![]() Трансформаторы тока , Заземление вторички |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Трансформаторы тока , Заземление вторички |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7569 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
При производстве ремонтных работ установка закороток и их заземление достаточны чисто в цельях безопасности.
В рабочем режиме необходимости производства работ на ТТ нет, поэтому для работы счетчика достаточно использования N, звезда вторичных обмоток ТТ соединяются с тем же N. От пробоя первички на вторичку корпус ТТ соединяется с РЕ. ![]() -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
С точки зрения дурака.
![]() Вот зачем рабочее заземление на ТТ? Защитного должно быть достаточно? Там оно нужно только с точки зрения безопасности. Схема будет работать и без РЕ, и даже без электрического соединения между I1-I2 обмотками. НО! Здоровье дороже... Представьте, пробилась ВН обмотка на НН. Что будет при прикосновении к счётчику? 8( |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 ![]() |
Я бы не так подключал счетчик. Для нормальной работы токовых обмоток и для работы тт не требуется соединять их с N проводником сети. Вот для работы напряженческих обмоток- необходимо (необходимость возникает при режиме однофазного потребления при отсутствии напряжения в двух других фазах). А раз нет нужды соединять токовые обмотки с N проводником сети, то и делать этого не нужно. Я не видел таких указаний ни в одном паспорте на счетчик. Вторичные обмотки исключительно в целях безопасности должны быть соединены с РЕ проводником. На работу счетчика соединение с РЕ проводником обмоток тт- никак (!) не влияет. Согласно ПТЭЭП п.2.6.24 и ПУЭ п.1.7.49 вторичные обмотки ТТ должны быть присоединены к РЕ проводнику. Никакого объединения N и РЕ не происходит.
|
![]() |
|
Гость_Гость_MNosoffff_*_* |
![]()
Сообщение
#24
|
Гости ![]() |
посмотрел паспорт самого распотранненого счетчика (по крайней мере в нашей конторе) ЦЭ2727.... там подключения к пятипроводной сети не рассматривается как класс... там есть 1, 2, 3, 0... а поскольку для напряженческой обмотки ноль нужен по любому... то соответственно мы и на трансы его заводим... как в схеме нарисовано... можно и наверно даже более правильно вести на токовую обмотку желто-зеленым от земляной шины... но первая же попытка сдачи щита закончится печально (предчувствие)... вторичку трансов конечно землить надо по ТБ и это правильно.... РЕ и N после разделения объединять нельзя и это тоже правильно... что делать... может ребята которые делают счетчики это прочитают...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 ![]() |
Морщил я лоб морщил, читая ваш пост, но толку нет. Не могу понять то , что вы хотите сказать. Можете объяснить свою проблему более понятно.
посмотрел паспорт самого распотранненого счетчика (по крайней мере в нашей конторе) ЦЭ2727.... там подключения к пятипроводной сети не рассматривается как класс... там есть 1, 2, 3, 0... Что такое как класс..., что такое 1,2,3,0. Особенностей подключения счетчика к пятипроводной сети - нет. а поскольку для напряженческой обмотки ноль нужен по любому... то соответственно мы и на трансы его заводим... как в схеме нарисовано... Из чего это следует, что мы заводим N проводник на трансф. тока, если ноль нужен для напряженческих обмоток счетчика? Я вам схемку нарисовал, где там ноль на тт? РЕ и N после разделения объединять нельзя и это тоже правильно... что делать... может ребята которые делают счетчики это прочитают... Покажите на схеме которуя я прикрепил к своему предыдущему посту где объединяются N и РЕ проводники, используйте эту схему для подключения учета в 4-х проводных и в 5-и проводных сетях, в четырехпроводных сетях вторичную обмотку тт подключауйте к PEN проводнику |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7569 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Мое мнение.
Соединение ОПЧ ТТ к РЕ понятно, а в свЯзи ТЧ и РЕ необходимости не вижу. Нейтраль ТТ д/б вместе с N. Обмотки ТТ разнесены, изоляция усиленная, от маловероятного пробоя первички, магнитопровод заземляется. И кто сказал, что при пробое фазы через ТТ на N, защита от сверхтока не сработает. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.5.2015 Пользователь №: 45439 ![]() |
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста ответ на мой вопрос. Поменял ТТ 200/5А на трансформаторе. И1 И2 и фазу соеденил нормально а забыл посмотреть на надпись Л1 и Л2 (потому что Л2 надпись был сверху) и поменял местами. В итоге они сгорели, точнее сначало сгорел первый, потом я убрал первыю и попробывал еще раз. И второй сгорел. Третьий вроде жив. ТТ может сгорать если Л1 и Л2 поменялся местами??? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23085 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не должен
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
ТТ может сгорать если Л1 и Л2 поменялся местами??? Сгорают обычно при перегрузке; как правило, при обрыве вторичных цепей. P=I2R, где R - сопротивление нагрузки. Ищите, где допустили разрыв во вторичных цепях ТТ. Сообщение отредактировал Roman D - 17.5.2015, 22:01 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста ответ на мой вопрос. Поменял ТТ 200/5А на трансформаторе. И1 И2 и фазу соеденил нормально а забыл посмотреть на надпись Л1 и Л2 (потому что Л2 надпись был сверху) и поменял местами. В итоге они сгорели, точнее сначало сгорел первый, потом я убрал первыю и попробывал еще раз. И второй сгорел. Третьий вроде жив. ТТ может сгорать если Л1 и Л2 поменялся местами??? теперь еще раз и подробнее - зачем меняли - схема содинения тр-ров тока -назначения тр-ров тока итд -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.5.2015 Пользователь №: 45439 ![]() |
теперь еще раз и подробнее - зачем меняли - схема содинения тр-ров тока -назначения тр-ров тока итд Участковый по энергосети сказал что мы отправили на проверку ТТ или поменять на новую. И я не стал отправить на проверку, и купил новую и поменял. Я по очередно поменял три ТТ и вроде ни как не мог поменять местами. ТТ были новые. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
всё так.... НО! если у меня за щитом учета непосредственно стоит однофазный потребитель... а реальное соединение к контуру заземления осталось где то вверху, то получается, что я гоню потребителю глухозаземленную нейтраль.... мне то по фиг... у меня все по пуэ.... задница прикрыта плотным слоем бумаги.... а то что потребитель ловит на желто-зеленом проводе рабочую нейтраль (рапараллеленную с синей проводулькой) мне должно быть до лампочки? Не думайте об этом. Вторичку ТТ заземляем обязательно. Можно конечно сказать что мы получили Глухозаземленую нейтраль, но она будет такой только для цепей ТТ и все. Для других источников питания это не касается т.к. имеется гальваническая развязка. Возможно даже и гальваническая развязка здесь не причем т.к. это абсолютно разные цепи. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
тип ТТ и где покупали новые поверенные? Измеряли сопротивление изоляции межу И1И2-Л1Л2?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А хоть тип трансформаторов можно узнать?
Это я к чему. Стояли, к примеру, ТК-20 десятиваттные, а впердолили вместо него новомодное двухваттное пластмассовое чудо, которое при первом же удобном моменте изобразило сталактит. Так что типы - в студию. Сообщение отредактировал Roman D - 18.5.2015, 18:18 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 2.3.2013 Пользователь №: 31272 ![]() |
У некоторых ТТ, первичная обмотка (2-3 витка) не цельная, состоит из частей. Отгарает сварка косички к шине, или имеется место спайка. При хорошей затяжке в шине Л1-Л2 (которая на взгляд кажется цельной, а на самом деле внутри спаяна) пайка ломается, и происходит нагрев и возгарание.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
У некоторых ТТ, первичная обмотка (2-3 витка) не цельная, состоит из частей. Отгарает сварка косички к шине, или имеется место спайка. При хорошей затяжке в шине Л1-Л2 (которая на взгляд кажется цельной, а на самом деле внутри спаяна) пайка ломается, и происходит нагрев и возгарание. Уважаемый -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2025, 17:33 |
|
![]() |