![]() ЛЭПка 10кВ , поджаривает людей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() ЛЭПка 10кВ , поджаривает людей |
Гость_Гость_Петрович_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Вопрос почему, если нейтраль изолирована? Какой там ток с фазы на нейталь что людей обугливает?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3269 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
ПУЭ ограничивает применение режима изолированной нейтрали в зависимости от тока однофазного замыкания на землю сети (емкостного тока). Компенсация тока однофазного замыкания на землю (использование дугогасящих реакторов) должна предусматриваться при емкостных токах:
более 30 А при напряжении 3-6 кВ; более 20 А при напряжении 10 кВ; более 15 А при напряжении 15-20 кВ; В случае включения в трехфазную трехпроводную сеть с изолированной нейтралью, обладающую незначительной емкостью между проводами и землей, ток, протекающий через человека, возвращается к источнику тока через изоляцию проводов, имеющих большое сопротивление ![]() Сообщение отредактировал moshkarow - 10.7.2014, 9:46 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Петрович_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Ну и какой там ток? Если через сопротивление изоляции, то миллиамперы.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вы всё-таки собрались лезть на опору?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Петрович_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Зависит от того, что ответят в соседней теме...
|
![]() |
|
Гость_Гость_Петрович_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Еще вопрос, если перемкнуть 10кВ и 220 фазу, напряжения сложатся?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
ТПС, хвать глумиться! Вам ответили уже, если охото поржать, то найдите во дворе кого-нибудь и задавайте ему подобные вопросы. Вы бы еще спросили, как получить в розетке 110В ???
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Вас "обуглит" не ток, а дуга, которая загорится из-за пробоя при сближении между проводами ВЛ или внесении между ними постороннего предмета (тела человека.).
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Да, Вы правы именно пробой, из-за разности потенциалов проводов и вносимого предмета связанного с землей.
Именно, поэтому ремонт ЛЭП под напряжением производят с воздуха (вертолета). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Да и ток через тело там будет достаточный, чтобы кровь вскипятить и кости/кожу пообугливать. Ток, как уже сказали выше, обусловлен не той утечкой, что через изоляцию идет, а емкостной составляющей, что протекает через своеобразный конденсатор с обкладками "провода-земля". А вот эта составляющая даст уже не миллиамперы, а вполне себе десятки-сотни ампер (если не скомпенсировано).
-------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Ща ТС похватает вершков в теме, а потом где-нить на форумхаус будет козырять "продвинутостью..."
![]() ![]() ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
на форумхаус будет козырять "продвинутостью..." Я там прослежу и осажу, если что. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Да и ток через тело там будет достаточный, чтобы кровь вскипятить и кости/кожу пообугливать. Да ну. Не успеет. "Фыркнет" и полетел вниз. http://www.youtube.com/watch?v=VoSVppgFy1Y |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Да ну. Не успеет. "Фыркнет" и полетел вниз. Успеет. В моей практике был случай. Монтер на ВЛ-6 кВ одной рукой до шлейфа. Через диэлектрическую перчатку - прожгло по пути кисть - локоть. Руку обуглило - ампутировали, но сам остался жив. Так что хватает там на все. -------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
модератором сделали? ![]() Да я везде без модерации отбрею так, что потом вся модераторская рать удаляет да подчищает мои сообщения -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Видео в тему: обрыв провода на 10 кВ
http://www.youtube.com/watch?v=wlU-BUUIWLE -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2025, 15:20 |
|
![]() |