есть вопрсик... нужно ли всегда заземлять вторичную обмотку трансформаторв тока (к примеру И1) при подсоединении счетчика... вроде как получится искуственный PEN... или я что то не догоняю...?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- MNosoffff   Трансформаторы тока   28.3.2008, 16:24
- - gomed12   При несимметричной нагрузке, при соединении вторич...   28.3.2008, 18:07
- - Гость_MNosoffff_*   Поподробнее тема такая... Есть щит учета 0,4 кВ, 5...   28.3.2008, 18:20
- - Uran   Цитата(MNosoffff @ 28.3.2008, 17:24) есть...   28.3.2008, 18:21
|- - MNosoff   [quote name='Uran' date='28.3.2008, 18...   28.3.2008, 18:29
||- - mic61   Цитата(MNosoff @ 28.3.2008, 17:29) Цитата...   28.3.2008, 18:41
|- - Коот   Цитата(Uran @ 28.3.2008, 16:21) Вторичные...   29.3.2008, 10:05
- - gomed12   Цитатаобязательно заземляться по соображениям ТБ Н...   28.3.2008, 18:30
- - Гость_MNosoffff_*   То есть у нас щит с нуля... муха не сидела и мы зе...   28.3.2008, 18:37
- - gomed12   ПТЭЭП 2.6.24. Вторичные обмотки трансформаторов то...   28.3.2008, 18:41
- - gomed12   Цитатано где гарантия что они потом это заземление...   28.3.2008, 18:47
- - Гость_MNosoffff_*   усё понятно... с документом не поспоришь... спасиб...   28.3.2008, 19:24
- - MNosoffff   всё так.... НО! если у меня за щитом учета неп...   3.4.2008, 11:57
|- - Коот   Цитата(MNosoffff @ 3.4.2008, 8:57) всё та...   3.4.2008, 12:29
|- - kraft   Цитата(MNosoffff @ 3.4.2008, 10:57) всё т...   3.4.2008, 21:58
||- - Uran   Получается что гониш, только не нейтраль, а вообще...   3.4.2008, 22:19
|- - Transformator   Цитата(MNosoffff @ 3.4.2008, 12:57) всё т...   18.5.2015, 11:32
- - MNosoffff   [quote name='kraft' date='3.4.2008, 22...   4.4.2008, 11:04
|- - kraft   может я каанешно во что-то и не въезжаю.... но... ...   4.4.2008, 21:35
- - Шквал   Дружище,а почему ты думаешь,что ты объединяешь их?...   5.4.2008, 12:17
- - MNosoffff   Шквал, спасибо за ответ по существу (попытку разоб...   7.4.2008, 11:00
- - gomed12   При производстве ремонтных работ установка закорот...   7.4.2008, 20:49
- - Roman_D   С точки зрения дурака. Вот зачем рабочее заземл...   7.4.2008, 23:32
- - Коот   Я бы не так подключал счетчик. Для нормальной рабо...   8.4.2008, 7:06
- - Гость_MNosoffff_*   посмотрел паспорт самого распотранненого счетчика ...   8.4.2008, 9:59
|- - Коот   Морщил я лоб морщил, читая ваш пост, но толку нет....   8.4.2008, 10:31
- - gomed12   Мое мнение. Соединение ОПЧ ТТ к РЕ понятно, а в св...   8.4.2008, 11:25
- - darmenov_adil   Здравствуйте. Подскажите пожалуйста ответ на мой ...   17.5.2015, 20:20
|- - Roman D   Цитата(darmenov_adil @ 17.5.2015, 19:20) ...   17.5.2015, 21:09
|- - moshkarow   Цитата(darmenov_adil @ 17.5.2015, 21:20) ...   17.5.2015, 21:24
|- - darmenov_adil   Цитата(moshkarow @ 17.5.2015, 23:24) тепе...   18.5.2015, 10:03
- - с2н5он   не должен   17.5.2015, 21:09
- - ez81   тип ТТ и где покупали новые поверенные? Измеряли с...   18.5.2015, 17:33
- - Roman D   А хоть тип трансформаторов можно узнать? Это я к ч...   18.5.2015, 18:17
- - Артем Тольятти2   У некоторых ТТ, первичная обмотка (2-3 витка) не ц...   23.5.2015, 1:21
- - Roman D   Цитата(Артем Тольятти2 @ 23.5.2015, 1:21)...   23.5.2015, 2:16