3х фазная сеть. ТЭНы должны нагревать жидкость в емкости до 110 градусов и держать такую температуру.

Примерный список необходимого оборудования для подключения: Автомат 3х фазный на 63А, пускатель 4й величины, 2 реле, температурный датчик от 0 -150 градусов и ящик для всего этого дела.

Я не на ты с электрикой, поэтому вопрос стоит в схеме подключения
Большое спасибо за помощь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 28.5.2015, 11:13
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Я так понимаю тэны у вас однофазные. На одну фазу придется посадить 2 тэна, на остальные две по одному. Автомата хватит на 32А.
Что за температурный датчик? Как работает?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 28.5.2015, 14:35
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Нияз @ 28.5.2015, 10:18) *
, температурный датчик от 0 -150 градусов

Я готов вам нарисовать схему .интересует тип датчика температуры.
тип тэнов или внешний вид


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 28.5.2015, 23:28
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Подключайте 3 ТЭНа звездой,а 4й на любую из фаз.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 29.5.2015, 0:28
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Нияз @ 28.5.2015, 14:18) *
Здравствуйте, Господа электрики! Помогите,пожалуйста, собрать схему.
Есть металлическая емкость, в ней 4 ТЭНа по 2,5 кВт и есть 3х фазная сеть. ТЭНы должны нагревать жидкость в емкости до 110 градусов и держать такую температуру.

110С это не вода конечно?
Предупреждать тогда надо.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 29.5.2015, 0:32


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 29.5.2015, 3:27
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Мастер Джу @ 29.5.2015, 0:28) *
110С это не вода конечно?
Предупреждать тогда надо.
Может быть и просто брага для изготовления самогона. Там 110 градусов самое то, если аппарат с колонной.Но это частности, потому что на саму электросхему название жидкости которую нужно греть не повлияет. А по теме не все так кучеряво и ровно в реальности с температурой жидкости при нагреве ее ТЭНом и при контроле этой температуры при помощи термодатчика. Или термодатчик нужно покупать покруче с контролем не только температуры отключения но и с контролем включения. Иначе выключится при 110 и не включится пока до 95 не остынет.Так же, ну зачем себе делать проблему с четырьмя ТЭНами если сеть трехфазная, поставьте три штуки. Лучше мощность увеличить каждого до 3кВт, ну или до 3,5кВт соединяем звезда. Если ТЭНы куплены уже, тогда оставьте один в запасе, возможно вам и 7,5кВт хватит для ваших хотелок. ВСЕ!

Сообщение отредактировал шахтер - 29.5.2015, 7:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 29.5.2015, 7:37
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Я так, ради интереса спрашиваю:
-что за жидкость и сколько её?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 29.5.2015, 11:11
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3168
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(шахтер @ 29.5.2015, 3:27) *
Может быть и просто брага для изготовления самогона.

Нефть?
Судя по мощности, объём достаточно большой.
На сколько точно необходимо поддержание температуры в объёме?
И вообще датчик температуры или биметаллический термо-выключатель?
Термовыключатель даёт большой гистерезис температуры, а к термодатчику для точного поддержания температуры может понадобиться ПИД-регулятор, если, конечно точность нужна.
4 ТЭНа? Схему можно и усложнить, например все четыре использовать для выхода на режим, три в звезде под управлением термовыключателя, а для точного поддержания только один оставлять под управлением ПИД-регулятора. Опять же повторюсь, если нужна точность.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 29.5.2015, 11:14


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Нияз_*
сообщение 29.5.2015, 11:47
Сообщение #9





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.5.2015, 11:11) *
Нефть?
Судя по мощности, объём достаточно большой.
На сколько точно необходимо поддержание температуры в объёме?
И вообще датчик температуры или биметаллический термо-выключатель?
Термовыключатель даёт большой гистерезис температуры, а к термодатчику для точного поддержания температуры может понадобиться ПИД-регулятор, если, конечно точность нужна.
4 ТЭНа? Схему можно и усложнить, например все четыре использовать для выхода на режим, три в звезде под управлением термовыключателя, а для точного поддержания только один оставлять под управлением ПИД-регулятора. Опять же повторюсь, если нужна точность.


Объем чуть меньше куба, в емкости будет расплавленный парафин. Мы взяли обычный терморегулятор. По температуре точно не могу сказать, желательно, чтобы перепад был не более 10 градусов
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Donh
сообщение 29.5.2015, 14:06
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 5.1.2014
Из: Киев
Пользователь №: 37361



свечной заводик icon_smile.gif прям. А кто вам сказал что тены такой мощности надо? Может этой мощности мало, или на оборот много.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Нияз_*
сообщение 29.5.2015, 15:57
Сообщение #11





Гости






Цитата(Donh @ 29.5.2015, 14:06) *
свечной заводик icon_smile.gif прям. А кто вам сказал что тены такой мощности надо? Может этой мощности мало, или на оборот много.


Это опытная ваннаicon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 30.5.2015, 19:13
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(шахтер @ 29.5.2015, 7:27) *
Может быть и просто брага для изготовления самогона. Там 110 градусов самое то, если аппарат с колонной.<...>

Всю интригу сломали , оказался просто парафин icon_biggrin.gif


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 18:25
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 