380 Киловат силовая линия, станок 11 киловат, дают 5.5 киловат с линии, хватит ли для станка?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
для чего станок? кто дает? почему так мало? а сколько у вас есть мощности?
а так полагаю, что вы знаете 5,5 меньше 11 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
если один движек на 11киловат тогда не хватит, если 11 движков по 1 киловату, 5 запустите остальные нет, тогда "почти" хватит) Если движки не сильно нагружены тогда и 6 может запустить) Ну еще про кратность запуска.
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 11.3.2015 Пользователь №: 44477 ![]() |
для чего станок? кто дает? почему так мало? а сколько у вас есть мощности? а так полагаю, что вы знаете 5,5 меньше 11 Станок для производства гофротары(один двигатель на 11 кВатт) , энерго сети выделили только 5.5 кВатт с линии, но кто то говорит что можно станок подключить и всё нормально будет работать, а кто то наоборот |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если один движок 11 кВт., то не будет
просите больше, Вы можете подключить (с учетом ранее подключенного) до 15 кВт за 550 р., свыше - дороже -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3220 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Станок для производства гофротары(один двигатель на 11 кВатт) , энерго сети выделили только 5.5 кВатт с линии, но кто то говорит что можно станок подключить и всё нормально будет работать, а кто то наоборот Вы техусловия запрашивали как физическое лицо или как предприниматель? "(один двигатель на 11 кВатт) , энерго сети выделили только 5.5 кВатт с линии" - если стоит ограничитель мощности на Вашем вводе, станок работать не будет, т.к. будет срабатывать этот самый ограничитель. Если ограничителя нет и подводка к станку соответствующая, станок с линии свои 11 кВт возьмёт (если линия не перегружена), но до Вас сети могут докопаться за превышение потребляемой мощности. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7629 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
380 Киловат силовая линия, станок 11 киловат, дают 5.5 киловат с линии, хватит ли для станка? Варианты: 1. Не хватит, при условии выдачи сетями ТУ с конкретным ограничивающим устройством с отстройкой и опломбированием своими специалистами. Что маловероятно. 2. Хватит с достаточным запасом, если по ТУ ограничивающим устройством является авт. выключатель без указания конкретного типа, монтируемое потребителем. Выбираете и устанавливает на вводе выключатель без тепловой защиты, например серии DX Легранд, на расчетный ток, например, 10-16А. Ограничение у аппаратов наступит при токах около 200 А, что соответствуют мощности более 100 кВт. 3. При контроле мощности по расходу электроэнергии, правда не понятно кем, сбыту чем больше и исправно платят, остальное... Даже здесь, круглосуточное использование выделенной мощности достаточны для 2-х сменной работы этого станка или же 2-х станков в одну смену. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
Двигатель 11кВт/380В в номинальном режиме будет потреблять ток более 20А.
Если дали 5,5кВт/380В, то скорее всего на вводе поставят автоматический выключатель на ток 10А, который будет постоянно срабатывать при запуске двигателя. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7629 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Двигатель 11кВт/380В в номинальном режиме будет потреблять ток более 20А. Если дали 5,5кВт/380В, то скорее всего на вводе поставят автоматический выключатель на ток 10А, который будет постоянно срабатывать при запуске двигателя. Назовите устройство в авт. выключателе, которое отключит его при токе более 10 А? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
Тепловой расцепитель
Электромагнитный расцепитель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%...%B5%D0%BB%D1%8C |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7629 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Тепловой расцепитель Электромагнитный расцепитель Мой пост бы почитали прежде. Теплового нема, а до МТЗ далековато - 200 А Сообщение отредактировал gomed12 - 14.3.2015, 19:24 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
Согласен. Только электрик, который придет пломбировать счетчик с автоматами, может такой автомат и не пропустить.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 11.3.2015 Пользователь №: 44477 ![]() |
если один движок 11 кВт., то не будет просите больше, Вы можете подключить (с учетом ранее подключенного) до 15 кВт за 550 р., свыше - дороже А подскажите пожалуйста, есть ли такие трансформаторы, которые повышают кВт (Например если я подключу его к 5.5 кВт, а он будет выдавать 11) или что нибудь похожее? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9282 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А подскажите пожалуйста, есть ли такие трансформаторы, которые повышают кВт Обратно в школу учить закон сохранения энергии. Потом поговорим за трансформаторы А подскажите пожалуйста, есть ли такие трансформаторы, которые повышают кВт Встречный вопрос. А существуют ли такие приспособы, чтобы при потреблении автомобилем 1,5 литров бензина на 100 километров он имел динамику и мощность на все свои 100 л.с.? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 11.3.2015 Пользователь №: 44477 ![]() |
Обратно в школу учить закон сохранения энергии. Потом поговорим за трансформаторы Встречный вопрос. А существуют ли такие приспособы, чтобы при потреблении автомобилем 1,5 литров бензина на 100 километров он имел динамику и мощность на все свои 100 л.с.? Просто я же не знаю и спрашиваю, знакомый говорил что такие бывают |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9282 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А мне знакомый говорил, что есть такой прибор, он электричество из мирового эфира добывает. Ага, в ютюбе показывали. Наверное нужно бежать покупать.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
Прикиньте в таком трансформаторе выход к входу подключить... получим 5,5кВт бесплатной электроэнергии.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 11.3.2015 Пользователь №: 44477 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7629 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Согласен. Только электрик, который придет пломбировать счетчик с автоматами, может такой автомат и не пропустить. Уверен, только не обижайтесь, если вы лично придете опломбировать счетчик, вы точно опломбируете его не глядя, ибо в тот момент не отличите автомат с тепловой защитой или нет. Хотя автомат пломбирует собственник сетей, осуществляющий передачу ЭЭ абоненту по договору. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»