Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_frett_*
сообщение 24.9.2014, 16:56
Сообщение #1





Гости






Есть потребность замыкать контакт реле при появлении одного из двух или обоих управляющих напряжений 220 VAC

Можно ли подать одновременно два управляющих напряжения на одну катушку реле RT314730? нормальная ли это практика или нужно отдельное реле на каждое упр. напряжение?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 24.9.2014, 17:34
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Так нельзя, если напряжения будут разных фаз и одновременно, то получите КЗ. Используйте промежуточные реле.

Или по реле на каждое напряжение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 26.9.2014, 14:49
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(frett @ 24.9.2014, 16:56) *
Есть потребность замыкать контакт реле при появлении одного из двух или обоих управляющих напряжений 220 VAC

Можно ли подать одновременно два управляющих напряжения на одну катушку реле RT314730? нормальная ли это практика или нужно отдельное реле на каждое упр. напряжение?

Выкладывайте схему.
Тогда точно можно будет сказать -- Можно ли подать одновременно два управляющих напряжения на одну катушку реле


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 26.9.2014, 15:04
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3184
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Можно, если управляющее напряжение от одной фазы одного источника. Однако учесть, что появление одного напряжения, вызовет появление этого же напряжения на другом конце. Например две(три, четыре,...) удалённые друг от друга кнопки или выключателя, получающие питание от одного источника, спокойно могут работать хоть на одну лампочку, хоть на люстру, хоть на одну обмотку.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 26.9.2014, 15:05


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)