Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Два разных БП с общим минусом. Сгорит?

theviy
сообщение 3.3.2015, 11:14
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 3.3.2015
Пользователь №: 44344



Сгорел БП в котором было двойное питание на выходе 24в6A 5в2A, на плате прибора земли соединены. Теперь думаю взять отдельно БП помощнее на 24в12A и зарядку от телефона на 5в2A. Но на плате земли объединяются. Можно так сделать? А если один из БП трансформаторный?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 3.3.2015, 11:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3222
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Если оба блока питания II класса защиты (на шильде/табличке есть значок квадрат в квадрате) , то не вижу криминала.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 3.3.2015, 11:48
Сообщение #3


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Если в устройстве не используется 19В включением между 24 и 5 В, то можно и I класса. Если используется, то два независимых скорее всего не помогут.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.3.2015, 11:50
Сообщение #4





Гости






ЗЕМЛЯ общая цепи но напряжению в схеме разведены - ничего не будет, но и хорошего тоже
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
theviy
сообщение 3.3.2015, 12:54
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 3.3.2015
Пользователь №: 44344



Цитата(Pantryk @ 3.3.2015, 13:48) *
Если в устройстве не используется 19В включением между 24 и 5 В, то можно и I класса. Если используется, то два независимых скорее всего не помогут.

19 вольт не используется, 5 вольт питают контроллер, 24 вольта идут на моторы и нагрев.

Сообщение отредактировал theviy - 3.3.2015, 13:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 3.3.2015, 13:23
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Не вижу проблем в этой схеме.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 6.3.2015, 8:58
Сообщение #7





Гости






Цитата(theviy @ 3.3.2015, 12:54) *
19 вольт не используется, 5 вольт питают контроллер, 24 вольта идут на моторы и нагрев.
Можно (на всяк случай) ... "плюс" от БП5, через диод подавать на плату.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 6.3.2015, 9:02
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3222
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Гость @ 6.3.2015, 8:58) *
Можно (на всяк случай) ... "плюс" от БП5, через диод подавать на плату.

В БП постоянного тока и так диодов хватает, лишнее это и -0,5 В от номинального напряжения.
Вопрос в другом, БП для зарядки мобильников может не иметь стабилизатора в принципе, обязательно надо проверить это.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему