Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_Гость_Петрович_*_*
сообщение 10.7.2014, 9:22
Сообщение #1





Гости






Вопрос почему, если нейтраль изолирована? Какой там ток с фазы на нейталь что людей обугливает?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 10.7.2014, 9:44
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3269
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



ПУЭ ограничивает применение режима изолированной нейтрали в зависимости от тока однофазного замыкания на землю сети (емкостного тока). Компенсация тока однофазного замыкания на землю (использование дугогасящих реакторов) должна предусматриваться при емкостных токах:
более 30 А при напряжении 3-6 кВ;
более 20 А при напряжении 10 кВ;
более 15 А при напряжении 15-20 кВ;

В случае включения в трехфазную трехпроводную сеть с изолированной нейтралью, обладающую незначительной емкостью между проводами и землей, ток, протекающий через человека, возвращается к источнику тока через изоляцию проводов, имеющих большое сопротивление


Сообщение отредактировал moshkarow - 10.7.2014, 9:46


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 10.7.2014, 9:52
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(Гость_Петрович_* @ 10.7.2014, 12:22) *
Вопрос почему, если нейтраль изолирована? Какой там ток с фазы на нейталь что людей обугливает?

какой то маньяческий вопрос icon_smile.gif Электрический стул изобретаете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Петрович_*_*
сообщение 10.7.2014, 10:16
Сообщение #4





Гости






Ну и какой там ток? Если через сопротивление изоляции, то миллиамперы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.7.2014, 10:40
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23130
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Вы всё-таки собрались лезть на опору?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Петрович_*_*
сообщение 10.7.2014, 11:06
Сообщение #6





Гости






Зависит от того, что ответят в соседней теме...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Петрович_*_*
сообщение 10.7.2014, 11:12
Сообщение #7





Гости






Еще вопрос, если перемкнуть 10кВ и 220 фазу, напряжения сложатся?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 10.7.2014, 11:31
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Гость_Петрович_* @ 10.7.2014, 10:22) *
Вопрос почему, если нейтраль изолирована? Какой там ток с фазы на нейталь что людей обугливает?

Там ток на землю обусловлен емкостью ВЛ и КЛ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 10.7.2014, 11:51
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



ТПС, хвать глумиться! Вам ответили уже, если охото поржать, то найдите во дворе кого-нибудь и задавайте ему подобные вопросы. Вы бы еще спросили, как получить в розетке 110В ??? icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 10.7.2014, 12:06
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3948
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Вас "обуглит" не ток, а дуга, которая загорится из-за пробоя при сближении между проводами ВЛ или внесении между ними постороннего предмета (тела человека.).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 10.7.2014, 12:15
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Да, Вы правы именно пробой, из-за разности потенциалов проводов и вносимого предмета связанного с землей.
Именно, поэтому ремонт ЛЭП под напряжением производят с воздуха (вертолета).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 10.7.2014, 17:13
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Да и ток через тело там будет достаточный, чтобы кровь вскипятить и кости/кожу пообугливать. Ток, как уже сказали выше, обусловлен не той утечкой, что через изоляцию идет, а емкостной составляющей, что протекает через своеобразный конденсатор с обкладками "провода-земля". А вот эта составляющая даст уже не миллиамперы, а вполне себе десятки-сотни ампер (если не скомпенсировано).


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 10.7.2014, 17:40
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Ща ТС похватает вершков в теме, а потом где-нить на форумхаус будет козырять "продвинутостью..." icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 10.7.2014, 18:55
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9278
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Ixtim @ 10.7.2014, 19:40) *
на форумхаус будет козырять "продвинутостью..."

Я там прослежу и осажу, если что.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 10.7.2014, 19:29
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3948
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Евгений @ 10.7.2014, 18:13) *
Да и ток через тело там будет достаточный, чтобы кровь вскипятить и кости/кожу пообугливать.


Да ну. Не успеет. "Фыркнет" и полетел вниз.
http://www.youtube.com/watch?v=VoSVppgFy1Y
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 10.7.2014, 19:52
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Костян челябинский @ 10.7.2014, 19:55) *
Я там прослежу и осажу, если что.
модератором сделали? icon_biggrin.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 10.7.2014, 20:07
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Цитата(Dimka1 @ 10.7.2014, 20:29) *
Да ну. Не успеет. "Фыркнет" и полетел вниз.

Успеет. В моей практике был случай. Монтер на ВЛ-6 кВ одной рукой до шлейфа. Через диэлектрическую перчатку - прожгло по пути кисть - локоть. Руку обуглило - ампутировали, но сам остался жив. Так что хватает там на все.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 10.7.2014, 20:16
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9278
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(haramamburu @ 10.7.2014, 21:52) *
модератором сделали? icon_biggrin.gif

Да я везде без модерации отбрею так, что потом вся модераторская рать удаляет да подчищает мои сообщения


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 11.7.2014, 5:46
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Видео в тему: обрыв провода на 10 кВ
http://www.youtube.com/watch?v=wlU-BUUIWLE


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 15:20
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены