Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Контакторы переменного тока -могут коммутировать цепь ПОСТОЯННОГО тока ?

Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 10.3.2015, 14:04
Сообщение #1





Гости






Подскажите пожалуйста!

Контакторы переменного тока -могут коммутировать цепь ПОСТОЯННОГО тока ?

Например: КМИп-22510 25 А 110 В нужно ли здесь иметь запас по толку ? ( чтоб коммутировал цепь ПОСТОЯННОГО тока 25А)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 10.3.2015, 14:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3209
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Могут, но на это должно быть прямое указание в технических характеристиках на контактор. Коммутирующая способность контактов сильно отличается в зависимости от рода тока и типа нагрузки.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 10.3.2015, 15:15
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



от + - три контакта последовательно - нагрузка - минус


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.energo
сообщение 10.3.2015, 20:05
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 6.11.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42345



Обратите внимание на технические характеристики Вашего контактора http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=10171
В них указаны категории применения АС-1 и АС-3, то есть, силовая цепь рассчитана на переменный ток. А Вам нужен постоянный (DC). Ищите контактор соответствующей категории.
Цитата(moshkarow @ 10.3.2015, 15:15) *
от + - три контакта последовательно - нагрузка - минус

Такой метод иногда помогает, но контакты все равно быстро подгорают. Да над этим ИЭКовским шедевром электротехники по имени КМИ я бы не стал эксперименты ставить. Он и в нормальных-то режимах иногда подолгу не живет.