сообщение 7.4.2008, 20:49
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7569
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



При производстве ремонтных работ установка закороток и их заземление достаточны чисто в цельях безопасности.
В рабочем режиме необходимости производства работ на ТТ нет, поэтому для работы счетчика достаточно использования N, звезда вторичных обмоток ТТ соединяются с тем же N.
От пробоя первички на вторичку корпус ТТ соединяется с РЕ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 7.4.2008, 23:32
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



С точки зрения дурака. icon_biggrin.gif
Вот зачем рабочее заземление на ТТ? Защитного должно быть достаточно? Там оно нужно только с точки зрения безопасности. Схема будет работать и без РЕ, и даже без электрического соединения между I1-I2 обмотками. НО! Здоровье дороже...
Представьте, пробилась ВН обмотка на НН. Что будет при прикосновении к счётчику? 8(
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коот
сообщение 8.4.2008, 7:06
Сообщение #23


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 462
Регистрация: 27.12.2005
Пользователь №: 4533



Я бы не так подключал счетчик. Для нормальной работы токовых обмоток и для работы тт не требуется соединять их с N проводником сети. Вот для работы напряженческих обмоток- необходимо (необходимость возникает при режиме однофазного потребления при отсутствии напряжения в двух других фазах). А раз нет нужды соединять токовые обмотки с N проводником сети, то и делать этого не нужно. Я не видел таких указаний ни в одном паспорте на счетчик. Вторичные обмотки исключительно в целях безопасности должны быть соединены с РЕ проводником. На работу счетчика соединение с РЕ проводником обмоток тт- никак (!) не влияет. Согласно ПТЭЭП п.2.6.24 и ПУЭ п.1.7.49 вторичные обмотки ТТ должны быть присоединены к РЕ проводнику. Никакого объединения N и РЕ не происходит.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_MNosoffff_*_*
сообщение 8.4.2008, 9:59
Сообщение #24





Гости






посмотрел паспорт самого распотранненого счетчика (по крайней мере в нашей конторе) ЦЭ2727.... там подключения к пятипроводной сети не рассматривается как класс... там есть 1, 2, 3, 0... а поскольку для напряженческой обмотки ноль нужен по любому... то соответственно мы и на трансы его заводим... как в схеме нарисовано... можно и наверно даже более правильно вести на токовую обмотку желто-зеленым от земляной шины... но первая же попытка сдачи щита закончится печально (предчувствие)... вторичку трансов конечно землить надо по ТБ и это правильно.... РЕ и N после разделения объединять нельзя и это тоже правильно... что делать... может ребята которые делают счетчики это прочитают...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коот
сообщение 8.4.2008, 10:31
Сообщение #25


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 462
Регистрация: 27.12.2005
Пользователь №: 4533



Морщил я лоб морщил, читая ваш пост, но толку нет. Не могу понять то , что вы хотите сказать. Можете объяснить свою проблему более понятно.
Цитата(Гость_MNosoffff_* @ 8.4.2008, 7:59) *
посмотрел паспорт самого распотранненого счетчика (по крайней мере в нашей конторе) ЦЭ2727.... там подключения к пятипроводной сети не рассматривается как класс... там есть 1, 2, 3, 0...

Что такое как класс..., что такое 1,2,3,0. Особенностей подключения счетчика к пятипроводной сети - нет.
Цитата(Гость_MNosoffff_* @ 8.4.2008, 7:59) *
а поскольку для напряженческой обмотки ноль нужен по любому... то соответственно мы и на трансы его заводим... как в схеме нарисовано...

Из чего это следует, что мы заводим N проводник на трансф. тока, если ноль нужен для напряженческих обмоток счетчика? Я вам схемку нарисовал, где там ноль на тт?
Цитата(Гость_MNosoffff_* @ 8.4.2008, 7:59) *
РЕ и N после разделения объединять нельзя и это тоже правильно... что делать... может ребята которые делают счетчики это прочитают...

Покажите на схеме которуя я прикрепил к своему предыдущему посту где объединяются N и РЕ проводники, используйте эту схему для подключения учета в 4-х проводных и в 5-и проводных сетях, в четырехпроводных сетях вторичную обмотку тт подключауйте к PEN проводнику
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 8.4.2008, 11:25
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7569
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Мое мнение.
Соединение ОПЧ ТТ к РЕ понятно, а в свЯзи ТЧ и РЕ необходимости не вижу.
Нейтраль ТТ д/б вместе с N.
Обмотки ТТ разнесены, изоляция усиленная, от маловероятного пробоя первички, магнитопровод заземляется.
И кто сказал, что при пробое фазы через ТТ на N, защита от сверхтока не сработает.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
darmenov_adil
сообщение 17.5.2015, 20:20
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 17.5.2015
Пользователь №: 45439



Здравствуйте.

Подскажите пожалуйста ответ на мой вопрос. Поменял ТТ 200/5А на трансформаторе. И1 И2 и фазу соеденил нормально а забыл посмотреть на надпись Л1 и Л2 (потому что Л2 надпись был сверху) и поменял местами. В итоге они сгорели, точнее сначало сгорел первый, потом я убрал первыю и попробывал еще раз. И второй сгорел. Третьий вроде жив. ТТ может сгорать если Л1 и Л2 поменялся местами???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.5.2015, 21:09
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23085
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не должен


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.5.2015, 21:09
Сообщение #29


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(darmenov_adil @ 17.5.2015, 19:20) *
ТТ может сгорать если Л1 и Л2 поменялся местами???

Сгорают обычно при перегрузке; как правило, при обрыве вторичных цепей. P=I2R, где R - сопротивление нагрузки.
Ищите, где допустили разрыв во вторичных цепях ТТ.

Сообщение отредактировал Roman D - 17.5.2015, 22:01


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 17.5.2015, 21:24
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(darmenov_adil @ 17.5.2015, 21:20) *
Здравствуйте.

Подскажите пожалуйста ответ на мой вопрос. Поменял ТТ 200/5А на трансформаторе. И1 И2 и фазу соеденил нормально а забыл посмотреть на надпись Л1 и Л2 (потому что Л2 надпись был сверху) и поменял местами. В итоге они сгорели, точнее сначало сгорел первый, потом я убрал первыю и попробывал еще раз. И второй сгорел. Третьий вроде жив. ТТ может сгорать если Л1 и Л2 поменялся местами???

теперь еще раз и подробнее
- зачем меняли
- схема содинения тр-ров тока
-назначения тр-ров тока итд


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
darmenov_adil
сообщение 18.5.2015, 10:03
Сообщение #31


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 17.5.2015
Пользователь №: 45439



Цитата(moshkarow @ 17.5.2015, 23:24) *
теперь еще раз и подробнее
- зачем меняли
- схема содинения тр-ров тока
-назначения тр-ров тока итд


Участковый по энергосети сказал что мы отправили на проверку ТТ или поменять на новую. И я не стал отправить на проверку, и купил новую и поменял. Я по очередно поменял три ТТ и вроде ни как не мог поменять местами. ТТ были новые.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 18.5.2015, 11:32
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(MNosoffff @ 3.4.2008, 12:57) *
всё так.... НО! если у меня за щитом учета непосредственно стоит однофазный потребитель... а реальное соединение к контуру заземления осталось где то вверху, то получается, что я гоню потребителю глухозаземленную нейтраль.... мне то по фиг... у меня все по пуэ.... задница прикрыта плотным слоем бумаги.... а то что потребитель ловит на желто-зеленом проводе рабочую нейтраль (рапараллеленную с синей проводулькой) мне должно быть до лампочки?

Не думайте об этом. Вторичку ТТ заземляем обязательно. Можно конечно сказать что мы получили Глухозаземленую нейтраль, но она будет такой только для цепей ТТ и все. Для других источников питания это не касается т.к. имеется гальваническая развязка. Возможно даже и гальваническая развязка здесь не причем т.к. это абсолютно разные цепи.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 18.5.2015, 17:33
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



тип ТТ и где покупали новые поверенные? Измеряли сопротивление изоляции межу И1И2-Л1Л2?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 18.5.2015, 18:17
Сообщение #34


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А хоть тип трансформаторов можно узнать?
Это я к чему. Стояли, к примеру, ТК-20 десятиваттные, а впердолили вместо него новомодное двухваттное пластмассовое чудо, которое при первом же удобном моменте изобразило сталактит.
Так что типы - в студию.

Сообщение отредактировал Roman D - 18.5.2015, 18:18


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем Тольятти2
сообщение 23.5.2015, 1:21
Сообщение #35


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 31272



У некоторых ТТ, первичная обмотка (2-3 витка) не цельная, состоит из частей. Отгарает сварка косички к шине, или имеется место спайка. При хорошей затяжке в шине Л1-Л2 (которая на взгляд кажется цельной, а на самом деле внутри спаяна) пайка ломается, и происходит нагрев и возгарание.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 23.5.2015, 2:16
Сообщение #36


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Артем Тольятти2 @ 23.5.2015, 1:21) *
У некоторых ТТ, первичная обмотка (2-3 витка) не цельная, состоит из частей. Отгарает сварка косички к шине, или имеется место спайка. При хорошей затяжке в шине Л1-Л2 (которая на взгляд кажется цельной, а на самом деле внутри спаяна) пайка ломается, и происходит нагрев и возгарание.

Уважаемый Пальмиро Тольятти, марку ТТ не назовёте?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2025, 17:33
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены