Гость_романман_*
сообщение 18.5.2014, 17:24
Сообщение #1





Гости






В низу панели 2е схемы подключения, однофазная и двуфазная. Соответственно схемы озаглавлены 200-220V и 400V. Думаю что надо отдавать предпочтение на 2е фазы, благо в квартире есть 3х фазный автомат. ДВА НО, почему схема озаглавленна 400V а не 380V, чем отличается одна фаза от другой если их перепутать.
Разъясните пожалуста
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 18.5.2014, 17:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



благо в квартире есть 3х фазный автомат - это точно . к вам в квартиру приходит 380 в ( или 400 разницы нет )


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_романман_*
сообщение 18.5.2014, 17:51
Сообщение #3





Гости






Еще вопрос. Куда девать третью фазу?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_романман_*
сообщение 18.5.2014, 17:58
Сообщение #4





Гости






на вводном автомате нарисованно 63А , на плитку автомат "С25" на 3и фазы сколько в этой фазе вольт я не понимаю, в проводе на плитку тестер показывает 3и фазы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 18.5.2014, 18:04
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



выкладывайте схему подключения


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 18.5.2014, 18:44
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Вот с такими познаниями или сам убьешься или детей своих поджаришь на электрическом стуле. Пригласи электрика. Не дорого будет стоить. А безопаснее на порядок.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 18.5.2014, 18:56
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



тестер показывает 3и фазы - очень интересно


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.5.2014, 20:17
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А чего удивительного?
Провод на плиту, который заложен на кухне, при таком раскладе должен быть 5ти жильным и три жилы из них фазные.
Автору.
Для подключения плиты нужны две любые фазы, ноль и защитный проводник. Итого 4 провода.
Пятый заизолировать, если не нужен.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 19.5.2014, 12:21
Сообщение #9


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



что за плита такая? Автор, давайте название и номер модели плиты, т.к. нет уверенности, что вы правильно читаете схему. Сфотографируйте схему подключения и клеммную коробку, выложите на хостинг, дайте ссылку. Так будет быстрее и надежнее.
Обычно современные бытовые плиты имеют (должны иметь) 6 выводов: 3 для фаз, две для нуля, 1 для заземления. Иного не встречал.
Т.е. подозреваю, что плиту можно подключить, используя все три фазы.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 19.5.2014, 13:01
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Найдите электрика уважаемый!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 19.5.2014, 15:26
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Недавно себе подключал варочную индукционную панель(4 комфорки), тоже 2 варианта схемы подключения 220 и 400... Подключил на одну фазу. Видимо то же самое.
Автор не указал тип хитрюжного вражеского кабеля, который указан в схеме-у нас такого не купить)))
Трёх фаз может и не быть в месте установки на момент подключения плиты.
Если вопрос возник по поводу 380 и 400, то лучше не подключать самому, т.к. можно сжечь всё нафик, тем более гарантия дольше если мастер подключает... (6 клемм, 2 трогать нельзя. 2 фазы и нуль с землёй. Перемычки в комплекте. Всё очень компактно, пластмасса хлипкая.)
Кстати в руководстве по эксплуатации вроде написано чтоб спец делал иначе нет гарантии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Romanman
сообщение 23.5.2014, 8:21
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 23.5.2014
Пользователь №: 39615



Вопрос открытый!
Подсоединил варочную панель AEG, автомат не включал. наживил на 2е фазы, 3ю заизолировал, ноль, земля. С автомата пять проводов , с панели 4е. Прикрепляю фото. Срочно жду ваши коментарии, правильно или нет. буду подсоединять через штекер 4контактный



Сообщение отредактировал savelij® - 23.5.2014, 8:57
Эскизы прикрепленных изображений
 Уменьшено до 88%
Прикрепленное изображение
2048 x 1536 (80.57 килобайт)
 Уменьшено до 88%
Прикрепленное изображение
2048 x 1536 (102.82 килобайт)
 Уменьшено до 88%
Прикрепленное изображение
2048 x 1536 (59.23 килобайт)
 Уменьшено до 88%
Прикрепленное изображение
2048 x 1536 (59.23 килобайт)


 Уменьшено до 88%
Прикрепленное изображение
2048 x 1536 (59.23 килобайт)
 Уменьшено до 88%
Прикрепленное изображение
2048 x 1536 (82.71 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 23.5.2014, 8:25
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



На фото с скрутками все подключено в нужно порядке. Только даже для временного соединения я бы применил клеммники. Да и нет смысла включать по временной схеме. Соберите нормально и включайте

Новое фото. Я не понял что там на черном клеммнике делает перемычка с N на "3". Это заводская схема сборки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Romanman
сообщение 23.5.2014, 8:29
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 23.5.2014
Пользователь №: 39615



перемычку не трогал. на плите соединение заводское. Правильное ? Вроде со схемой все схоже
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 23.5.2014, 8:47
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Теперь вижу и схему. Все правильно. Нормально соедините провода и можно готовить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 23.5.2014, 8:52
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Провод шёл в комплекте? Вижу обжатые концы просто...
Небольшое примечание-в клеммнике я бы сделал концы провода под небольшим углом, типа буквой "С" или "Г" или вообще выкрутил болты и петелькой, и уже потом завёл бы под болт.
И, Кстати, такое ощущение, что у вас обжатые концы сразу под болтом, площадь контакта мизерная, а должны быть под пластиной вроде бы... Если заводится провод реально сразу под шляпку болта, то по-любому сделать петлю! А если делать петлю то надо обжатые концы откусить и залудить-припоем пропитать.
Скрутки лучше также пропаять и каждую скрутку зажать в клеммник и заизолировать. Также советую о доп изоляции кабеля, проходящего под варочной поверхностью (если кабель вниз ведёте), так как обычно внизу духовой шкаф и если шкаф электрический у него есть обдув наружной поверхности, а потенциально это нагрев провода. Я у себя проложил этот кабель по задней стене в гофро-трубе, которую скобами закрепил на стене.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Romanman
сообщение 23.5.2014, 9:34
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 23.5.2014
Пользователь №: 39615



Да провод заводской , на панели не чиго не трогал. Уважаемые .Я так понял что штекер не обеспечивает нужного контакта и возможны серьезные последствия. Вывод пропоять и зажать
Далее.
Всеже я правильно соединил контакты или нет.

Сообщение отредактировал Romanman - 23.5.2014, 9:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 23.5.2014, 9:53
Сообщение #18


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Цитата(Romanman @ 23.5.2014, 9:34) *
Да провод заводской , на панели не чиго не трогал.Я так понял что штекер не обеспечивает нужного контакта и возможны серьезные последствия. Вывод пропоять и зажать
Далее. Всеже я правильно соединил контакты или нет.

Если провод заводской, то обжатые концы должны быть расчитаны на нормальную работу. Но подключение этих концов надо выполнить корректно- под болтом пластина, болт надо ослабить, и завести обжатые концы кабеля под пластину, потом болт затянуть, пластина надёжно прижмёт конец и будет обеспечен нормальный контакт.
Стрелками нарисовал куда заводить провода, в красной рамке-где считаю присоединение выполненным неверно.
Если заводской кабель присоедините как написал (то есть как они сами предлагают), то это будет правильно и паять в этих местах не надо ничего.
Паять надо на скрутках, которые у вас в воздухе висят, скрутки обжать и, заизолировав их,спрятать в монтажную коробку. Куда надо завести нарисовал ниже:


ЗЫ-концы перемычки тоже лучше завести под контактную пластину, а не под болт.

Соединения в правильном порядке вы сделали, теперь проверьте ещё раз по схеме соединения и обеспечьте высокое так сказать качество этих соединений))

А лучше вообще вызовите электрика!! Ибо некоторые нюансы можно узнать только на месте потрогав/поколупав/подёргав контакты/провода. И вдруг паять под напругой будете или изоляцию сожжёте неприятные последствия могут быть.

ЗЫ2-сейчас перечитал тему и увидел что провод оказывается подключен уже был на клеммник панели... Теперь не знаю прав ли я с заводкой под болт? Неужели это нормальное присоединение??

Сообщение отредактировал Коляныч - 23.5.2014, 10:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Romanman
сообщение 23.5.2014, 11:25
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 23.5.2014
Пользователь №: 39615



Пояльник не проблема можно вспомнить школьные годы чудесные. Но не проще сделать все на клемники термоустойчивые и спрятать в коробке.
У меня уже коллекция всевозможных розеток и тройная и четверная
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 23.5.2014, 12:21
Сообщение #20


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Цитата(Romanman @ 23.5.2014, 11:25) *
Пояльник не проблема можно вспомнить школьные годы чудесные. Но не проще сделать все на клемники термоустойчивые и спрятать в коробке.
У меня уже коллекция всевозможных розеток и тройная и четверная

Стену проштробить для проводки, сделать перфоратором и коронкой отверстие для скрытой коробки, в ней все соединения, коробку можно потом закрыть вообще. (в идеале)
Паяльник если что питать не от этой же группы/розетки/линии, иначе бабахнуть может прямо в руках.
По клеммникам пусть ответят другие форумчане, т.к. клеммникам лично я не доверяю, тем более такая нагрузка, порядка 9 кВт... Сам не применяю их вообще, кроме как в слаботочке, поэтому не разбираюсь))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения